現在由于近幾年施工機械性能的提高很多的施工單位在灌注水下混凝土的時候都不再采取首罐混凝土埋管的方法,而是采取直接用罐車灌注,有的單位還象征性的安一個很小的料斗。這種施工工藝是任何規范都沒有描述的,但是很多施工單位已經用了十多年了。很多的管理和施工單位在質量管控上采取的都是看檢樁報告判定質量,我個人認為如果是摩擦樁直徑不是很大,樁長不是很長,這種方法估計還行,如果是端承樁,或樁徑樁長很大,恐怕樁尖的位置要出問題,大家是怎么看待這個問題的。
目前,鉆孔灌注樁在沿海地區工程中廣泛使用,工藝日趨完善。鉆孔灌注樁的水下砼灌注是成樁的 關鍵環節,但往往由于施工工藝不當,斷樁、堵管、夾泥、蜂窩、少灌等質量問題也時有發生。因此,運用科學、實用的砼灌注工藝以確保工程質量顯得極為重要。 某廣場6號樓樁基工程采用鉆孔灌注樁(Φ800,樁長70.62m)共121根,圍護采用鉆孔灌注樁加水泥攪拌作為止水帷幕(Φ700,樁長13.50m)共176根。由于正確地選用了科學合理的施工工藝,使鉆孔灌注樁單樁靜載試壓全部優良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 編輯 ]
工程情況,柱下軸力4000~5000,地下10米內都是承載力為幾十的土,上面是填土,下面粘土,到15以下為承載力120的粘土,這樣的情況,用樁型好點,考慮施工,和經濟,和施工工期的影響啊,預制的當地不知道有沒有,現在做方案,朋友們有什么好的建議沒有啊!
鉆孔灌注樁,沉管灌注樁圖集,分享。
請問各位: 長螺旋鉆孔灌注樁和普通正反螺旋灌注樁在使用范圍有什么區別,即什么時候使用長螺旋好,而什么時候使用普通鉆孔灌注樁好? 以及兩者在成空原理及設計構造上有什么區別?
等待吊裝的鋼筋籠
現在施工水下灌注樁時,基本都不用首罐混凝土了,直接將罐車出料口對著導管的料斗往下灌就行了,不像以前還得弄個大罐,用吊車吊混凝土。但是,相關的規范里沒有關于這種施工方法的介紹和效果的考證,甚至有些人認為這樣做是違背現行的規范的。但是這種施工方法現在很普遍,是否應當有人對這種工藝進行一下考證和規范呢。我個人認為此方法很便捷,但畢竟沒有規范支持,需要嚴謹對待。
目前,鉆孔灌注樁在亞砂土地區工程中廣泛使用,工藝日趨完善。鉆孔灌注樁的水下砼灌注是成樁的關鍵環節,但往往由于施工工藝不當,斷樁、堵管、夾泥、蜂窩、少灌等質量問題也時有發生。因此,運用科學、實用的砼灌注工藝以確保工程質量顯得極為重要。 如杭州市某廣場樁基工程采用鉆孔灌注樁(Φ800,樁長70.62米)共121根,圍護采用鉆孔灌注樁加水泥攪拌作為止水帷幕(Φ700,樁長13.50米)共176根。鉆孔灌注樁數量大,樁身長,施工質量的優劣直接關系到樁基和圍護工程質量,關系到整個工程的質量,由于我們正確地選用了科學合理的施工工藝,使鉆孔灌注樁單樁靜載試壓全部優良。現對其施工作以下要點分析: 一、水下灌注砼的性能參數 (一)砼原料 粗骨料宜選用卵石,石子含泥量小于2%,以提高砼的流動性,防止堵管。 (二)砼初凝時間 一般砼初凝時間僅3~5小時,只能滿足淺孔小樁徑灌注要求,而深樁灌注時間約為5~7小時,因此應加緩凝劑,使砼初凝時間大于8小時。 (三)砼攪拌方法和攪拌時間 為使砼具有良好的保水性和流動性,
求高人指點!!!本工程的長螺旋鉆孔灌注樁鋼筋籠長度只有樁身長度的三分之二,錨固長度下沉至施工場地下40cm,要怎么控制鋼筋籠不發生下沉呢?2.長螺旋鉆孔灌注樁的浮空段怎么控制,盡量減小浮空段的長度??謝謝
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
螺旋鉆孔灌注樁
螺旋鉆孔灌注樁專題,為您提供螺旋鉆孔灌注樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與螺旋鉆孔灌注樁 相關的專業交流討論,更多螺旋鉆孔灌注樁相關內容請訪問