請教個問題,排煙風口大多常閉,規范要求風口現場可開啟,操作高度1.6左右。大開間的布置,比如商場啥的,這個現在開啟大家是如何布置的?都用鋼絲線開啟設到柱子附近?還是咋設置好?有人說可自動復位閥門可不設現場手動開啟裝置,這個我感覺與規范不符,還請大家幫忙?/p>
請教大家,我看規范說排煙風口設在頂棚或者靠近頂棚的側墻上,還要有自動和手動開啟,那么手動開啟裝置放在哪里?我看樣本,手動裝置都是跟排煙口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?謝謝!
圖紙簡介: 該圖紙為某廣場幕墻電動開啟裝置節點施工圖,圖紙內容包括玻璃幕墻的詳細設計和構造大樣圖。 投稿網友: gaoyan001 上傳時間: 2014-05-28
無煙感報警系統,排煙風機設計成人工發現后手動啟動,但規范要求:排煙閥門和風機應設置手動啟動和自動開啟裝置。請問各位大俠:如何實現自動開啟裝置。
為什么補償裝置要并聯啊?
現在有以下幾點疑惑:1、玻璃幕墻算不算可開啟窗戶?(高規說明里面說能打碎的也算,但是沒講用多大力氣以及還有誰還會想起砸玻璃)2、固定窗算嗎?如果可以打碎的算的話,那么固定窗破壞就容易很多了。(但是有資料說固定窗不算)3、建筑一般是沒畫立面圖之前就讓設備確定風井位置,所以怎么核算開窗面積?直接量取windows,然后長*寬嗎?4、最后即便看到立面圖,但是開窗的角度不確定,如何計算有效面積?
防凝露裝置是根據凝露現象產生的原理,針對電器柜除濕并預防凝露現象而專門研制的除濕產品。本裝置是安裝在電器柜內部,通過局部制造凝露條件使柜內潮濕空氣凝露成水并直接排除柜外的裝置,可快速有效地降低電氣柜內空氣濕度及抑制凝露現象的產生。
多媒體設計工作室radugadesign被授權創作的“宇宙的意識在流動”是一個大腦造型的裝置,作為新媒體之夜活動的一部分,在莫斯科的尼古拉-萊尼韋茨藝術公園展出,用扭曲,蜿蜒的多媒體建構表達活動中的宇宙意識。
直接供水裝置,也就是直接從市政供水管網取水,而無須加設水池\水箱供水裝置,能充分利用管網剩余水頭,因此能達到節能\清潔\減少占地面積的優點,但是,目前就我了解市場上應用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的適用范圍等等.請各位賜教!
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了!!!
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
如今,許多污水處理設備在做污泥回流以及排泥的時候才用氣提裝置,就是通過風機供風,在污泥管里巧妙地加入風管,在吸泥盤出形成負壓,從而將污泥排除。我們公司生產地污水處理設備目前就應用這一技術,氣提不光是排泥,還有很多其他的用處。因此以后的應用會非常廣泛。但作為氣提裝置的設計,應該有比較完整的設計參數,比如處理不同的污泥量的時候用多大的污泥管?用多大的風量?吸泥口該做好大?都應該有個設計規定之類的東西。本人在此真誠的求助各位污水處理以及懂這行的達人。幫我解答下我的問題。對于“氣提裝置”有什么可以參考的書或則相關的設計資料的?謝謝!:handshake
各位高手,想請教一個問題:混床設備的排水裝置。我查了很多文獻,但是權威的文獻沒有注明。混床設備的排水裝置到底是用穹形孔板石英砂墊層還是多孔板水帽式?離子交換的排水裝置,文獻都建議這兩種,排水設備對布集水的均勻性要求很高,一般中小型設備采用的是多孔板水帽式,而大型的設備,穹形孔板石英砂墊層。(當然石英砂在使用前需要用HCI浸泡去除雜質,而且石英砂要用99%含量SIO2的)但是有些資料又顯示,不可以用穹形孔板石英砂墊層。因為運行阻力大,存在漏硅現象和有機物在隙縫里滋生。這下我有點
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-6-5 15:32 編輯 請問各位大俠,母線PT必須加消諧裝置嗎? 最近有個10kV開閉站的項目,兩主一備,每一進線都有裝PT,PT裝置采用V/V接法。 PT V/V接法可以防止諧振及鐵磁諧振過電壓 。但是沒有母線PT,也沒有配合消諧裝置能消諧嗎? 一般母線系統發生接地或諧振都是通過母線PT加裝 “消諧裝置”來消除的 請問各位大俠,如果沒有母線PT柜,而且又沒有消諧裝置