我想問一下:熱水的計算還要和設計手冊上一樣麻煩么?需要計算什么耗熱量之類的?實際設計當中用到這么復雜么?熱水干管穿伸縮縫時需要做什么處理?管道如果是管溝敷設,用保溫么?采用何種材料保溫會效果比較好,而且經濟!如果是直埋,是不是要做防腐處理呀?做熱水還應該注意些什嘛呀?望各位多加指點,謝了!!!!!!!
熱水計算中,我發現了一些問題:1、根據以前畢業設計時問老師的數據中,發現熱水密度(60度水溫)不是0.9922(35℃熱水密度0.9939,40℃熱水密度0.9922),而應該是0.983。2、根據不同的建筑性質,旅館的熱水小時變化系數Kh值,應該根據內差法(根據前后數值只差×變化個數)進行取值。3、計算書里計算設計小時熱水量的公式中,掉了一個后括號,應該是Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)。還有想提點建議:1、能不能把第一步計算數值(設計小時耗熱量)表示出來。因為可以根據這個數值去選擇一些加熱設備。2、能不能把小時用水量有個換算,那么就可以選取干管管徑等。3、能不能把計算書里的有些取值數據(比如Kh等取值)也寫出來,方便給別人看和自己校核。
現有一賓館,只要做熱水的設計,該賓館共29個房間需生活熱水(浴缸和洗臉盆),每個客房是兩張床位,建筑面積約1300平方米,求教:選用多大的水泵?熱水流速是怎么確定的?有什么相關的規定嗎?
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
怎么理解這個概念? 和冷水分區有影響嗎?分區要一致嗎?還望高手指點迷津~![ 本帖最后由 csdn520 于 2008-8-15 22:56 編輯 ]
各位大俠,小弟現在有個項目,一個一萬人的高等院校的食堂(包括浴室),熱水的水箱容積怎么確定啊,最好告訴一下規范的依據,謝謝啦,著急?。?/p>
教材中計算熱媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中說該公式中的Qh——設計小時耗熱量請問:但如果是容積式水加熱器,是不是指的是設計小時供熱量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T計算得出的Qg?
將60度的熱水通過管路,然后迅速降溫到30度出水,不能用冷卻塔,現尋求其它方法解決,要求性價比要高,這個是用于工業熱水迅速降溫重新使用
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
別墅安裝熱水系統時遇到一些問題,1、小區有24小時熱水接入,按流量計費,室內熱水使用為小區接入;2、三樓的熱水使用時如果要直接出熱水,是否能接循環泵,如何接法;3、如接入是否會出現重復計費請哪位大師出個方案。
大家好!小弟前不久在做一個熱水盤管時,將進水總管放在頂端出水總管放在底端,后來現場反饋認為這樣設計是有問題的.而且有一部分水在盤管里會排不掉,.下面的是我所做盤管的截面圖,還有當盤管內走的是氣體的時候還是這樣設計么.有什么區別,求各位高手指點!
正在做一個小區,每戶都有生活熱水,廚房衛生間都有,室外熱水管網要求直埋,能找到的規范圖集都是鋼管的,但是生活熱水用鋼管會生銹吧,如果用塑料管可以直埋嗎,那補償和支架該怎么算呢?
室外熱水直埋管,具體做法是怎么樣的呢? 1、管材的選擇 2、保溫材料、厚度 3、防腐處理 4、管道過長時如何做補償 有沒有規范或圖集及其他的哪些資料上有關于直埋管的具體說法呢?
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
各位大俠:有一很緊急的問題請教。生產用熱水選用銅管,管子承受的壓力為1.0MPa,我們采用紫銅管,管徑為100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受這樣的壓力;第二個問題,銅管連接是否都可以采用焊接;閥門在銅管上的安裝均用法蘭連接可以嗎?各位老大請給我這個小蟲子指點一二!萬分感謝!?。。海?/p>
本建筑為醫院,現需要在地下室設置一個熱水機房,選擇的熱水器為史密斯商用熱水器,單臺額定出力為0.99Mw.有以下問題:1,是否按熱水鍋爐房做?(動力專業需要做防爆)2,還是按熱水機房做?(給排水專業需要做哪些安全措施?)
本人正在做一個18層賓館的設計,其中要做熱水系統,共有365個客房,我計算出設計小時耗熱量為W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小時=498萬卡/小時,請問在這種情況下,熱水機組如何選擇?如果屋頂用熱水水箱,是不是每臺熱水機組的輸出熱量就可以選小一點?如果選用2臺250萬卡的機組是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!
請問各位專家,現在手上有個六層的綜合樓,要求,1.2.3為餐廳,4.5.6為浴室,目前市政壓力僅能滿足到3層,那么考慮到4.5.6用變頻供水,可是,如果再有熱水系統,假設不做屋頂水箱,單純的靠變頻來控制冷水,而熱水也是由熱水供水泵來供給,那么關于冷,熱水壓力平衡怎么來解決,謝謝各位
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題???謝謝了,
一家針織品廠原料倉庫發生火災,消防隊及時趕到,迅速投入撲救??墒前胄r過去了,消防車拉來50立方米的水仍未將大火撲滅。當看到附近有只燒開水的大鍋爐時,消防隊員突然靈機一動,立即改變了滅火作戰方案,把大量的熱水澆到熊熊燃燒的火焰上,奇跡出現了,僅僅過了9分鐘,火焰就開始降低,直到漸漸地熄滅。 有人會迷惑不解,難道滅火也要分冷水和熱水嗎?其實,這里有科學道理。大家知道,滅火的常用方法無非是冷卻法、窒息法、隔離法、抑制法四種。為什么熱水滅火的效果要比冷水強呢?重要一點是熱水噴灑在燃燒物上,不僅能夠起到冷卻作用,而且燃燒物周圍很快被一團團蒸汽所籠罩,使四周氧氣減少。大火一旦缺氧,火勢必然受到控制,這些蒸汽層起到大面積窒息作用,從而使火勢由強而弱最終達到滅火除災的效果。 有關資料顯示,如果將1公斤冷水噴灑在燃燒物上,滅火面積有效值再好也只有0.1平方米。但是,用1公斤蒸汽則可以使5立方米的空氣中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下。當空氣中水蒸汽達35%以上,或者空氣中氧含量降至17%,燃燒即告停止,也就是說再大的火也要被撲滅,可見用熱水滅火的效果要比冷