某無人值守的35/10kV變電所,35kV側采用線路變壓器組接線,10kV側采用單母線分 段接線,設母聯斷路器;兩臺變壓器同時運行、互為備用,當任一路電源失電或任一臺變壓器解列 時,該路35kV斷路器及10kV進線斷路器跳閘,10kV母聯斷路器自動投入(不考慮兩路電源同時 失電)。變電所采用蓄電池直接操作電源,電壓等級為220V,直流負荷中,信號裝置計算負荷電流 為5A ,控制保護裝置計算負荷電流為5A ,應急照明(直流事故照明)計算負荷電流為5A ,35kV 及10kV斷路器跳閘電流均為5A ,合閘電流均為120A(以上負荷均已考慮負荷系數)。請解答下列有關操作電源的問題: 假定事故全停電情況下(全停電前充電裝置與蓄
許多規范、標準對沖擊性負荷與波動性負荷提出要求,例如《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.4.5條規定, 為了限制電壓波動在合理的范圍內,對 沖擊性低壓負荷 宜采取下列措施:其它第3款規定,較大功率的
《工業與民用建筑供配電手冊》P175求短路附近的三個并聯電機等效電流啟動倍數: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm為電機啟動倍數,Prm為電機功率分別為253、556、556kW,Kstm’為等效電流啟動倍數請問在公式中出現的0.79、0.9為什么值?在書中哪里能查到?謝謝!!!!
咱們搞污水處理的同行們,估計都遇到過這種頭疼事兒:前幾天出水各項指標還穩穩當當,氨氮、COD啥的都在合格線以下溜達,結果突然一陣“負荷沖擊”襲來,沒過兩天化驗室的數據就紅了,氨氮蹭蹭往上漲,領導催、環保查,真是一個頭兩個大。今天就跟大伙兒掰開揉碎了聊聊,這負荷沖擊到底是咋一步步讓出水氨氮超標的,咱們也好心里有數,提前防備著。 首先得說清楚,啥叫“負荷沖擊”?說白了就是污水處理廠的“飯量”突然超標了。可能是上游工廠偷偷排了高濃度廢水,也可能是下雨天管網混流帶進來一大波污染物,還有可能是泵站調水沒控制好,一下子給生化池塞了太多“吃的”。咱們的生化系統就像個食堂,平時大家按點按飯量吃飯,突然涌進來一群大胃王,后廚肯定就亂套了,這就是負荷沖擊的基本情況。 那負荷沖擊一開始,生化池里會發生啥變化呢?最明顯的就是“吃的”太多,微生物忙不過來。咱們都知道,處理氨氮主要靠硝化細菌,這玩意兒嬌貴得很,吃的得適量,環境還得舒服。正常情況下,進水的氨氮濃度、有機負荷穩定,硝化細菌慢慢繁殖,剛好能把氨氮轉化成硝酸鹽。可一旦負荷突然上來了,比
塑料管道材料的抗外部負荷能力在選擇煤氣管道的材料時,是一個很重要的因素。在良好的設計和支承結構下,管線的強度和抗外部負荷能力依然變化很大。在選擇管材和系統時須對此進行考慮。因此在進行正確施工安裝時,管道材料的選擇、接頭的設計和制作乃是影響系統性能的重要因素。 設計任何形式的煤氣輸送系統時,首先考慮的應是可能出現的損壞形式。傳統材料及某些塑料的破壞形式常常是脆裂。這種脆性斷裂的機理還未完全清楚,對半剛 ( 硬 ) 性的熱塑性塑料管材進行長規應力破壞試驗,可能出覡這種破裂形式。.研究表明在一定的應力范圍內,才會出現這種破壞。目前,應力范圍和破壞機理還未完全弄清,正在對輸送天然氣的管道進行研究。 管
污水運維項目識別和應對進水高負荷沖擊的方法 前幾天在小區遛彎,碰到了以前在污水廠的老同事。我倆住一個小區,晚上七點多,他才滿身疲憊地進家門。我遞根煙過去,問他怎么這么晚。他搖搖頭,苦笑著罵了一句:“艸,加了兩個小時班。快過年了,上游那些廠子開始清理池子了,進水猛得一塌糊涂,生化系統差點崩了。”那一刻,我深有感觸。污水廠,其實就是這座城市
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
短路計算中,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數啊?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?
請教大家,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。