6層落地房(平屋面和坡屋面)的樓梯一定要出屋面嗎?衛生間的門不可以對著客廳開?以上兩個是強條嗎?以上相關的規范是哪幾條,麻煩貼出來看看
親戚剛買的二手房,西面10m處有小河道,架空層平面下凹(車位),柱體底部四角平面裂開,地基周邊露出磚塊,這種房子安全嗎?算不算危房?:funk:
圖紙簡介: 本圖紙共3張,為一電站廠房內部樓梯之設計。由于下層空間有限,故作了三個設計方案,進行比較。圖紙包含:旋轉式樓梯方案一,普通樓梯方案二,折中方案三。本樓梯建筑材料強度為:砼:C20;磚:MU7.5,M5水泥砂漿砌筑;鋼筋:普通熱軋鋼筋。 投稿網友: lb5607614
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
樓梯之間直接用墻面,樓梯底部為臺階狀。這種結構,我是第一次見到,房子據說是80年代建造的。
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?
求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?