先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
工作中遇到一個問題,原結構加固改造。原獨立基礎為柔性基礎,基礎配筋剛好滿足最小配筋率,現在獨立基礎要變大,就需要獨立基礎的加固改造,但是按照計算要求,原獨立基礎需要加厚加寬。請問有沒有高人指點一下。
1,如圖,柱距較小較大如何界定?2,如圖,基礎頂部鋼筋縱向受力筋跟分布筋誰在上誰在下?3,P62,基礎梁是否應當封邊?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
柱下獨立基礎,在增層設計時,我想嘗試用錨樁加固,請多賜教。希望提供圖紙、加固資料、難點要點、工程經驗實例。城市:佳木斯
近年來,我國建筑行業發展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面臨著巨大的挑戰,那就是對現有的一些建筑進行加固改造,使其性能得以持續發揮,建筑加固改造在建筑行業中起著重要的作用,它對建筑行業的經濟以及社會效益起到了一個保障作用。 如何對獨立基礎進行加固改造? 第一種:擴大基礎底面積是中小型建筑中常用的加固改造方法,該方法通過減少建筑物基底壓力從而加強基礎,使建筑物減輕由于基礎不均勻下沉的問題。 第二種:增設筏板封閉地基法,在擴展基礎的時候,不管是柱下獨立基礎還是墻下條形基礎,都可以將其之間的平面空隙用封閉的筏板填堵上,當然筏板和原基礎之間應通過植筋進行有效錨固,形成帶正、反柱帽的筏形基礎。因為增設封閉的筏板,所以這時候原基礎的埋深我們可以從室外地
地下室加防水板處的基底面積不夠,如果加固基礎,施工難度大不大?因為需要鑿開防水板地基承載力沒有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 編輯 ]
貴州項目,框架結構柱下獨立基礎,持力層為基巖,獨基為剛性基礎,現需擴大面積。網上查詢相關手冊,基礎擴大面積一般需要頂面及側面鑿毛后后澆混凝土,現在已施工獨立基礎厚度較厚,擴大后尺寸仍可滿足剛性基礎要求。問題1:是否基礎頂面可不加厚,僅在側面擴大面積?問題2:因為是剛性基礎,獨基受力主要為抗剪,只是側面加固擴大面積的話,新舊混凝土界面抗剪是否會有問題?問題3:針對問題2,考慮在基礎側面進行植筋,但是已施工基礎側面是素混凝土,植筋質量是否不能保證? 煩請大佬賜教!
各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看看,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
圖紙簡介: 本圖為40余個梁板柱基礎的加固圖集小全(節點詳細),分為梁、板、柱、基礎,各有一批,詳情請下載打開查看。 投稿網友: zheng19791119 上傳時間: 2008-07-15
獨立基礎柱筋做彎鉤的話,水平段長度有沒有要求來著?以前似乎在哪里見到過,但是現在怎么也找不到了,規范、構造手冊翻了個遍,還是壓根就是我記錯了,沒有要求??
我們一般都知道擴展獨立基礎要計算局部承壓,抗沖切,最小配筋率0.15%等等。原來我們做多層框架時,獨基都沒有考慮其抗剪。最近用到morgain做基礎時,發現計算了抗剪。結果,基礎高度普遍偏大,幾乎搞成剛性基礎了(fak=380KPa)。我平時手工計算時也從來沒想過獨基抗剪。我問老總,說要計算的。以前的老總可是說不用計算的。大家來討論一下,你們平時考慮了沒?(混凝土規范GB50010-2002之7.5.3條)
我在做獨立基礎是考慮到地槽的不平整,決定采用拉梁來解決地槽的開挖高低問題,但是在做拉梁是發現PKPM是不能直接做出拉梁配筋的,我想到了用一層的框架梁,但是我又覺得太浪費了,所以我想請教一下各位老前輩你們又是如何處理的呢,謝!
現在正在做鋼筋混凝土框架畢業設計柱是按內廊式布置邊柱用獨立基礎,中間兩柱由于太靠近了故采用雙柱的獨立基礎(只有一階)。這種情況應該怎么計算?做設計做到頭痛,望高手指點迷津。
1. 設計要求:1.1 基礎底面積由修正后的地基承載力特征值確定; 1.2 基礎的高度由柱與基礎交按處基礎的受沖承載力確定;1.3 基礎變階處的高度由變階處的受沖承載力確定;1.4 基礎的配筋由抗彎計算確定。 2.基礎臺階的寬高比和偏心距控制 2.1 基礎平面長寬比控制接近矩形,獨立基礎是以柱為固定端四面挑出的懸臂板;2.2 基礎臺階的寬高比≤2.5;基礎有一定的抗彎剛度,確保地基反力線性分布; 2.3 基礎的偏心距e≤b/6保證基底面積上的地基反力pmin≥0; 上述條件成立,才能近似地將地基反力設計值按對角線劃分,兩全方向的彎矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力設計值在計算截面產生的彎矩 3. 獨立基礎的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m寬配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小構造配筋 φ10@200 φ10@200
最近在用pkpm算柱下獨立基礎,聽說拉梁需要手算,而且比較難算,想請問大俠拉梁的計算方法。
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN
在現場施工過程中,我發現一個問題 基本上獨立基礎與鋼柱的重量比在2:1左右 即基礎重4噸 鋼柱差不多2噸左右 這只是在現場的發現 大家有沒有什么看法
一個項目,地上8層,地下3層,現在基礎剛施工完,甲方提出想地上加兩個標準層。算了一下總重增加約14%,地基承載力和地梁肯定是不夠了,請問基礎加固怎么估算報價,每平米多少錢?謝謝