  • 一打雷進線總開關就跳閘

    我負責一項工程,一打雷開關就跳閘,經查原來是開關的失壓線圈上的二級管被燒毀了,所以引起開關失壓而脫扣跳閘,開關是正泰公司生產的DW17開關。而在開關的電源進線處有3個氧化鋅避雷器,型號是:HY1.5W-0.5/2.6,請問各位朋友有什么好的解決方案。在此多謝了:handshake

  • 老跳閘總開關.在線等求助

    老跳閘總開關.在線等求助

    本小區共計10棟樓 沒棟兩個單元,每單元電表箱內安裝電能均分器一只。送電后運行24小時后總開關老跳閘,檢查發現。如果電能均分器的出線開關不合閘就不跳閘。合閘后運行幾個小時就跳閘。白天不顯著。晚上跳閘的頻率高一些。接線方式沒錯。下附圖紙及均分器說明書。小弟經驗淺薄。老師們幫助一下。謝謝!

  • 燈回路跳閘引起總開關跳閘

    插座及空調回路都正常,就是燈回路的空氣開關和上閘后,過10。20。30分種就跳閘,有時候一和就跳,不跳的時候燈都可以正常照明,因為樓上裝修鋪過磚,,是不是因此而起呢,請高手們分析下是燈回路的地線漏電還是火線漏電,應該怎么排除?

  • 奇怪的單元漏電總開關跳閘

    最近單位宿舍漏電開關總是出現頻繁跳閘,我也去看了很多次而且是不定時的。開關檢測也沒問題,各用戶的漏電開關1個也不跳。總開關是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余電流動作斷路器(漏電電流是200mA),供電系統TN_S。做檢測時將用戶全部開關斷就不會出現,但一有用戶使用就會跳閘。以前是同樣的使用安裝完畢后多年也沒出現問題,電力公司每個單元加裝總開關后大約1個月左右就開始出現這個問題,現在我也有點束手無策。請各位老師幫我出個主意,謝謝。

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 求分析:總開關跳閘但總箱內的所有開關不跳

    一個奇怪跳閘問題,請家分析下 因為無數據線無法將圖片放上來,有個配電箱:總開關200A/4P,附近分開關分別是,100A/4P漏電開關4個,100A/4P空開一個,前幾日發生相短路事故!造成10KV總開關跳閘!而總箱內的所有開關不跳(一個喜歡玩手段玩心計的老總比電話我時說的話),2小時后送電正常. 后來我收到圖片看到,是一個大負荷開關下端燒黑!開關都燒壞了, 我估計分析問題有以下幾個: 1.接線工藝不規范,無使用線耳端子接, 2.接線端松動(被人故意擰松或安裝不好造成松動) 3.開關質量問題, 如果按故障去考慮話,相間的短路,應是本開關100A,或總開關200A跳閘保護了,很少會是10KV的開關跳閘的,我很懷疑那個玩手段的老總的說話,從開關的動作時限去講,都會是100A的LCD跳了.或200A德力西總開跳閘,因為此開關剛裝去幾日就出現一次跳閘,原因是末端一個漏電開關箱被接線松動造成的保護!也是說得力西200A總開是無問題的!我只能是更懷疑那個狗總的說話問題了,他的用心都是.............

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 緊急求助,空調影起總開關跳閘問題

    緊急求助,空調影起總開關跳閘問題。之前空調運行一直正常,前天晚上還開了一夜到昨天早上6、7點關掉,昨天8點半左右重新開機,到10點多跳閘,后反復出現運行一段時間后跳閘問題,望達人幫忙解答下:1、空調為TCL 1.5P掛壁式,2001年安裝。單獨線路。2、電源總開關為帶漏電保護裝置的D47型號,具體我說不上來。3、目前故障是,開機運行一段時間后導致總開關跳閘。換了線路接空調,換了電容,仍無法解決。維護師傅也說不出原因。4、開機運行一段時間是指:有時候是開機4、5小時,有時候1、2小時,無固定時間,但是好像第一跳閘后,如馬上合閘開機,再次跳閘的時間會很短,有時候半小時,有時10幾分鐘。5、即使是在跳閘后,重新開機運行時一切正常,就是會不定時出現跳閘現象。6、家里另1臺空調在另一條線路上,運行正常,不會出現上述故障。請求內行人員幫我解答下,是何問題,難得不得不換空調了嗎?另外,維護人員建議我跳過斷電器,直接接空調,可否?謝謝!!![

  • 單相負荷L、N線接反,為什么總開關跳閘?

    單相負荷L、N線接反,為什么總開關跳閘?

    總開關為CB000,機柜總電源開關CB001.運行約幾分鐘或十分鐘左右CB000開關跳閘,(開關為C63,正常負荷不超30A)其余所有開關均不跳,機柜漏電保護未動。檢查發現由CB000至CB001連線L.N線接反,換過后一切正常,請各位分析原因

  • 漏電總開關,時不時跳閘,電腦有點多

    一組線帶了20臺電腦這樣,一共有三路,約共有五六十臺電腦;做過測試,把所有電腦排插拔掉,逐個插上,一個排插帶兩個電腦,插到最后一個排插。漏電總開關就會跳閘,以為找到問題了,其實不然,因為做過測試,不管是哪個排插,最后插,漏電開關總會跳閘,平時,時不時也還會跳漏保(辦公室的配電構架是漏電總開關加 N個一匹空開組成,)

  • 【求助】動力配電箱出線照明總開關跳閘問題

    我單位新建一車間,沒啥大負荷,設了一臺動力配電箱做整個車間的總電源,動力箱電源進線為三相五線制。動力配電箱中有一臺250A的總開關,下面配4只60A的塑殼開關,都不帶漏電。 其中一臺60A的開關用做照明電源,從這個開關到照明配電箱也是5芯電纜,三根相線接60A開關,其余兩根一根接零,一根接地。現在情況是如果把其它三個60A開關(4臺水泵)的負荷停掉,照明正常。如果其它負荷一開,照明箱里的總開關跳,照明箱里的總開關是帶漏電保護的塑殼開關。 想請教這是什么原因,頭大啊!

  • 總開關一撥上去一會兒就跳閘了,怎么回事?

    總開關一撥上去一會兒就跳閘了,怎么回事?

    斷路器無規律跳閘,可能原因只有一種——少量過載跳閘。

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 求助:空氣開關的跳閘問題

    求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 關于低壓總開關的功耗問題

    看到常熟開關廠CW1和三菱AE系列的功耗,CW1-3200A,三級,900VAAE3200SW,143W,差別有這么大嗎?請高手指點.

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊

  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!