有設計過模塊化同層排水節水系統的嗎?這個系統有些地區政府強制推廣,希望了解使用的情況,還有哪些疑難問題需要注意!請各位發表高見!
2005年11月在武漢參加“2005國家康居示范工程及節能省地型住宅創新技術大會”上,了解了“衛生間模塊化同層排水節水裝置”,認為該技術不但可以解決“漏、臭、堵、噪音”等質量通病,顯著提高居住環境水平,而且可以舒適自由節約用水,減少排污。尤其是戶內小循環節約,具有突出的節材及節能效果。
模塊化同層排水節水系統可以實現同層排水,同時解決了“漏、臭、堵”等建筑質量通病。
歡迎大家將看到的有關與同層排水的地漏圖片加進來
同層排水,又稱“同層安裝”,是指在同樓層內平面施工敷設使得污水及廢棄物的排放達到或超過同類和其他排水方式,順利進入排水總管(主排污立管),一旦發生需要疏通清理的情況,在本層套內就能解決問題的排水方式。 同層排水優點 其優點是: 1、產權明晰:衛生間排水管路系統布置在本層(套)業主家中,管道檢
末端未設計安裝電磁閥。系統未設計旁通管。沖洗完畢,主管與支管、設備都還未做保溫,沖洗打壓完畢后才保溫。室外溫度35度水泵與4臺模塊機全開后,末端空調全部打開運行,效果不明顯(比自然風稍涼)。4臺模塊,8個壓縮機。運行一會后就會關閉幾臺壓縮機。只有大約一半運行。出水主管溫度一直都在10~18度,回水主管溫度一直都在20~23度。壓力參看圖片。整個運行過程,水泵功率只達到60%。[ 本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 20:23 編輯 ]
本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-11-7 14:32 編輯 每個地塊一般設一個集中給水加壓泵站,加壓泵房、生活水箱應設于地下室,設置位置盡可能不占用車位,并做好隔聲減振。生活水箱采用搪瓷鋼板水箱(應與土建專業配合,將水箱布置于層高較高處,必要時考慮躍層以提高水箱有效水深減少水箱間面積),水箱有效容積一般控制在最高日用水量的15~20%。
個人看法,將來的墻排模式一定會綜合中國國情,各個企業提供不同檔次的產品,所以,慣性思維上的墻排=很貴,應該重新看待 開發商,有的開發商就不點名了,一個洗手間的管件管材費用,給總包的要求是60元,業內朋友就可以了解,實際總包只會購買40元的pvc產品,還得做進降板層,回填的工藝,圖中有詳細解釋 試問,按照如此要求的降板式同層排水做法,一個合格的洗手間,造價會便宜?現在什么貴?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是設計,還是施工,監管,都應該重視這個問題!因為做不好,就會臭,會漏,要修起來就得砸! 不降板同層排水的確是個新的系統產品,但是CJJ232-2016建筑同層排水工程技術規程 ,以及12S306住宅衛生間同層排水系統安裝 , 14S307住宅廚、衛給水排水管道安裝,這兩本國標圖集中,對我們的不降板同層排水核心配件都有所提及。 放心上圖,放心推薦給甲方。又節約成本,又提升品質,何樂不為? 本人Q105073745 微 wre
知識點:積水排除器
知識點:積水排除器
別墅項目同層排水系統調研結果
1、管材管件的選擇 排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用對口焊接,以改善水力工況,減少水流噪聲和節省空間尺寸。排水管管件應與管材相配套,不同管徑連接時應采用有跌落的變徑接頭,并充分強調存水彎的作用,保證存水彎水封深度。 2、衛生器具的選擇 同層排水系統應能與任何品牌的衛生器具配套,但座便器應采用掛壁式座便器。其沖洗水箱應采用隱蔽式水箱。為減小墻體的厚度,沖洗水箱應采用扁薄形或超薄型隱蔽式水箱,隱蔽式水箱應采用吹塑成型工藝生產。在沖洗水箱前端應填充泡沫塑料墊片,以有效防止墻面結露。按照我國現行政策,坐式大便器應采用節水型,沖洗水箱的沖洗水量應小于等于6L,用兩檔沖洗。 3、隱蔽式支架的選擇 同層排水系統的隱蔽式支架應為輕鋼結構,隱蔽式支架按固定方式不同,可分為與墻體固定、與樓板固定和與地面固定三種,支架可與原墻體連成一體,也可懸空安裝。隱蔽式支架應有足夠的強度和剛度,當支架受力時,其變形應不損壞飾面材料
