    • 零線與地線之間的電壓標準

      理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.

    • 急!急!工廠零線地線之間電壓2V,什么原因?

      所在廠房現在已經送電,對工藝進行配電,在送電過程中,發現零線地線之間電壓2V,接地系統為TN-S系統,變壓器中性點接地,現采用一臺變壓器送電,求教這2V電壓是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送電,工藝的人說存在這個電壓會對工藝設備運行有影響?

    • 火線與零線之間的電壓與零線和地線之間的電壓

      如果地線和大地接觸良好的話,地線-火線的電壓是和零線-火線之間的電壓是一樣的.都是220V,地線和零線應該是沒有電的(0V).如果發現地線-零線上有大于5伏的交流電,基本可以認定:地線沒有接地或是接地不良,或者一些接地的設備漏電過于嚴重.我國規定的供電標準是三相四線制:火線有三條,火線與火線之間電壓是 ~ 380V ,各相之間的相位差是 120° ,俗稱工業電;火線與零線之間電壓是 ~220V ,俗稱民用電 。供電公司就是按照國家標準向市民供電的。地線是與大地可靠連接的導線,接在用電器的外殼上,使外殼的電位始終與大地相連,保障人身安全。而零線雖然是電源的電流通路,最終也是接入大地的,所以零線與地線之間沒有電壓,或者有幾伏電壓。但是要注意,出現故障時零線也會危及人身安全,不要輕易觸碰。

    • 單相220V-零線帶90V電壓,接地線也一樣!

      我公司工廠里部分設備是220V電源,故提供220V三孔插座(普通16A),經現場測量,零線對地有90V,什么原因啊!!!!

    • 零線和地線什么時候可以接在一起?

      我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝

    • 求教零線與地線的區分問題

      用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?

    • 住戶室內零線、地線如何判斷

      前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。

    • 線纜零線跟地線線徑問題

      請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

    • 零線(N)與地線(PE)的區別

      零線(N)與地線(PE)的區別

      1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。

    • 火線、零線、地線的區分方法

      在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。

    • 求助:柴油發電機帶載時,零線與地線電壓高達211V(AC),故障出在哪兒,如何解決?

      求助:柴油發電機帶載時,零線與地線電壓高達211V(AC),故障出在哪兒,如何解決?

      本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 編輯 大家好,今天我遇到一個奇怪的問題: 在做柴油發電機帶機房IT負載時,發現零線與地線之間的電壓高達211V(ac),有波動現象,有時是180幾V,但測試零線與相線之間電壓很穩定,都是:231V(ac),發電機的相---對地,電壓達到390V;柴油發電機廠商反饋信息:柴油發電機目前的零線沒有接地,他說也可以接地,也可以不接地,根據用戶自行規定是接還不是接。請大家幫忙分析下原因，到底是哪兒出錯了啊?感謝各位專家的幫忙。。還有,是否有什么國家行業規范,規定發電機零

    • 什么是單相設備接于線電壓??

      我只知道單相設備接于相電壓,單相設備接于線電壓是不是單相設備接于L1L2L3中的任意兩相的線路上??如果是這樣,那就是單相設備不接零線了??

    • 關于線電壓和相電壓對設備的影響

      有個問題一直弄不大明白,希望知道的大蝦能幫忙解答下。如380V系統,線電壓為380V,相電壓為220V,此時額定電壓為240V的設備可由相電壓提供電源。若某個系統(打個比方),線電壓為220V,相電壓為138V,額定電壓為220V的設備可以由線電壓220V供電嗎?如上問題,可能需對電壓的本質及設備所需電壓的要求有關,望能得到解答,望大家幫忙，謝謝了!!!

    • 問個小問題關于線電壓和相電壓

      多功能的電力儀表,上面寫得參數輸入電壓為AC100V或AC400V,是不是指的是線電壓,原來學校老師講過好像東西上標的一般都是線電壓,時間長忘了,想求證一下。

    • 為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

      為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

    • 求解線電壓和相電壓的定義

      為什么說三角型連接中,相電壓和線電壓相等呢?是不是電壓從U流進經過U1 U2再流到V吖。