一 電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態。2、熱備用狀態:是指某回路中的斷路器已斷開,而隔離開關(或高壓一次隔離觸頭)仍處于合閘位置時的狀態為熱備用狀態。3、冷備用狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均處于斷開位置時的狀態為冷備用狀態。4、檢修狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均已斷開,同時按照在全部停電或部分停電的電氣設備上工作時,保證安全的技術措施的有關規定,懸掛了臨時接地線(或合上了接地刀閘),并懸掛好標示牌和裝設好臨時遮欄,處于停電檢修的狀態為檢修狀態。二 什么是倒閘操作倒閘操作就是將電氣設備由一種運行狀態轉換到另一種運行狀態。也就是:接通或斷開斷路器、隔離開關、直流操作回路;推入或拉出小車斷路器;投入或退出繼電保護;給上或取下二次隔離觸頭;拉開或合上接地開關以及安裝和拆
一、電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態。
(1)處理事故的倒閘操作,在情況緊急時,可先行操作,事后向上級匯報,并作記錄。 (2)單項設備的倒閘操作,如操作一個隔離開關時,不填寫操作票。 (3)拆裝一組臨時接地封線時,可不填寫操作票。 (4)在控制盤上遙控操作斷路器或隔離開關時,可不填寫工作票。 (5)為已損壞的設備脫離電源、隔離時,不填操作票,但應盡快報告調度作記錄。此類操作還有
如題:victory: :time:
1、 帶負荷拉合刀閘的危害和防誤措施隔離開關的作用只是使被檢修設備有足夠可見的安全距離,建立可靠的絕緣間隙,保證檢修人員及設備的安全,所以它不具備切斷負荷電流和短路電流的的能力。在出現帶負荷拉合閘時,拉弧形成導電通道造成相間短路,直接危及操作人員生命和對設備造成損壞,嚴重威脅電網的安全運行。為避免此類事故的發生,電業安全工作規程對操作中的接受操作命令,填寫操作票、模擬操作、操作監護、拉閘操作的順序等都作了詳細規定。為防止誤操作,高壓電器設備加裝防誤操作的閉鎖裝置(少數特殊情況下經上級主管部門批準,可以加裝機械鎖)。閉鎖裝置的解鎖用具(包括鑰匙)應妥善保管,按規定使用,不準私自違規解鎖。機械鎖要一把鑰匙開一把鎖,鑰匙要編號并妥善保管,方便使用。這些措施的實施,在一定程度上減少帶負荷拉合倒閘的發生。但,要根本上杜絕此類情況的發生,還需要對人員加強思想教育,掌握業務技術的含金量。2、3/2斷路器倒閘操作順序電力安全工作規程中第19條規定:停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)――負荷側隔離開關(刀閘)-—母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,送電操作應與上述相反的順
母線送電前,應先將該母線的電壓互感器投入;母線停電時,應先將該母線上的所有負荷轉移完后,再將該母線的電壓互感器停止運行。 母線充電時,必須用斷路器進行,其充電保護必須投入,充電正常后應停用充電保護。 倒母線操作時,母聯斷路器應合上,確認母聯斷路器已合好后,再取下其控制熔斷器(或斷開控制電源開關),然后進行母線隔離開關的切換操作。母聯斷路器斷開前,必須確認負荷已全部轉移,母聯斷路器電流表指示為零,再斷開母聯斷路器。 注:倒母線操作前,取下母聯斷路器控制熔斷器的原因是: 若倒母線操作過程中,由于某種原因使母聯斷路器分閘,此時母線隔離開關的蠟、合操作實質上是對兩組母線進行帶負荷解列、并列操作(即帶負荷拉、合母線隔離開關),此時,因隔離開關無滅弧裝置,會造成三相弧光短路。因此,母聯斷路器在合閘位置取下其
倒閘操作的基本要求有哪些? 答:(1)倒閘操作必須嚴格按規范化倒閘操作的要求進行。 (2)操作中不得造成事故。萬一發生事故,影響的范圍應盡量小。若發生觸電事故,為了解救觸電人,可以不經許可即行斷開有關設備的電源,但事后應立即報告調度和上級部門。 (3)盡量不影響或少影響對用戶的供電和系統的正常運行。 (5)交接班時,應避免進行操作。雷電時,一般不進行操作,禁止在就地進行操作。 (6)操作中一定要按規定使用合格的安全用具(驗電器、絕緣棒、絕緣夾鉗),應穿工作服、絕緣鞋(雨天穿絕緣靴,絕緣棒應有防雨罩),戴安全帽、絕緣手套或使用安全防護用品(護目鏡)。 (7)操作時操作人員一定要集中精力,嚴禁閑談或做與操作無關的事,非參與操作的其它值班人員,應加強監視設備運行情況,做好事故預想,必要時提醒操作人員。操作中,遇有特殊情況,應經值班調度員或站長批準,方能使用解鎖工具(鑰匙)。
如圖所示,此種情況是否可以短時并列倒閘,各級變壓器容量不同、阻抗相同。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:24 編輯 全書分十一章,分別為:電氣側閘操作基本知識;電氣倒閘操作有關規程規定;常用安全工器具;電力系統基本知識;防誤閉鎖裝置;電氣倒閘操作的執行程序及主要技術原則;倒閘操作的技術要求和操作方法;微機監控系統的運行操作;各種運行狀態下倒閘操作程序;典型操作票;側閘操作規范化作業流程。
本帖最后由 颯颯的阿紅 于 2015-7-28 11:56 編輯 ‘高壓雙電源用戶,作倒閘操作,必須事先與供電局聯系,取得同意或拉供電局通知后,按規定時間進行,不得私自隨意倒閘。’怎么理解、具體怎么操作?
