小第看一防雷接地設計說明,說采用自然接地的方式,引下線采用柱內不少于兩根主鋼筋與底板鋼筋焊接相連,基礎鋼筋處采用扁鋼焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,為什么還要用扁鋼焊接基礎鋼筋引出至散水外?是考慮和土壤接觸的問題嗎?盼賜教,謝謝!
請問那位大師有加油站的防雷設計說明呀?能發一份來嗎?我正在做一個加油站的防雷設計,因為以前沒做過,急求一份說明,請各位大師幫幫忙,如果有請發到191313928@QQ.com,小弟不勝感激!謝謝了!!!
建筑防雷設計的有關問題
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
在R14,*.dwg中寫說明太費勁,編輯修改時更麻煩,那位知道編輯文字時能象word 中一樣,自動排版的辦法?或者能將word文件粘貼到dwg中來?
給朋友幫忙,翻譯了一個給排水和一個消防的設計說明。因為本人水平有限,擔心有錯誤,所以把它發到網上,請大家指點一下、指出其中錯誤,幫我改正。這里先謝謝各位。
實例是最好的老師.附上一個綠地灌溉噴頭布置實例與設計說明.文中的第一節第二節為基礎知識介紹,第三節是一個實例說明.您如果已經讀過關于三角形正方形布置之類的,那么直接跳到第三節去讀吧!
我想請教一下,當一個項目的《初步設計報告》弄好之后,經審批后,應該開始做的是《施工設計說明》,想請教同行,施工設計說明該怎么做哦,請詳細說明哈!!!按《施工總進度編制大綱》做可以么??? 謝謝啦!!!!
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,按二級防雷做的。
本人大三,最近剛到某設計院實習了一個星期,這星期都在畫某個中高端居住小區主入口大門(帶門衛室)和車庫的施工圖,圖是畫完了可最后的設計說明完全不知道要怎么寫啊!!!以前在學校就沒寫過,施工圖的設計說明是什么都不知道。求大神們幫幫忙,小弟在這給您跪了(ps:由于本人是新人土木幣不夠,下不了圖紙來看,也不能在施工圖板塊發帖求助:'()
本人總結部分資料,歡迎大家參考。
請問一下,在植筋的設計說明中 是注明植筋膠的型號呢還是要求植筋的參數呢,注明型號的話是不是有推銷的嫌疑,如果設計中注明要求參數的話,都需要寫明什么參數,請高手賜教,最好能有圖紙看看,多謝。
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,由機械工業部負責主編,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布。為便于廣大設計、施工、科研、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準、規范條文說明的銅一要求,按《建筑物防雷設計規范》的章、節、條順序,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,請將意見直接反饋。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,請查看在中國防雷信息網發布的“《
一個面積約5000平方的集休閑、娛樂、商業于一體的商場,采用的是濕式噴淋系統,用PKPM軟件設計完畢后,請問該工程的設計說明應該從哪些方面入手寫?噴頭開放時的溫度應是多少?(成都地區)
04dx2003標準圖籍的設計說明
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。
大家設計都有設計說明把,有的設計說明一用就用好幾年,難免有什么錯誤,所以借鑒下大家的設計說明還是事在必行的/
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,而且還可以降低反擊電壓。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的