  • 【請教】計算接地短路零序電流

    做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下?,F要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 接地短路電流持續時間問題

    交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝!

  • 中性點最大接地短路電流怎么算啊?

    B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,到底是怎么算的?。空伊艘惶於紱]找到答案,急死了。前輩、高手們請幫幫忙啊。

  • 如何計算 中性點最大接地短路電流?

    在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算; 計算中 ,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz , 在設計手冊一次P920頁公式(16-33)。 請問下各位 , 這個Iz平時是如何求得的啊? 先謝謝了!

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 請教低壓兩相不接地短路電流計算的問題

    下圖來自配電手冊,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復。

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響?提前謝謝您的回復。:)

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,當一相發生接地故障時,求:短路電流?計算步驟詳細些,謝謝!

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 請教雜散電流和接地的關系

    下面的圖片提到為防止雜散電流應避免重復接地。請教雜散電流和重復接地之間有什么關系?提前謝謝您的回復。

  • 請教小電流接地選線的問題!

    我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點!謝謝!

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?