  • 怎樣凈化載冷劑(丙二醇)?

    公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非?;鞚?主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!

  • 凈化空調與一般空調的區別

    凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污?以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系

  • 如何確保油煙凈化后無投訴

    在油煙排放要求越來越高的情況下,如何確保油煙排放達標且沒有投訴,是用戶最關心的問題。很多人以為購買了高效油煙凈化器,別的就不用管了,這是錯誤的。高凈化效率只是設備本身凈化效率的參數,但在實際工程中,如果選型、設計和安裝不合理,有可能使整體的凈化效率大打折扣,那么在工程安裝中需要注意什么才能保證廚房的油煙排放不被投訴呢?      首先是業主(餐廳老板)的重視。如果業主不重視,在產品選擇、方案等方面不給資源,那么最終效果肯定達不到目的。      其次是方案的設計。廚房的設備眾多,空間很有限,如何擠出足夠的空間來安裝設備,是需要費煞思量的,新廚房的設計必須和各方面的工程隊(包括消防、供電和供水等)充分協調溝通。      油煙凈化系統要求的目標是主管道有足夠口徑(風量/風速,風速選擇10-13米/秒),每個抽風口的風量分配合理。進入凈化器的變徑平順,變徑前后面保持4-5倍于管徑的直管。

  • 7500x7500排氣煙囪的問題

    今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500   高度11層x5600  總高56000    框剪結構  設計人用satwe 計算   本人認為 此為構筑物 且高寬比超限   不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計

  • 關于醫院凈化空調的驗收

    我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775

  • 談談大家對凈化行業的看法

    現在的凈化市場是越來越混亂了,很多人抱著不管懂不懂,先做了再說的心態做工程,導致問題百出,而所謂的驗收只不過是過場而已,國家規范根本起不了限制的作用。結果是做做技術的受罪,堅持原則吧,價格無法下來,老板說不行;不堅持原則吧,自己無法接收。我選擇了離開,不知各位同行現在過得如何?

  • 請教關于煙囪計算的問題

    各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。

  • 臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

    臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

  • 生物濾池是如何凈化污水的?

    生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 凈化空調系統的新風處理

    從凈化工程空調系統的分類組成,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,指出新風凈化處理的重要性、必要性,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義。

  • 機房和凈化廠房的施工照片

    機房和凈化廠房的施工照片

    自己前一段時間做的一個項目的照片發出來點評一下

  • 凈化風管棱筋加固的問題

    有的資料說凈化風管表面應光滑平整,嚴禁有橫向拼縫和在管內設加固筋或采用凸棱加固方法。哪位朋友知不知道哪個規范上說不得有凸棱加固

  • 實驗室凈化方案請教各位

    最近有個項目,是個實驗室細胞間的凈化,要求凈化級別10萬級,面積只有10平米,請教各位,凈化該如何做,是做凈化風機盤管呢,還是做FFU呢

  • 哪些場合可以設置專業凈化設備?

    在我們生活中專業上海凈化設備的使用已經是很頻繁的,那么究竟在哪些場合我們可以使用這樣的設備呢?在今天的文章中我們還將為您做出一一的分析! 一、室內的空調及暖通系統中,用以防止熱交換系統堵塞現象,提高效率、延長使用壽命。 二、食品等生產工業的冷卻水處理,可以對系統進行自動、高精度過濾,有效防止冷卻水造成的系統堵塞。 三、在農業園林的使用中可以減少由于雜質所造成的設備堵塞、磨損現象。 四、在鋼鐵制造行業的高爐、軋機、連鑄機等系統的冷卻水過濾中使用,也可用作高壓水除磷系統雜質的過濾。 五、發電機工業的冷卻水、密封用水的過濾處理,用水量大時可作旁濾處理使用。 六、礦山工業中的井下噴淋水過濾凈化,保證系統的正常運行。 七、可以在石油化工生產中進行單機或多機型并聯主處理的方法,減少濾料的負荷,避免大量的沖洗耗水,節約生產成本。 八、各個行業的給水預處理、離子交換、膜過濾等,可以提高系統的運行效率。 其實專業凈化設備的運用場合還不止這些,我們今天為您介紹的是其中比較主要的幾個方面,

  • 風機盤管做萬級凈化可否?

    有個項目。其中一個房間是細胞的操作間。要求萬級,面積18㎡,甲方要求單獨用一臺機組,考慮成本,我想用冷水,想用高靜壓型(大概180Pa)加高效送風口,能否做到》?有做過的沒?

  • 請教!過去工廠的煙囪怎么造的?

    請教!過去工廠的煙囪怎么造的?

    突然想到的,二三十年前的工廠里的大煙囪,那時候沒有升降機,沒有吊車,這么高的高度,還要防風,怎么造?小時候問過大人,大人說有工匠一層一層砌上去的,是從里面往上造的,有大蝦知道嗎?

  • 討論哈凈化設計相關問題

    叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎?還是其他。。。2.P2實驗室是全排風系統嗎?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求。。。4.P2、P3實驗室是相對負壓實驗區,新風量=送風量,對不?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-

  • 貨真價實的凈化全套圖紙

    圖紙簡介: 該圖紙是某個知名設計院的凈化空調設計圖紙 投稿網友: flygea 上傳時間: 2013-11-02 圖紙省份: <

  • 關于鍋爐煙囪尾氣的取樣檢測

    各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