簡要說明:無梁樓蓋已廣泛應用于商場、多層廠房和地下室等各類民用建筑, 本文分析其受力機理, 并對兩種常用的近似計算方法進行分析比較, 給出了TAT 和SATWE 軟件的使用要點, 對結構設計人員有一定的參考意義。文件格式:PDF 文件大小:122 KB
本帖最后由 無間道 于 2014-2-21 14:46 編輯 對無梁樓蓋 種結構來說,其設計計算主要分為兩塊:結構整體的空間結構分析和無梁樓蓋本身的分析計算。 ,PKPM 系列結構設計軟件對這兩方面的設計都已經有比較成熟的分析方法。
發表本文的本意及內容是分析推測以往工程事故的原因,總結經驗教訓,用以改進今后的的工程設計。畢竟無梁樓蓋還是有人在設計的。
論文簡介:結合某小區地下車庫工程的結構設計,著重討論了無梁樓蓋結構形式的幾種常用的設計方法,并對幾種設計方法的計算結果進行了比較和分析,結果表明:有限元法具有分析精度高,適用范圍廣的特點,值得推廣。 投稿網友:jssed 上傳時間: 2013-10-11
論文簡介:無梁樓蓋的結構設計中常遇問題解析,做無梁樓蓋結構設計的實用工具。 投稿網友:ggdyl163 上傳時間: 2013-07-25 <
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
如題,誰有請上傳,謝謝!急用。。。。著 譯 者: 于振洲等出 版 社: 建筑工業出版社出版時間: 2012-05-01版 次: 第一版上網時間: 2012-05-18標準書號: ISBN 978-7-112-13747-3 征 訂 號: 21516頁 數: 263開 本: 16開本裝 幀: 平裝
帶無梁樓蓋的框架_核心筒結構設計中三個問題分析.pdf
1.前言:現澆空心樓蓋領域內第一本國家級工程建設標準《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》CECS 175:2004已由中國工程建設標準化協會批準,于2005年4月1日起施行。規程由中國建筑科學研究院主編,參加編制工作的有國內從事現澆空心樓蓋的科研、設計、施工、內模生產廠家等單位。規程編制組2002年8月成立以來,先后召開了六次編制工作會議。規程在2004年11月召開的審查會上通過專家審查。2.意義:空心樓蓋規程的誕生,是提倡節約型社會的具體實踐,為大跨度結構空間開辟了新的結構形式,規程適用于工業與民用房屋中現澆的鋼筋混凝土和預應力混凝土空心樓蓋的設計、施工和驗收。規程的頒布對規范現澆空心樓蓋行業市場、促進技術發展、擴大空心樓蓋應用范圍等方面都會起到積極的推動作用。3.目的:本專題著重介紹空心樓板的設計經驗、計算方法,歡迎大家對這項新技術進行討論,對于提供有價值的論述、圖紙等將給予重賞!----------------------------------------------------《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》CECS 175:2004(
由于本人是機械專業出身,然后老板的賺錢所需,就去做了一些鋼結構,然后想在鋼結構和機械的交叉方面,我自以為是交叉吧,能發點論文,所以是不是這樣的想法不現實,哪位前輩有木有這方面的經驗啊?
本帖最后由 無間道 于 2013-7-25 06:38 編輯 【摘要】 本文主要介紹結構設計的主要步驟。對于剛接觸結構設計的人員會有一些啟發和幫助。、豎向布置的原則1.《高規》P22 4.4 條2.《高規》P41 5.3.7 規定:地下室結構的樓層側移剛度不應小于相鄰上部結構的樓層側向剛度的 2 倍。2.1樓層側向剛度比可以按《高規》P151 附錄 EJI 計算。2.2老規范的公式更簡單,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墻在計算方向上的有效截面面積(不包括翼緣面積)有夾角時取投影面積。Ac全部柱的截面面積
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
本帖最后由 無間道 于 2013-7-25 06:38 編輯 【摘要】 本文主要介紹結構設計的主要步驟。對于剛接觸結構設計的人員會有一些啟發和幫助。 【關鍵詞】 豎向布置、平面布置、估算截面、構件選取、基礎選型
論文簡介:本工程為淄博華聯超市,位于中山路以北,首層1552㎡, 標準層1576㎡,頂層 130㎡,總建筑面積6390㎡,總用地面積為4512平方米,占地面積2060平方米,建筑高度為22.10平方米 投稿網友:sh521006 上傳時間: 2013-10-20
結構設計時遇到的各種配筋率匯總。
[size=+0]一.地質報告看什么1、先看清楚地質資料中對場地的評價和基礎選型的建議,好對場地的大致情況有一個大概的了解;2、根據地質剖面圖和各土層的物理指標對場地的地質結構、土層分布、場地穩定性、均勻性進行評價和了解;3、確定基礎形式;4、根據基礎形式,確定地基持力層、基礎埋深、土層數據等;5、沉降數據分析;6、是否發現影響基礎的不利地質情況,如土洞、溶洞、軟弱土、地下水情況.......等等。注意有關地下水地質報告中經常有這樣一句“勘察期間未見地下水“,如果帶地下室,而且場地為不透水土層,例如巖石,設計時必須考慮水壓,因為基坑一旦進水,而水又無處可去,如果設計時未加考慮那就麻煩了。 二.鋼筋驗收驗什么1鋼筋數量與直徑
1、認識規范規范是對過去經驗和成熟技術的總結1)應充分尊重規范尊重人(專家)、尊重經驗、尊重前人的積累、尊重。。。,充分尊重規范、肯定規范的指導作用。2)科學辨證地看待規范的具體內容用發展的眼光看待:過去經驗、成熟技術(過去),理解規范規定的局限性和滯后性,不迷信規范。一代結構宗師、現代預應力混凝土之父林同炎教授要求我們成為“不斷探求應用自然法則而不盲從現行規范的結構工程師”。要不盲從規范,就得先理解規范,學習規范的目的不是鼓勵大家死摳規范,而是在正