  • 如何確定接地線的截面積(高/低壓柜接地線,變壓器中性點接地線)

    如何確定接地線的截面積(高/低壓柜接地,變壓器中性點接地)查閱了資料有2種方法:1、變壓器中性點接地的接地線是根據變壓器的容量按照“建筑電氣常用數據”第32頁的圖表進行選擇,2、DL/T621上附錄C,接地裝置的熱穩定校驗,用短路電流計算出所需要的截面積。問題一:對于變壓器中性點接地,應該用上訴哪一個呢?問題二:對于開關柜和控制柜的接地線截面積尺寸可能也只能用短路電流計算出截面積了,但是請各位高手指導下,公式里有個t,如何確定是多少呢?我看了下規范附錄的描述不勝明白!有么有便捷的方法確定。比如打個比方如下:A)  (40kA短路電流) 變壓器中性點,應該選多大的接地線B)  (50kA短路電流) 開關柜,應該選多大的接地線謝謝!

  • 燈具接地線是否可以與插座的接地線共用

    燈具接地線是否可以與插座的接地線共用?比如衛生間的鏡前等安裝高度在1.8米的話,案規范需要接地,那我是否可以就近從衛生間的插座的PE 線接來呢 ?

  • 關于電機、接地線等螺栓防腐問題

    各位老師,請教了,在一化工廠搞施工,廠方電氣人員要求電機、接地線等現場電氣設備上的所有螺栓(包括電機體體上的)全部抹黃油,請問這樣有規范依據嗎?如果沒有,如何給施工隊讀取費用呢?請老師指點為盼!謝謝!

  • 請教:直流設備接地線如何選擇

    規范中規定交流負載保護地線的選用標準是:當交流相線線徑S<16mm2時選用線徑與相線相同;相線線徑16≤S≤35mm2 ,保護地線線徑選用 16mm2,相線S>35mm2,選用相線線徑的一半作為保護地線的線徑。那直流設備的地線應該怎么選擇呢?

  • 一般家庭的單相電,如何接地線

    一般家庭的單相電,進戶線只有零線和火線,地線是否單獨敷設,還是地線和零線都在進戶前重復接地然后零線和火線經過漏電開關,地線不經過漏電開關直接進戶?

  • 請教:接地線的粗細,有無標準?

    開關柜、配電箱,門的接地線,粗細有沒有規定?哪個標準中有?謝謝這個在GB7251.1里面有,我是知道的。我問的是配電箱的門的接地線的粗細是否有規定。你好。關于這一點,是否有國標規定?我需要有可以白紙黑字拿出來的東西作為跟甲方理論、解釋的依據。謝謝[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 編輯 ]

  • 請熟悉標準和接地的大蝦:關于中壓和低壓接地線?

    依據兩種方法GB3906-1991和GB7251.1-1997對接地導體截面進行計算:GB3906-1991規定:6-8 接地沿金屬封閉開關設備排列的方向設置一接地導體,接地導體應能滿足該回路動熱穩定電流的要求,如果是銅質的,其電流密度在規定的接地故障發生時不應超過200A/mm2,其截面積不得小于30mm2,該接地導體應設有與接地系統相連接的的接線端子。當接地導體通過三相短路電流時(如用于接地開關的短路連接),可參照附錄F來計算接地導體的截面。附錄F根據短路持續電流的熱效應計算裸導體截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—導體截面(mm2)I— 電流有效值(A)a按銅—13選取t—電流通過時間(S)△θ—溫升,以K表示,對裸導體取180K;如果時間超過2S小于5S,△θ值可增加到215K。當t取4S,溫升取215K時, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此時:K1=190;

  • 電纜終端雙接地線如何接地

    請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方?為什么這樣做?謝謝!

  • 配電箱接地線如何接地以及其防雷接地的測試

    在電氣安裝工程中,配電箱的接地不僅是保障設備安全運行的基礎,更是防雷系統中不可或缺的一環。正確的接地方法能夠有效引導雷電流安全泄放,減少雷電危害,而準確的測試則確保了接地系統的可靠性和有效性。本文將深入探討配電箱接地線的接地技巧,并介紹防雷接地的測試方法。 一、配電箱接地線如何接地? 1.配電箱接地體的選擇與布置 首先,選擇合適的接地體至關重要。常見的接地體包括鍍鋅鋼材、銅棒或銅包鋼復合材料,根據土壤電阻率的不同,選擇合適的材料和尺寸。接地體應垂直打入地下,深度

  • 少了一根接地線,觸電身亡!接地線就是生命線!

