  • 什么時候能拿一級的證書?

    朋友們: 我02年本科畢業,05年碩士畢業,在一個水電設計院工作,06年通過一級基礎考試。請問,我什么時候可以報考專業,什么時候能拿一級的證書?

  • 關于一級負荷的供電方式

    關于一級負荷的供電方式

    小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教

  • 如何一次通過一級建造師

    如何一次通過一級建造師

  • 紀念下,可以好好備考一級了

    紀念下,可以好好備考一級了

    可以好好準備一級了,給自己加油!大家都加油,堅持總會過的

  • 廢水的一級處理及其作用

    一級處理是去除污水中影響二級生物處理正常運轉的雜物的過程,主要包括去除污水中的漂浮物及懸浮狀態的污染物、調整pH值和其他減輕污水的腐化程度及后處理工藝負荷的過程。一級處理是二級生物處理的預處理過程,只有一級處理出水水質符合要求,才能保證二級生物處理運行平穩,進而確保二級出水水質達標。針對不同污水中存在的不同污染物,應實施與之相對應的一級處理工藝。比如酸堿污水應當采取中和處理,含鹽污水應當采取離子交換、電解或膜法處理,對超高濃度有機污水就應當采取萃取法處理。

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源

  • 我什么時候能考一級建筑師

    大家好,我是建筑環境與設備工程專業的應屆畢業生,一直喜歡建筑。現在畢業了,卻不能接觸建筑設計方面的東西,不知道應該怎么辦,難道只有跨專業考建筑學碩士,或是考建筑師才行嗎?但是考的話,我要什么時候才能有考建筑師的資格呢?

  • 關于一級負荷的問題向大家請教

    請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡開關、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過。可是圖紙送到供電局報裝卻卡殼了,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷)。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都over了啊)~直流屏為什么單獨設置所用變啊?以上問題希望大家賜教啊!!!謝謝了!!!

  • 關于一級負荷的兩個電源

    一級負荷應由兩個電源供電。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源!不知對不?)請指點!謝謝

  • 關于一級基礎考試的求助

    本人今年準備考一級基礎,但是考那么多門課,需要看課本嗎?還是找一本復習教程就可以了?希望過來人能幫忙解答.需要準備多廠時間啊,很難嗎?

  • 對一級負荷的要求有哪些?

    一類住宅小區的消防泵類等為一級負荷,但若一路高壓外加發電機機組,能否滿足小區一級負荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 編輯 ]

  • 深圳一級注冊開始報名了!!

    今天在深圳考試院網上看到了今年的一級注冊開始報名了。網址如下:http://new.testcenter.gov.cn/webregister/login/loginFirst.aspx

  • 請問二級的題跟一級怎么區分

    我今天買了施老的應試指南,我知道二級不考橋梁和預應力,但二級復習要按一級的難度復習嘛,因為二級和一級題沒有說明啊,我懵了,還有必須還要看答題指導嘛,他倆啥區別,兩本加起來有3000頁啊,又懵了,呵呵,希望大家不吝賜教,先謝過了!

  • 山東的一級結構師證什么時候能下來

    第14批的證章已經有人拿到手,第15批的怎么還沒動靜,打電話問,回答只是潦草的“再等等吧”,從考試到現在已經過去一年多,公務員的辦事效率什么時候能提高啊,真是無奈的等待

  • 保證一年拿一級建造師本

    保證一年拿一級建造師本每門二十幾頁,只要背就能通過嘉時教育 張老師 15811045815 www.jiashijiaoyu.com

  • 特靈CVHE一級入口導葉卡

    特靈CVHE一級入口導葉卡

    剛維修一臺特靈CVHE三級離心,因是更換定子線圈拆下壓縮機各部件放置時間過長都生銹,除銹后重裝,抽真空沖注冷媒試機。開機后發現導葉開關不是很連貫,請問各位可能是導葉的軸承生銹造成的還是安裝時什么地方沒注意到,感謝啦!下面發幾張拆下的導葉整體圖,希望碰到過類似問題的朋友指教下啊

  • [著急]一級負荷電源的問題

    大家好: 我一直有個疑問。就是一級負荷和二級負荷的電源究竟是怎么來的。什么叫雙重電源,什么叫雙回路電源。 在《供電規》上規定,一級負荷要雙重電源,那這雙重指什么呢,是指從電業局要來2路電源,再經過本建筑物內2各變壓器就可以了嗎。那如果這樣的話,定性為二級負荷的建筑物的電源不也是要從電業局要來2路電源嗎,經過2個變壓器給建筑物供電嗎,這兩個有什么區別嗎? 我又在《建規》條文解釋看到,雙電源指兩個電源來自2個不同的35站——11.1.1 “具備下列條件之一的供電,可視為一級負荷:①電源來自兩個不同發電廠;②電源來自兩個區域變電站(電壓一般在35kV及以上)。” 那我想問一下,實際中是這樣嗎。因為我個人感覺2個35站貌似離得很遠,這樣給一個一級負荷的建筑物供電不是很經濟吧? 這個問題真的一直沒鬧明白,希望大家多多指教。

  • 關于一級結構專業考試求助

    防災減災工程與防護工程碩士畢業后幾年可以參加專業考試?官方報考條件里面沒有提到防災這個專業啊。求前輩指點。謝謝。

  • 一級注冊結構與職稱的沖突

    2011年剛剛考出一級注冊結構,但職稱還是助理工程師,現在想評中級職稱,不知道如果這兩個證所在的單位不一樣的話,會不會沖突?還有就是請問大家有沒有那種不用考職稱英語和計算機而直接評的職稱方法,請大家多多指教!先謝謝各位了!

  • 求助!一級還是二級反滲透???

    在一些每小時產水量10噸以下的系統中,二級反滲透加EDI是否是必須的?這個問題讓我這個這個老菜鳥有點糾結,正兒八經我也知道應該用二級,但是看過很多直接用一級反滲透的系統,甚至某進口EDI模塊的業務也說一級沒問題,論壇里的各位高人怎么看?求解?用一級反滲透到底會有什么不良后果????