本人兩個月前在縣城的小鎮買了一套房,裝修時發現樓板客廳(沒有貼瓷磚)人走動會顫抖,用腳跺顫抖感明顯。客廳面積35-40平米左右,中間缺少加力樑、鋼筋密度不夠、水泥不足厚度不夠的原因造成。房子是幾個老板集資性質建造的,沒有施工圖沒有正規的監管檢測,維權路漫漫不勝其煩。我房子在5樓,4樓已經裝修,只能在5樓樓面加固處理,有人說貼瓷磚時水泥沙石混凝土水泥足一點混凝土厚一點就可以了,有人說現在樓面加鋼筋再加混凝土貼瓷磚,有人又懷疑沒有加固效果反而增加重量,我不知道怎么辦?跪求專家賜教加固方案。謝謝了!
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
樓板支撐加固平面布置圖方案
1)高噴灌漿防滲板墻方案。 高壓噴射灌漿是利用高壓泵使水獲得20MPa一40MPa的高壓后,從孔徑很小的噴嘴中噴射出來,以極高的速度沖擊破壞土體,從土體脫落下來的土粒在噴射流的沖擊力、離心力和重力作用下,與漿液混合,從而形成一定形狀,達到設計要求的固結體,起到加固或防滲的作用。 2)塑性混凝土防滲墻方案。 混凝土防滲墻是采用人工或機械成槽方式,在透水層內形成一道連續混凝土防滲墻,達到截斷透水層的目的。混凝土防滲墻也是一種成熟的壩基防滲方法,防滲效果好,幾乎適用于任何壩基地質。 3)深層攪拌樁水泥土防滲墻方案。 深層攪拌樁是利用水泥作為固化劑,通過特制的深層攪拌機械,在地基深部就地將軟粘土與水泥強制拌和,使軟土地基硬結成具有一定強度的水泥加固土。
隨著經濟的不斷發展,人們安全意識的不斷提高,各種建筑結構的安全受到了越來越高的重視。結構安全與人們的生命、財產安全息息相關,任何安全隱患都必須及時發現、消除。改革開放以來,我國在基礎建設方面的投資力度不斷加大,而結構安全問題也隨之暴露了出來。 我們都知道,混凝土在具有較高抗壓強度的同時,抗拉強度卻很低,因此,在建筑結構中的受彎構件,例如混凝土梁、板、大偏心柱等,都是混凝土病害容易發生的位置。其中,樓板病害威脅較大,影響較普遍,必須及時修復或加固保障結構安全。 樓板病害原因
結構工程在年久失修或者改變使用功能時,往往要進行加固改造,此時,經濟、安全、便捷的加固方式就成為了優先選擇。那么,如何優選混凝土結構加固工程施工方案? 一般來說,結構加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包鋼加固法、預應力加固法和改變結構傳力途徑加固法等。 1. 以框架梁的加固工程為例,認為,較為合理、經濟、技術先進的加固工程施工方案當屬粘鋼錨固法和碳纖維加固法。前者造價低,施工簡單,占用空間小,加固效果好,明顯優于加大截面法和預應力加固法,后者除材料費用高外,各種優勢盡顯其中。主要表現在:自重輕,材料自身幾乎不增加重量;強度高,固化后的碳纖維強度比鋼材高達十幾倍;勞動強度小,一個作業面只需一至兩人操作即可;施工工期短,熟練工人每人每天可完成
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
因為樓層高,外面是街道,跪求一套可行的飄窗修復或者加固方案,求各位指點。飄窗長2.4米,槽底到樓板距離50厘米,槽寬50厘米,槽底到窗戶底1米。謝謝各位,微信13594906565。可付費
那位朋友能發幾個加固方面的組織設計或方案先謝謝了
加固工程具有其自身的特殊性,因此較其他工程監理旁站有所不同,本工程加固手段多樣,材料種類繁多,柱有外包鋼、加大截面等加固形式,梁、板有粘結碳纖維布、粘鋼等加固形式,希望大家多多指教
根據JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范第6.10.8條所述,如果樓板的厚度小于120mm應采取加固措施。請教各位大神,該加固措施有哪些?
