求西南04j008,05j103圖集,謝謝
17J008擋墻圖集承載力要求比老圖集提高很多,大家有沒有知道原因的?用軟件復核,計算的承載力要求和老圖集比較貼近,為什么新圖集要求這么高?
最近有個工程是城市迎賓路,沿河岸布置即作為路基用,在水利上是河堤的工程,就是堤路結合的型式。設計單位是公路上的,采用其行業規范,用的是標準圖集。水利上對其斷面進行復核安全系數較低。1.想問這種工程依據水規,還是公路上的規范?2.熟悉兩者規范的,可否告訴這兩規范在擋墻設計中區別在什么地方?3.這種工程運行起來,是否安全?
擋土墻標準圖集
最近小弟接觸做一條石砌筑排洪溝擋墻,想向大家請教擋墻是否可按重力式擋土墻考慮(因該溝不深,僅4米),泄水孔如何設置?砼溝底板和條石擋墻如何鏈接,是否需要設止水帶?謝謝
圖紙簡介: 這是一個扶壁式擋墻的設計圖集,擋墻高度4m至12m,圖紙內容很詳細。 投稿網友: jinhb881001 上傳時間: 2011-04-09
大家好,最近小弟我經常驗收鋼筋,關于梁、板、柱都已經漸漸熟識了,可是有個比較菜鳥的問題想問下諸位前輩。就是何為梁端支座,何為梁中間支座,我感覺這個問題怪擾人的,我問過我師傅,可他們講的我還是不能怎么理解,希望大家幫忙解釋下,因為這直接關系到計算彎直錨固。101圖集上大致是這樣意思:梁縱筋在中間支座的錨固長度=max{Lae,0.5hc+5d},這兩個條件是要同時滿足的,而且取最大值,而對于端支座來說,梁的縱筋要伸到柱外側縱筋內側,再彎15d的直鉤,并且保證其直錨水平段長度》=0.4lae,這個實際用時怎么處理,兩個公式怎么用,怎么區分端支座和中間支座,也就是說寬支座和端支座我現在比較混淆。希望大家指點,越詳細越好,越多越好,謝謝了、、、希望大家可以借助這幾張圖片發表看法。。。
在套用04J008擋土墻圖集,墻體高度考慮為8米,考慮采用直立式路肩墻。圖集墻體的下部有突出一塊兒(見圖),這里是考慮的無筋基礎吧?由于需要做有筋擴展基礎,按照圖集做法(見圖)。圖中H和Ht表示為長度一致,不知是否標錯, 并且在右側說明中,“施工放線時,先放好與原無筋擴展基礎重合的B,D兩點”B點定位沒問題,但D點與原基礎重合嗎?(圖上并不重合),這里是指D點就是最下方的角點了? 不知問題是否說清楚了。按照兩種不同理解:理解1:D點為最下方角點作圖:(見圖)理解2:D點不是最下方角點,而應該上移 H-Ht的距離,即D點由Ht 定位:(見圖)兩種圖做出來,理解2的圖應該是錯誤的, 理解1的圖也感覺有些別扭。求大家指導。謝謝
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 編輯 自己搜集的一些圖集和規范,分享給大家,請選擇下載
論文簡介:04J008_擋土墻(重力式、衡重式、懸臂式)高清晰版本國家標準圖集 投稿網友:kxsl003 上傳時間: 2013-04-23
各位大俠,如果你們看到我的帖子,如果你們有02SG520-1和03SG518-2這兩個圖解的話,行行好,我急用啊!!!! 如果有啥需要小弟幫忙的,我做得到的一定二話不說。。。求求各位啦!!!!
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
11G101系列圖集中講述的受拉鋼筋錨固長度修正系數條件之一為“錨固區保護層厚度”,并且有一個厚度值區間3d~5d(d為錨固鋼筋直徑)。我對這個錨固區保護層厚度不理解。構件的非錨固區保護層厚度大家都好理解,請老師講解一下錨固區保護層厚度這個概念,還有就是3d~5d這個區間,當出現小于3d,大于5d的情況又如何處理?
今天上結構論壇,一看到6個被扣分,全是因為回帖沒有實質性的內容,我就想不通,下載一份規范,要回帖什么實質性的內容,是不是要對規范的內容進行評價好與壞才叫正常的回帖?
本帖最后由 liuge1888 于 2013-8-20 23:26 編輯 清晰版的圖集,對于大家學習和應用很有幫助!
11G101-1關于剪力墻豎向筋在LL生根時,下插到LL內滿足LAE即可,問題是如果LL高度小于LAE時,該怎么辦?是否是伸到LL底再彎折150?
各位大神,小弟求教,直接上圖:P70 圖中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接長度只要≥1.2Lae就行嗎?然后到P55這里又有個搭接百分率的修正系數,也是按百分率計算的。現在如果我的搭接為百分之25,50,100,搭接長度是按P55計算,還是直接P70得?并且請問原因?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~