  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 電機問題!!!!!!!!~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 電機問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • 請教電機的各種降壓啟動

    自耦降壓啟動、星三角變換啟動、軟啟動、變頻啟動。(還有哪些常見啟動方式??)他們之間的原理、成本,以及如何為電機選擇啟動方式??消防泵?風機?轉輸泵?排污泵?

  • 2臺185kW的電機如何同時啟動?

    2臺185kW的電機如何同時啟動?

    2臺380V、185kW的電機,如圖中所示,2臺電機帶動同軸的兩個皮帶輪,想用一個控制按鈕,讓2臺電機同時啟動,該如何控制?如果啟動時,一臺先啟動一臺后啟動,會不會出現異常情況?

  • 三相電機接線的有關問題?

    1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢?保證電機不反轉?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,另外兩項對調就可以了呢?謝謝!我不是學電的,請各位多多指教 謝謝!

  • 電機抱閘可以和電機并聯嗎?

    單位5T天車卷揚變頻器電機抱閘那個輸出點壞了(常通了),變頻器一送電抱閘就打開,我就想暫時可不可以直接把抱閘和卷揚電機并在一起用(抱閘電源直接從電機那引過來)?請問各位大蝦:這樣行嗎?為什么?

  • 求助!這些電機是如何運行的

    這是一個冷軋廠的重卷處理線,主要設備有開卷機、張力輥、夾送輥和卷取機,這些設備的電機由西門子的S120變頻器控制。運行過程是:先將鋼卷套在開卷機上,然后由人工借助夾送輥將鋼帶上到卷取機上,然后開卷機和卷取機分別建張(即將鋼帶繃緊拉直),這時就可以給機組一個比較小的速度讓鋼帶處于低速爬行狀態,當爬行狀態良好后就可以升到預設的速度運行。現在的疑問如下:1.開始建張時,開卷機以反方向(這里規定從開卷機到卷取機鋼帶運行的方向為正方向)稍微轉動至鋼帶繃直且達到預設的張力,卷取機以正方向轉動使鋼帶繃直且達到預設的張力。問題是:開卷機和卷取機將鋼帶繃直后保持一定的張力,這時電機處于停轉狀態,這時變頻器是不是給電機輸入的低頻小電流使電機處于堵轉狀態?2.運行過程中,開卷機因為力矩方向和轉動方向相反,是不是處于發電狀態?3.停車和減速過程中,開卷機處于何種運行狀態?請各位大蝦幫忙分析

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 關于直流調速電機的問題

    有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教!

  • 這么大的電機你們修過嗎?

    這么大的電機你們修過嗎?

    這么大的電機修起來很是過癮那!!

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 關于變頻電機的負荷計算

    弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?

  • 關于電纜發熱與電機的問題

    有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用。現在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 如何對電機進行高效分析

    在人類社會發展中使用工具、能量動力,是發展程度的標志。發電機,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,支撐著我們現代生活的方方面面,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,它的主要作用是把電能轉換為機械能,作為用電器或各種機械的動力源。目前電機可以分為兩類,一類是需要驅動器驅動的,包括無刷電機、伺服電機、變頻,另一類就是比較傳統的電機,不用驅動器驅動的,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,像直流電機、三相/單相異步電機,圖1為電機的分類。   圖1 電機的分類 二、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,最初測功機只是針對電機的輸入電壓、電流、輸出轉速、扭矩進行測量,計算出電機的輸入輸出功率和效率

  • 電機什么時候需要降壓啟動

    對380V、3相籠形電動機這是個老問題,似乎幾十年前就有答案,但幾乎又是新問題,現在的大多數答案都經不起問個為什么?或者實際當中沒有可操作性。