目前現澆頂板內管路敷設主要采用PVC管、焊接鋼管和鍍鋅鋼管,有時可能會用到半硬質PE阻燃管。下面的工藝標準主要介紹焊接鋼管和PVC管的施工,對于半硬質PE阻燃管可參照PVC管的標準施工,鍍鋅鋼管的施工基本與焊接鋼管相同,只是不需要進行防腐處理。隨著新工藝新材料的發展,現在市場上出現了一種扣壓式薄壁鋼導管,其基本施工工藝可參照焊接鋼管的工藝,只是在連接跨接地線等方面,有一些與焊接鋼管不同之處,本文會給做出介紹。
現手頭有一個室外工程,室外消防報警管線,需敷設DN32鍍鋅鋼管,并穿線,還有局部部分在電纜溝敷設線纜,現求類似工程的施工方案,謝謝了
該管路是墻面開槽放的管,比如是門禁管,只是墻面開槽埋設固定過路盒,管路上端還沒與橋架連接,線纜也還沒穿,這樣的施工是否需要簽隱蔽工程(隨工序檢查)驗收表,因為該表的檢查內容包括1、管道排列、走向、彎曲處理、固定方式;2、管道連接、管道搭鐵、接地;3、管口安防護圈標示4、接線盒及橋架加蓋5線纜對管道及線間絕緣電阻;6、線纜接頭處理等。從檢查內容來看,有好幾項工序還沒做。請專家給予寶貴意見解答
現在套房裝修時,電線管路都是統一直走,然后90度轉彎。我幫別人裝修時,為了節約線路及其它,有的是按斜線走的,請問,這樣行嗎。
尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:jzf1021@sohu.com.學生將不勝感激.
如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢?為什么不就設計一路?難道另一路備用???
10kV配網工程,壁掛式低壓電纜分支箱,沿墻敷設用什么管子?國標或行業標準是什么?現在使用的是PVC管敷設,驗收是要求用鍍鋅鋼管,內穿PPR管。求解,急。
(求助)高壓電纜與低壓電纜同管路敷設有何危害?情況:160管,70高壓鎧裝電纜(10KV),YJV 5*70低壓電纜。謝謝指教!后經請教一位老專家,主要存在“火燒聯營”危害,即如果一條電纜出現問題另一條電纜易受損壞,另外放電纜時可能損壞絕緣,其他方面影響不大[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-4 08:37 編輯 ]
10kV配網工程,壁掛式低壓電纜分支箱,沿墻敷設用什么管子?國標或行業標準是什么?現在使用的是PVC管敷設,驗收是要求用鍍鋅鋼管,內穿PPR管。求解,急。
大家好。請教一下。。目前項目上遇到有6跟管道需敷設。但是寬度不夠。請問。1.直埋是否可以上下埋??上下間距應該是多少??2.如不能直埋是不是只能做管溝敷設。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
平時接觸的都是民用建筑為多,最近看見一室外景觀燈光工程,因為線路比較多,在室外敷設,結果選擇的是橋架敷設。我不知道這是否符合規范?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧??請大家幫忙看看,我查的民用建筑電氣設計規范,說的幾種基本都是室內的,不知道適合不適合套用在這里,還是應該套用其他規范?
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?
看92DQ-1,看到幾個縮寫,不知道怎么來的,望高手指教1.沿墻面敷設 WE2.沿天棚面或頂板面敷設 CE (這個在OXDX001上是這樣說的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷設,明敷,比如說在樓頂穿管走電纜,是不是應該是FE?嘿嘿
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<