請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎?原先一個單相回路用一個單相接觸器,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,而且單相的接觸器要比三相的貴,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,但由于一個箱的單相回路有17個,這樣一來也就需要17個三相接觸器,總覺得這個箱做起來很大很大,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,不知道這種作法大家有做過嗎,有違反規范嗎
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
手上有個項目要做照明自動控制,現在單相的照明回路需要用到接觸器,差了一下正泰和德力西各有一款家庭用的單相交流接觸器(一對主觸電),不知道能否用在工業場所,大家有遇到這種問題嗎?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
各位大蝦,低壓我不懂,想問一下,一般多大的電機(380V)需要配接觸器+熱繼啊,如果小一點的電機是不是直接可以用空開+熱繼啊?比如1kW以下的。對了,負載是散熱風扇。
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:接觸器
知識點:負載監控器接觸器
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常。現220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急!!