論文簡介: 摘要 結合西南地區一些不降板的同層排水項目, 介紹了排水立管、橫支管和專用通氣管墻外置, 污、廢水室內分流, 共用水封, 坐便器選用后排水類型, 地漏的設置, 衛生設備盡可能靠外墻布 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-09-22
1.給水立管采用PP-S套鋼一體內外涂鍍鋅鎳合金鋼塑復合管,卡套或絲扣連接。 2.給水支管采用PP-R管,電熱熔連接。 3.金屬管與PP-R管連接時應采用專用的過度管件或過度接頭。 4.給水支管用水口處,必須安裝PP-R管專用嵌銅管件,堵頭封閉。
同層排水是指衛生間內衛生器具排水管(排污橫管和水支管)均不穿越樓板進入他戶。現在國內的同層排水系統,根據是否降板可以分為降板/微降板/不降板同層排水系統。 同層排水系統的優點 1、房屋產權清晰,衛生間各個器具排水管均設置在業主家中,管道檢修在自家就可以進行,不干擾下層住戶 2、排水噪音相對減小,雖然排水噪音主要來自立管,只要開發商用的是消音立管,也能很好的減小噪音。但是也有部分噪音來自器具排水管,當排水橫支管被布置在沉箱內,也能大大的消減噪音。 3、減小滲漏水幾率,在同層排水中,衛生間樓板不被器具排水管穿越,無孔洞,減少了漏水可能性,不管是對住戶本身還是下層用戶,都大大提高了排水的安全性。 4、衛生間器具布局相對靈活,因為樓板上沒有器具排水管道預留孔,用戶可自由布置衛生間器具的位置,滿足衛生潔具個性化的要求,開發商可提供衛生間多樣化的布置格局,
一個120米X39米商場的3樓.現在要改做80個賓館客房, 目前只有個管道井.要求做同層排水方式, 即所有管道都不能穿過樓板,只能接入兩個管道井,問怎么設計???
同層排水技術至今沒有詳細的圖集,我看到的只是簡單的作降板或局部抬高,然后把PVC管埋在混凝土墊層內,這樣管道一旦漏水怎么辦,而且毫無疑問管道隨著時間老化肯定會漏水,請教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的墊層?吉博力采用的是HDPE管,不知大家用過此類管材嗎?
無錫榮成工程技術有限公司是一家專業從事大型屋面虹吸式雨水排水系統的材料供應、系統設計、施工安裝、技術指導、技術咨詢及售后服務為一體的專業性公司。在虹吸式屋面雨水排水系統中,公司匯總了技術人員及優秀施工人員多年來在設計和施工方面所積累的經驗,在2008年3月編制了虹吸式屋面雨水排水系統的設計手冊及施工手冊,可以適用各種類型的大型建筑和廠房。 在衛生間同層排水系統中,公司大力重點研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同層排水后的施工隱患,制定出可靠的同層排水施工標準 同層排水系統顧名思義就是說排水問題在本層解決,管道不穿越樓板,采用后排水的方式,各衛生用具的排水匯合橫管在與衛生器具同一樓層沿墻敷設,上下住戶無干擾,享受真正的產權獨立。 同層排水系統是室內排水領域的一次革命,尤其適用于住宅建筑。它解決了本層排水本層清通檢修的問題,保證了衛生間裝修最大的自由度。無錫榮成工程技術有限公司 地址:無錫市新巷6-907郵編:214043聯系電話:0510-82692960傳真:0510-82692960<
無錫榮成工程技術有限公司是一家專業從事大型屋面虹吸式雨水排水系統的材料供應、系統設計、施工安裝、技術指導、技術咨詢及售后服務為一體的專業性公司。在虹吸式屋面雨水排水系統中,公司匯總了技術人員及優秀施工人員多年來在設計和施工方面所積累的經驗,在2008年3月編制了虹吸式屋面雨水排水系統的設計手冊及施工手冊,可以適用各種類型的大型建筑和廠房。在衛生間同層排水系統中,公司大力重點研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同層排水后的施工隱患,制定出可靠的同層排水施工標準。0510-82692960[ 本帖最后由 wuxirongcheng 于 2008-7-22 17:21 編輯 ]