我們單位施工了一個給排水的工程,設計要求根據GB20242-2002進行驗收,排水系統做完后進行了灌水試驗,因為排水管道在一個大的廠房通道內,我個人認為管線過長,應根據室外排水管線驗收,但監理方要我方按室內管線要求做通球試驗,不知道是否必須做,請高手指點呀
如圖:
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
1、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗呢?2、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
各位前輩,同行們好!偶剛從事給排水專業施工,現想請教大家幾個問題:1、排水管道中的灌水試驗只是針對埋地管道嗎?通球試驗是針對地上部分的主立管及橫管?通球試驗的施工技術具體是怎樣的?2、排水管道中,洗臉盆自帶了存水彎,還需另外安裝存水彎嗎?望各位前輩,同行們支教!如果現在的前輩們能夠支教就最好了,偶急需!
各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,有兩個問題不太明白:1、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,用火堿清洗對管道是否有影響。2、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,BOD值,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,但是現在找不到究竟COD,BOD值變化(提高〕多少是允許的?不知哪位有這方面的經驗可提供,在下非常感謝。
現在市場上的UPVC排水管道質量不一,抗老化能力也不一樣,有些沒使用幾年就老化嚴重,影響外觀和使用功能,有沒有好解決辦法,特別是當管道已經出現老化的請況下怎么 辦?
我現在做的道路排水,由于管線長,所以要防止管道堵塞,前輩建議我間隔200設置一座,我不知道合適不合適,想問問大家,誰做過呀???請指點我一下
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
計算道路整條標段排水管道的挖方量。V=(槽底寬+2*工作面+放坡系數*每段間平均挖深)*每段間平均挖深*每段管道長自然地面標高部分在設計管底標高之上,部分在設計管底標高之下。請問對于這樣的情況,每段間的平均挖深怎么取定?
4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]
現有一d800鋼筋混凝土排水排水管道,出口處的水面高程較大,為了放置倒流設置一鴨嘴閥,請教d800的(鋼筋混凝土管)如何與鴨嘴閥連接,謝謝