請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,哪位朋友有這方面的資料傳點上來啊!誰知道沿程阻力計算公式?請賜教!
有個展廳,層高9.9米,兩面都是玻璃幕墻,負荷很大,想采取分層空調的方式,上部分不制冷,想在高度5.6米處噴口側送那么負荷怎么算?門窗負荷要算5.6米以上的嗎,還有空氣滲透量怎么算?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,有關冷負荷的。現在項目有三個穹頂,分別高低是29.7米,60.5米,32米,如果要計算這一塊的冷負荷,我應該加多少系數,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算。
在設計規范中有一段是計算“空調夏季熱負荷“,平常用的都是夏季冷負荷,這個熱負荷是怎么個意思?COP不是熱負荷的能效比嗎,怎么這里是吸收式制冷機的制冷系數?
按照注考資料,系統冷負荷應該包括:1、房間冷負荷2、新風冷負荷3、管道傳熱損失帶來的負荷4、冷機、水泵等的輸入功率其中前三個比較好理解,第四項解釋為:水泵、冷水機組等工作時輸入的電能會轉變為熱,需要冷水機組提供的冷量來平衡?但個人有點疑問,電機發熱會不會散發到空氣里,通過通風傳到室外,還是象前面解釋的傳給冷水?大家再選冷水機組時,系統冷負荷包括第四項嗎?
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!
我是一位暖通專業剛畢業的大學生,請教各位GGJJ如何計算地下室的空調負荷?例如地下辦公室的冷負荷指標一般取多大?先謝謝了哈。
網吧空調負荷是大家關注較少的一個區域,大家建議的符合配置從200-400W/M2不等,為了使大家今后的設計更有依據,希望那些做過實際網吧工程的同行將經驗拿出來分享,根據實際的空調運行情況判斷網吧空調的適合配置.
現要做一個別墅的空調設計。冷負荷選多大合適啊
1、現在做設計都很難拿到完整的建筑熱工參數和空調室內的設備參數,不知各位都是怎么解決的,還進行負荷計算嗎?2、當空調室的外墻是圓弧形時,外墻面積怎么算?屋面是穹頂時屋面面積又該怎么算?當外墻算乎?3、當建筑外墻采用干掛石材時傳熱系數又該如何選取呢?4、新版的《公共建筑節能設計標準》不是要求要出暖通計算書嗎,想想不定因素那多,不知道該怎么出啊,請設計院的朋友回個話。
大家可以看一下,我個人覺得還不錯。
想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝!!
破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。
我要算一個高層建筑的負荷,打算把照明負荷和空調負荷分開,請問該如何取照明和空調的負荷密度?打算采用中央空調的話是不是有一個主機的負荷,然后每層樓還要有一個負荷(不知道是什么)?
大家都知道空調負荷1P=735W,但是在計算空調負荷電流時我們還得考慮空調的電輔加熱,而這個電輔加熱不同的型號、不用的廠家做出來都不一樣,有1KW、有1.2KW的等等,因此我們在實際設計時究竟應該怎么考慮這個電輔究竟多少瓦呢,也就是說1P的空調最終按多少W計算呢?請各位同行發表意見!
一家五星酒店,其大堂總面積1600平方,標高7.8米三面玻璃幕,大堂內并有開放式廚房,風機參數16000立方每小時風量,計二臺,每臺制冷功率106KW,制熱功率150KW,另一臺風機參數26000立方每小時風量,計一臺,其制冷量功率214KW,制熱功率186KW,請問這樣配置后大堂冷量夠了嗎?(大堂冬天配置了地暖)
想問問大家,地下商場的空調的符合計算,要不要計算圍護結構的符合?如果要計算的話,和地上建筑的外圍護結構的符合計算方法有什么不同啊?