    該素材來源于網絡,如遇侵權,請聯系刪除。

  • 求助《電纜井中接地線怎么布置》

    兄弟剛接觸市政道路,其中電纜溝井中的接地線布置說明沒有看懂,請求大家幫忙!設計圖上的原話“工作井外繞接地扁鋼一圈并在井對角做重復接地,工作井內接地從外接地系統引入扁鋼并內環繞井壁一圈并與支架可靠連接?!边@其中的對角重復接地究竟是怎么個接法?

  • 什么是地線?地線有什么作用?接地方式有哪些?

    接地線是什么東西?很多人以為沒啥用,其實作用大得不得了,接地線是在電系統或電子設備中,接大地、接外殼或接參考電位為零的導線。一般電器上,地線接在外殼上,以防電器因內部絕緣破壞外殼帶電而引起的觸電事故。 (1)接地線的基本概念 地線,又稱避雷線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地。地線的符號是E(Earth);可分為供電地線、電路地線兩種。按我國現行標準,GB2681中第三條依導線顏色標志電路

  • 關于零線,接地線存在電流的問題

    供電系統:TN-C-S干線:母線問題:從母線插接箱至照明配電箱零線,接地線存在電流。三相電流160A,三相相電壓230V,零線80A,接地線8A。請教過本市一建筑大學老師說:原因可能是因為電壓不平衡或者接地線有問題造成,經過測量,這些問題都不存在......請教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489

  • [討論]防雷引下的水平接地線做法

    單層建筑,長30M 寬8M, 高約5M,原無防雷設計;現作為一級防雷建筑增加防雷系統,屋頂采用避雷網,建筑四角做垂直引下線再焊接水平接地線,水平接地線按相關規范距建筑5M地下-1M埋設,但此建筑后面沒有做水平接地線的環境,后面也很少去人,這種情況應該怎樣做,不影響驗收。我的想法是:1、建筑后的水平接地線在建筑的外強面距地300MM敷設; 2、或者建筑后面的水平接地線不做,但這樣接地線不是環網了。 以上問題請大家討論?。?!

  • out CAD2004直接畫接地線

    用浩辰電氣軟件畫接地線很方便,但用out CAD畫接地線很困難,能不能在out CAD2004中也能方便的畫出接地線? 請高手指點迷經

  • 問個問題,關于接地線的畫法的問題

    小子新入行,剛剛畢業,院里沒有師傅,所以一切都在自己琢磨,照貓畫虎也出了幾張倉庫跟多層的圖,很多都不懂,摸不著頭腦。今天被一個問題難住了,就是鋼結構的廠房的防雷跟接地的問題,不曉得怎么畫了。 規范上講金屬屋頂可以做閃接器,問題一來了,還要不要在上面敷設避雷帶。 接著就是接地的問題,接地是可以利用金屬下面的基礎機構來形成接地網的,要把鋼柱跟鋼筋結構連接好才行,問題二,是不是要把怎么做在圖上標注出來,選的圖集號,怎么弄都標注在圖上么?問題三,接地線在圖上要怎么畫出來呢。 沿著建筑物周圍畫一圈閉合的接地線?還要把每一跨之間用接地線連接起來? 我看別人的圖有這么畫的 ,先畫一圈 ,然后還有把每一跨之間用線連接起來了,而且上面還標注成熱鍍鋅鋼,并深埋一米。我疑惑的是,這種鋼結構的廠房,既然已經用了基礎做接地網,那么還要把每跨之間連接起來么,別人用熱鍍鋅鋼材連接起來的有什么用呢,是為了工廠機器接地用的么?還是用來形成網格呢?還是為了接地電阻更小呢,畫完一圈接地線表示之后,還要不要在中間把有些地方連接起來呢?這點沒有想明

點擊加載更多

地線如何接地

地線如何接地專題,為您提供地線如何接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地線如何接地 相關的專業交流討論,更多地線如何接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

保護零線重復接地

零線接法