亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑地下室配電室的滅火器配置

    如題,建筑物地下室布置了中危的級別,MFC3的一對一組,共2組全覆蓋,其中有小配電室,大概不到100平,進線間,滅火器是不是不計入地下室面積,一個屋子必須單獨配一對至少MFC3以上的,多次聽說需要單獨配置滅火器,并且都是MFC4一對,請問是取自哪里的規范,我按照GB50140 2005滅火器設計規范,沒有找到明確條文工業建筑高低壓配電室要按中危險1配置

  • 配電柜滅火用什么滅火器?

    配電柜滅火用什么滅火器?

    配電柜著火不能使用泡沫滅火器或者水基滅火器,會導電,會導致電器損壞,可以使用氣溶膠滅火器、氣溶膠滅火裝置,干粉滅火器以及二氧化碳滅火器。規范依據是《建筑滅火器配備設計規范》,其次,配電間的火災為E類火災,即為指帶電物體和精密儀器等物質的火災,規范推薦使用的滅火器有E類,可以是氣溶膠滅火產品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉滅火容易有污染,殘留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌風險,1211滅火器由于其滅火劑對大氣臭氧層有破壞,已經被棄用,所以最終還是選擇氣溶膠滅火產品設備用于配電間。選擇氣溶膠滅火產品是請選擇品牌和有實力的廠家進行采購,比如,及安盾消防品牌的,他們是這行業最牛的品牌廠家。其次,配電柜需要及時更換脆化時刻表箱,以防導致短路故障的電纜線脆化點燃造成的。次之,定期維護應用電表箱,制冷標準好,不必太挨近易燃置放熱原,是要查驗是不是電表箱負載,以防在同一時間,一批大中型電表箱,在雷雨天氣盡可能不使客戶電表箱。

  • 《滅火器規范》4.0.7,滅火器數量

    《滅火器規范》4.0.7,一個 滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具。每個設置點的滅火器不宜多于5具。后用到機械五院劉衛編軟件,軟件上每個設置點至少都得配2個,設置點和設置場所概念是一樣的嗎??

  • 接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?

    接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?新規范說多層住宅屬輕危險級,按理應該設,但事實上好多小區都沒有設,請問具體該如何處理?謝謝大家!

  • 高低、壓變配電間的滅火器配置級別

    號外號外!請教各位大師,關于高低、壓變配電間的滅火器配置級別是多少?《滅火器配置規范》附錄C只是把高低壓配電室歸入中危險級,那具體配置MF/ABC滅火器的時候要用那個劑量?網上看很多都用了MF/ABC4,對照的配置級別是2A/55B,有什么依據嗎?按照5.2.4:”E類火災場所的滅火器,其最大保護距離不應低于改場所內A類或是B類火災的規定。“那用MF/ABC3(2A/34B)也應該可以吧?

  • 請教配電房內用什么滅火器好?

    配電房內好象可以用ABC干粉和二氧化碳滅火器都可以,不知道大家認為哪種好?好象二氧化碳可以滅火不留痕跡?:handshake :handshake

  • 滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)中有滅火器最大保護距離的要求,請教:滅火器最大保護距離與滅火器最大設置距離的關系是什么?是不是按照每個配置電畫相應保護半徑的圓圈,保證受保護建筑所有面積均受保護即可,還是配置點與點之間距離不能超過最大保護距離?譬如:最大保護距離為25m,那么滅火器配置點的最大設置距離不能超過25m,還是可以超過25m(如設置成40m,兩配置點畫半徑為25m的圓,有重合部分,只要在每個配置點處畫25m半徑的圓,保證所有配置點圓能覆蓋整個面就行)?說話比較羅嗦,布置各位能否明白,請指教。先行謝過。

  • 滅火常識 ,,,滅火器使用方法

    滅火常識 1、固體火災應先用水型、泡沫、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救。2、液體火災應先用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。3、氣體火災應先用干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。4、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式、化學反應式、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫、干粉、鹵代烷、二氧化碳、酸堿、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災

  • 請教:關于滅火器的滅火級別與滅火劑充裝量的選用!

