  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 電力電纜于公路隧道敷設規范

    求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定?謝謝

  • 長沙電力局:電纜溝敷設的方式

    1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,且需分隔油路時,應采用塞止接頭。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭。4 電纜線路分支接出的部位,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,其他應采用T 型接頭。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 光纜直埋敷設時與電力纜的間距

    規范上要求,在同一路徑直埋敷設時,電力纜和通信纜的間距要求是500mm,這個數據是基于通信纜怕干擾而設定的安全距離,但是光纜是不怕電力纜的干擾的,那么光纜和電力纜的間距是否可以小于500mm呢?有沒有什么規范可循?

  • 電力電纜與控制電纜敷設問題

    電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,可以嗎?

  • 陜09D3 電力線路敷設及安裝

    論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28

  • 關于怎樣確定敷設時電力電纜穿管的問題?

    本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,其實,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白?謝謝。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,不過有人指出錯誤了,所以,補充一下。謝謝!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤。

  • 某電力電纜敷設工程的質量評估報告

    現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考。

  • 電力電力和消防水管共溝敷設的距離

    電力電力和消防水管共溝敷設的距離最小是多少(均采用安支架敷設)?規范對這一問題好像沒有明確,都是講的直埋、明敷的情況,希望大家給點建議

  • 【討論】關于110KV電力電纜在橋上敷設的問題

    城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實例；英國倫敦、法國巴黎有400kV高壓電力電纜過橋實例；美國有115kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實例；我國城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19

  • 市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設

    市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設

  • YJV電力電纜敷設注意事項有哪些?

    電力電纜在現代建筑和基礎設施中扮演著至關重要的角色。其中,YJV電力電纜因其優異的電氣性能和耐用性而備受青睞。爬山虎將重點解析YJV電力電纜敷設過程中的注意事項,特別是彎曲半徑與溫度要求方面的細節。

  • 城市電力電纜線路敷設怎么確定

    兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。

  • 關于110kv電力電纜蛇形敷設及中間接頭安裝

    110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方法，三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因?yàn)閯傂詩A具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!

  • 電力電纜直埋地敷設的載流量速查表

    聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)

  • 電力電纜在云南地區敷設時載流量的問題請教

    我在北京,現在做一個云南的電氣項目,關于各個參數規格的電纜選型,請問我參考哪里的標準,各位誰有云南地區的電纜選型標準?謝謝

  • 交聯聚乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量

    表 9-38 交聯聚乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W)截 面(mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃ 4 芯 單芯θn=30℃ 3 芯 單芯θn=30℃ 3芯 單芯θn=30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃ 鋁 芯 4 42 40 38 6 47 45 43 10 62 60 58 16 83 80 77 25 104 100 96 109 105 101 35 125 120 115 130 125 120 50 146 140 134 151 145 139 137 70 182 175 168 187 180 173 215 205 172 95 218 210 202 224 2

  • 請問有關485通訊線在電力電纜溝內敷設的問題

    因工程需要有大約2km的485通訊雙絞線要在10kV的電力電纜溝內平行敷設,請問為了避免電磁干擾應采取何種保護措施?還有在雙絞線的屏蔽層會感應高電壓嗎?/p>

  • 求教高層豎井電力電纜的敷設有什么特殊點

    新人正在組織豎井電力電纜安全技術方案,工程特點為地下室5層,地上50層的高層建筑,查閱了許多電氣電纜敷設的方案,都沒有具體描述豎井電力電纜敷設的,求教各位高手,豎井電力電纜敷設重點需要注意什么。