電氣倒閘操作的步驟和典型操作
本人最近做一個項目,典型的兩路10KV進線,其中要求可以并路倒閘。我的理解是,雙路分裂運行,倒閘時現將母聯開關合上(前提要求為兩路電源同期!),然后再打開其中一路進線,這一操作是為并路倒閘,好處在于不用斷電。但由于手頭沒有較正式的技術書籍,不敢肯定,特請教各位大俠。
應該說是一些簡單的注意事項,大家可以了解一下,呵呵,就當我是騙分的吧,~~斷路器操作的技術要領隔離開關的操作高壓熔斷器的操作送電線路的啟停的操作變壓器的啟停、分接開關的調整和中性點運行方式變更的操作電壓互感器的操作倒母線的操作電力系統并列和 解列的操作解環和合環注意事項驗電及裝設接地線
電廠10KV配電室,有2臺 發電機,出線有電纜線路(串接電抗器)及35KV升壓變2臺,正常運行時為I、II母線運行,因#2機停機,母線導至I、III母線運行,在倒牌合03母聯開關時,系統發接地掉牌信號(有時也發系統接地信號,但這次沒有發),同時廠用中繼泵掉閘(380V,中間有2級變壓器,未發任何保護動作信號,過后中繼泵保護通流試驗,開關動作正常、信號正確),母聯開關測三相合閘同期性,時間在合格范圍內,不存在開關三相合閘不同期的問題。請問是什么原因?近幾年10KV配電室電纜出線增加,懷疑是對地電容增大,合母聯開關時產生操作過電壓造成系統波動引起中繼泵掉閘,但領導讓查母線并連電容器,我不清楚與電容器有沒有關系?母線接有磁吹避雷器及電容器,其作用應是保護發電機匝間短路和防止感應過電壓吧?出現發接地掉牌或發接地信號與電容器有關系嗎?這種情況應怎么辦?#1、2機運行時是I、II母線 運行,#2機停機后導至I、III母線運行時,合03開關造成發母線接地掉牌,有時發母線接地信號,同時中繼泵掉閘,10KV、35KV母線均帶有電纜出線,圖上未標出[
1. 倒閘操作由主管電氣負責人以書面通知、電話通知或口頭通知下達。 2. 倒閘操作必須由兩人進行,其中一人操作、一人監護。操作人和監護人必須由經過培訓,考試合格的人員擔任。 3. 填好工作票,操作人和監護人根據模擬圖和接線圖對照設備名稱、位置和所填寫的操作項目、順序進行審核簽名,并經發令人審核簽字,待發令人發令后方可進行操作。 4. 操作油開關或隔離開關,應戴相應電壓等級的絕緣手套,站在絕緣臺上或穿符合要求的絕緣鞋或絕緣靴。 5. 操作中要認真執行監護,每一項操作后,操作人監護人要共同認真檢查操作質量,經確認無誤后,監護人應立即在該項操作項目左側打“√”。 6. 操作中必須集中精力,必須嚴格按照操作票的操作項目依次進行操作,禁止跳項、倒項、添項和漏項。 7. 停電操作順序為:分油開關、分負荷側隔離開關、分
因為有雷電活動時,雷電進行波會通過母線在線路之間饋散。 雷電流是相當大的,而高壓斷路器的遮斷容量相比起來是很有限的,如果恰好在操作中遇上那一瞬間開斷雷電流,就會發生嚴重后果。有雷電活動時,輸電線路及其它電氣設備發生故障的機率也高,操作條件惡劣,對人身和設備風險都大,安全工作無保障。所以,如果雷電活動正在上空或附近時,應禁止進行倒閘操作。