亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 給排水分項工程作業指導書(給水立管安裝)

    給排水分項工程作業指導書(給水立管安裝)一、 作業條件1、 土建主體已基本完成,按圖紙要求及適用位置和尺寸已預留好孔洞。2、 認真熟悉圖紙,核對管道坐標及標高,根據圖紙測量出管道實際尺寸,畫出大樣圖,并標明變徑及閥門位置。二、 材料及機具要求1、 管材的材質、規格、型號符合設計要求,并有出廠合格證。2、 各種輔料齊全合格。3、 施工工具齊全,性能良好。

  • 給排水分項工程作業指導書(消防工程安裝)

    給排水分項工程作業指導書(消防工程安裝)1、 消防管采用加厚熱鍍鋅管,焊接連接,局部消火栓采用雙閥雙出口消火栓,其余采用單閥單出口消火栓,消防箱分明裝和暗裝兩種。2、 管道安裝前清理施工現場,周圍無雜物,各種管道和管件報驗合格,消防箱、栓、閥等產品均應符合設計要求,應有消防部門的認可證、合格證。3、 按圖紙標設標位置、標高,沿管線做好支架。支架牢固,位置正確,距離符合施工驗收規范。4、 管道焊接安裝前,先用手砂輪對管道和管件作坡口,清除周圍毛刺、油等污物,管道對口形式采用V型,坡口角度60 0,鈍邊1-1.5mm,對口間隙2mm。5、 管道對口的兩焊縫應錯開,錯開環向距離不得小于100mm,對口先點焊1點,找平找正,錯開口允許偏差不得超過壁厚的15%。6、 再多層焊時,焊下一層之前,必須將上一層的焊渣及金屬飛濺物清除干凈,各層引弧點和熄弧點應錯開20mm杜絕焊瘤、氣孔、加渣等缺陷。保證焊口外觀美觀。7、 每一層管加地平卡子一個,立管垂直度偏差不得超過2mm,穿樓板不加套管,立管根部作防水臺階。8、 消火栓安

  • 給排水分項工程作業指導書(排水立干管安裝)

    給排水分項工程作業指導書(排水立干管安裝)一、 作業條件1、 土建主體工程基本完成。2、 穿管孔洞已按圖紙要求及適用位置和尺寸預留好。3、 地下管道已鋪設完,各立管甩頭已按圖紙和有關規定正確就位。二、 材料及機具要求1、 管材材質、規格符合設計要求,并有出廠合格證。2、 按設計要求的接口方式選用接口材料,并有出廠合格證。3、 施工機具齊全。

  • 給排水分項工程作業指導書(自動噴淋系統安裝)

    給排水分項工程作業指導書(自動噴淋系統安裝)噴淋管采用加厚熱鍍鋅管,DN150采用滾軋式溝槽連接DN≤采用絲扣連接。一、現場條件1、 清理施工現場周圍雜物。2、 管材、管件、型鋼報驗合格。3、 各種機械運行良好。二、滾軋式溝槽連接1、 管材使用砂輪鋸切割,管口端面應與管軸線垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖銳角,以免損壞密封圈。2、 密封圈安裝前,應清除管端和溝槽的泥土和污物,不得損壞密封圈的唇邊,不能將密封圈唇邊卷曲,密封圈應同兩側溝槽的距離均等。3、 安裝卡箍時應在密封圈的表面涂上專用潤滑油或肥皂水,注意卡箍必須卡在溝槽內,兩端螺栓要均勻擰緊至兩卡箍結合處貼緊為止,有震動的地方,應加彈簧墊防止松動。4、 管道水平安裝時,在兩個連接點應做一個支架,支架選在三分之一管長內,垂直安裝時應在三個連接點做一個支架,立管垂直度偏差不應大于2-3mm。

  • 給排水分項工程作業指導書(雨水管安裝)

    給排水分項工程作業指導書(雨水管安裝)一、 作業條件1、 土建結構已驗完。2、 施工地點周圍雜物清理干凈。3、 管道預留洞大小、套管、坐標、標高正確,各種材料報驗合格。二、 材料及機具要求1、 管材材質、規格符合設計要求,并有出廠合格證。2、 施工機具齊全。