    對于這個問題一直很困惑。根據計算選好了滅火級別,以及所需要的滅火器數量,可是選擇的時候卻又疑問,就是關于滅火器的充裝量,因為同一個級別滿足要求的有好幾種充裝量的。比如:我需要選擇1A級別的干粉(磷酸銨鹽)滅火器,滿足要求的就有1Kg,還有2Kg的兩種,這個時候我倒地選擇哪一個呢?謝謝解答的朋友!

  • 500v低壓配電柜滅火用什么滅火器?

    500v低壓配電柜滅火用什么滅火器?

    最適合的只有氣溶膠滅火器或者氣溶膠滅火裝置,安裝在柜子內,可快速抑制和撲滅火源,氣溶膠好處是在于不導電、不腐蝕,沒有殘留物,對電氣設備不會造成二次損害,也很環保。當然選擇產品質量很重要,市面上有很多品牌的氣溶膠滅火設備,選擇時一定要注意,推薦你使用及安盾消防品牌的產品,在這個領域,這家公司做的很厲害,希望能夠幫助到你,謝謝。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 滅火器的滅火級別配置對了嗎?

    滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,比如1A、2A、55B等,一般在

  • 關于消火栓、滅火器布置的兩個問題。

    1、關于消火栓的布置:《建筑設計防火規范》8.4.3,7中說“室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。”那么假如某個建筑端部是衛生間,是否也要保證這個衛生間同時有兩支水槍的充實水柱到達?2、關于滅火器的選擇:如果我算得計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別為4A,那么我是否可以按《建筑滅火器配置設計規范》附錄A選擇兩個2A的滅火器?我看給水排水設計手冊上是這么算的,可我們這兒的人說不能這么算,必須選擇4A的。如果是這樣的話那么選擇滅火器的數量又是為了什么呢?還有選擇滅火器時型號與規格是否一定要對應?比如:我選型號為MF/ABC3的滅火器,那么它的滅火劑充裝量一定選擇3kg的?滅火器的滅火級別是由其滅火劑的充裝量決定的呢還是由其型號決定的呢?都是一些很小的問題,但實在有些搞不明白,還請各位老師耐心指教!謝謝!

  • 新手問題:建筑滅火器配置

    建筑滅火器配置設計規范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 條A 類火災配置場所滅火器的配置基準,應符合表 4.0.1 的規定。 A 類火災配置場所滅火器的配置基準 表 4.0.1 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 5A 5A 3A 配置滅火級別 最大保護面積 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保護面積是不是50平方米?實際使用中如何應用這兩個值?多謝!

  • 《關于規范建筑滅火器配置的通知

    上海市消防局滬消發[2002]37號《關于規范建筑滅火器配置的通知》;我在作設計的時候,關于滅火器的部分有了這樣的一個問題,就是沒有這個文件,如果那位高人有這個文件,希望可以告知。

  • 【請教】5A滅火器的問題和疑惑?。???

    最近做一個廠房工程,屬中危險級A類火災,配置滅火器的時候出現問題:按照滅火器配置規范,中危險級A類火災的每個滅火器的配置級別最少都得5A。查詢滅火器配置規范后面的條文說明,國家的確有5A一個的滅火器規格??!但我所在得重慶地區市面上手提磷酸銨鹽干粉滅火器最大的全是標稱8kg/4A 22B的產品,根本就沒有5A一個的手提磷酸銨鹽干粉滅火器產品!!而且這個8Kg也疑惑很久,規范上2kg就達到樂5A啊。這種情況下怎么處理?難道非得配推車式干粉滅火器??

點擊加載更多

高壓配電室用什么滅火器

高壓配電室用什么滅火器專題,為您提供高壓配電室用什么滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電室用什么滅火器 相關的專業交流討論,更多高壓配電室用什么滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變配電室設計

變配電室大小