在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
樓梯的集中荷載50KN怎么算出來的,還有柱子上的集中力怎么來的?
樓梯寬度是1500,圖紙標注箍筋是@150,但是扣去兩側的保護層,剩余的距離是放10根還是11根?如果是10根,那距離會超過150mm達到約160mm,能行嗎?
鞋柜在家庭裝修中固然沒那么重要,但是很多業主還是會糾結選擇定做鞋柜還是廢品鞋柜呢?小編以為選擇定做櫥柜是一種不錯的選擇,這樣既能夠合理的應用空間,也能更好的定做合適的尺寸,作風也能更好融入其內,但是質量上大家還是比擬難把握的。那么定制鞋柜和成品鞋柜哪種更劃算呢? 選擇打制鞋柜的消費者主要看中打制鞋柜對空間的應用度,至于制造價錢,主要取決于選用的材質、款式、尺寸等。假如用無甲醛的大芯板,制造一個1000×400×1200mm的
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
請教如夢大神:多層框架結構如果不做滑動支座,就要把樓梯建入模型考慮其剛度對建筑物的整體影響,但是建入模型算出的樓梯大都超筋,而實際配筋的時候未配夠這么多鋼筋,就是實際做出來的比我建入模型的剛度要小,那么這樣建入模型是否欠妥?
黃色線表示的這個樓梯屬于什么類型樓梯,是ATa嗎?
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