原現澆樓板(5.0mX3.6m)因為使用功能改變,在其長跨方向分別鑿出8和7個孔洞,孔洞內鋼筋全部割除.一側8個孔洞直徑16mm~19mm,距離K梁180mm~820mm;另一側7個孔洞平均直徑120mm左右,距離J梁110mm左右。 請各位加固大俠給些該樓板的加固方案或者加固意見,謝謝.
我在網上看了很多計算軟件。覺得不符合規范。規范中對受壓區高度x,和ψ都有要求。而軟件都沒有考慮。其次對于纖維板加固,它的規格20mm寬,1.5mm厚合理嗎?我有的計算板間距甚至不到100mm。群毆用自己編的程序計算板,為什么長跨本來不怎么需要加固的,最后計算結果比短跨加固的還要厲害。這讓我很矛盾,麻煩各位哥哥姐姐能給我指點一下。
貧道在此求經了
樓板裂紋如下:
混凝土構筑物因出現功能性改變,如接建、增加荷載等,或在出現質量問題,如配筋不足、災后修補、混凝土強度不夠等,都需要進行加固。其加固施工及加固方案的制定尤為重要,對于需要加固的構筑物,應根據構筑物的不同情況制定不同的加固方案。方案的確定要遵循安全、經濟、快捷、施工方便的原則,只有這樣,加固工程才能收到良好的社會效益和經濟效益。 優秀的加固方案具體體現在其施工作業方便、施工技術先進、經濟效果好、加固質量高等四方面的特點。 1.良好的施工性是加固工程方案必須考慮的條件之一 加固工程方案的優劣,首先要把是否具有施工作業方便作為
伴隨著當代的經濟的發展,人們對生活質量的要求也越來越高。又由于科學技術飛速的發展,出現了多種多樣的新技術、新材料和新結構形式,作為我國經濟發展貢獻最大的建筑業也在當代形勢下采用了先進的技術和方案。至上個世紀90年代我國頒布建筑法至今,我國建筑方面的發展突飛猛進,所以為了滿足人們對生活質量得要求,確保建筑工程擁有優質質量,在新建工程和原有工程都要進行結構加固處理。尤其是原有建筑結構的加固,因為對原有建筑的改造,可以提高工程經濟指標的控制,同時也使土地得以利用完全,可以緩解城市 用地的緊張,為城市發展解決部分問題。本文重點對建筑結構加固的方案及應用技術展開分析討論,以期從中找到可靠有效的加固技術方案及其應用管理經驗,并以此和廣大同行分享。 1、建筑工程加固概述
1 工程概況 水磨大橋位于云南省魯甸縣境內,其為龍樹至梭山公路托麻段跨越龍樹的一座橋梁,中心樁號K5+035,建于1993 年。該橋是當地交通運輸、經濟發展和兩岸居民生產生活的重要交通要道。橋梁全長68.4m,橋面全寬8.5m,橫向布置為0.75m(人行道)+7m(行車道)+0.75m(人行道)。橋梁設計荷載為汽-20,掛-100。 該橋主跨為一孔 40m 的等截面懸鏈線空腹式石拱橋,拱軸系數m=2.240,矢跨比為1/6,拱圈厚度0.9m,拱圈寬8.5m,采用10 號水泥砂漿砌50 號塊石。主拱拱座為25 號混凝土。主拱上部每邊設腹拱三孔。每孔腹拱凈寬3.0m,厚0.3m,凈矢高0.5m,腹孔墩厚0.8m,兩端邊腹孔為三鉸拱。橋面鋪裝為水泥結礫石路面,抹平層
一、引言 八九十年代,預應力混凝土空心板因其施工迅速,曾被廣泛應用于大量工業與民用建筑中,為方便設計施工應用,曾有過專門的預應力空心板圖集。但因為預制拼裝結構抗震性能較差的天生缺陷,因而逐漸被取消而代之現澆樓蓋結構。現在經常會在舊房改造加固工程之中遇到預制樓板結構,對其處理方式一般以拆除為主,但對于高層建筑,拆除并以現澆板取代的做法經濟成本和時間成本均較大,此次卡本就來談論一下適用于預制樓板的加固方法。 二、工程概況 該工程位于上海外灘,于1982年竣工。 原設計按74規范進行,為非抗震設防的鋼筋混凝土框架剪力墻結構。樓蓋體系采用預翻花籃粱、預應力空心板與整澆層結臺的裝配整體式樓蓋。該建筑