  • 給排水分項施工作業指導書(衛生潔具安裝)

    給排水分項施工作業指導書(衛生潔具安裝)一、 作業條件1、 室內裝修已基本完成,所有衛生間門窗已安裝完畢并上鎖。2、 所有與衛生潔具連接的管道、閉水試驗、管道水壓試驗已完畢,并辦好隱檢手續。3、 衛生潔具的預留排水管口清除干凈,管內無雜物排水暢通。二、 材料要求1、 衛生潔具的規格及型號符合設計要求,并有出廠合格證。2、 衛生潔具外觀完好,表面光滑無損傷。3、 各種配件齊全,施工材料符合標準要求。

  • 輕型井點降水分項工程質量技術交底卡GD2301003

    一、施工準備二、井點安裝三、抽水四、注意事項[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-25 14:53 編輯 ]

  • 建筑工程防水分項工程施工工藝與新技術

    第一章 建筑防水工程概述第二章 卷材防水土程施工工藝第三章 剛性防水土程施工工藝第四章 涂膜防水層施工工藝與新技術第五章 廁衛間與外墻防水工程施土土藝第六章 建筑接縫密封設計和施工工藝與新技術第七章 建筑防水堵漏施工藝與新技術第八章 建筑防水工程新工藝新技術[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-8 11:35 編輯 ]

  • (4)建筑工程防水分項工程施工工藝與新技術

    (4)建筑工程防水分項工程施工工藝與新技術

  • 給排水管道工程分項、分部、單位工程

      給排水管道工程分項、分部、單位工程

  • 室外排水分流的時候,污廢水分流是否合適?

    昨日校對一份圖紙時,一君將室外管網部分分流處理,污水和廢水分開,污水進入化糞池后出來,然后同廢水結合,排入市政污水體系,由于室外部分的管線長度較大,本人不推薦該種做法,一個方面是污水管這樣的情況自清流速難以保證,容易發生堵塞,另外就是相對于化糞池的容積增大而言,這個雙管系的投資較高。但是,處于規范沒有詳細的說明該做法的不可行性,而小區設計的管線又屬于非計算管段,所以說復力不是很強,只能作為建議,給出。這個討論一下,居住小區設計時,室外污廢合流是否合適?若合適,在什么情況下推薦使用?

  • 建筑給排水及采暖分部分項工程劃分的有關問題

    大家好!有個問題想請教一下: 建筑給水排水及采暖分部工程,其中有室內給水系統子分部和衛生器具安裝子分部,室內給水系統子分部中的給水管道及配件安裝分項工程和衛生器具安裝子分部中的衛生器具給水配件安裝分項工程有什么不同,他們之間怎么分界? 謝謝!

  • 建議增設工業給排水分支論壇

    工業給排水設計所設計涉及的規范和內容、范圍等多比民用建筑設計多、廣,有些項目如化工、醫藥等工業項目的設計還有很多地方需要大家討論,建議在現有的建筑給排水分論壇下增設工業給排水設計部分,相對集中,便于從事工業給排水設計人員進行探討。希望大家對此提出自己的意見

  • 混凝土分項工程一般規定

    7.1.1 混凝土強度應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107的規定分批檢驗評定。劃入同一檢驗批的混凝土,其施工持續時間不宜超過3個月。    檢驗評定混凝土強度時,應采用28d或設計規定齡期的標準養護試件。

  • 求解 天正給排水分區管線自動連接問題

    畫圖的時候給水、中水分區后的管線繪制時,在不改變標高及遮擋是會連在一起。這個問題很糾結,分區的管線在繪制時會連在一起,例如畫給水低區和中區交叉時會自動連接。特別是在畫外網時,管線都是偏移繪制的(非橫平豎直的總圖),很麻煩。建議把分區管線按不同類管線識別。例如給水和中水,什么都不用設就可以不自動連接,然后自己去至上至下,畢竟交叉的點不多。

點擊加載更多

給排水分項工程

給排水分項工程專題,為您提供給排水分項工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水分項工程 相關的專業交流討論,更多給排水分項工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度