各位同仁,請問雙電源互投箱能不能不放在未端,而放在變電站呢,因為兩路進線都是從變電站引過去的,如果可以放在變電站的話,就可以省不少電纜。討論一下,互相進步嘛,謝謝各位同仁
如題,那么,有的水泵房電氣以前做法是一個總的雙電源切換器然后分別由他供給水泵控制柜;但是,有的水泵控制柜自帶雙電源切換裝置。可以引進兩路電源。分別供給 ,請問哪個做法對呢???水泵控制柜 那里是算最末級 還是前者情況的電源切換箱 呢?
本帖最后由 copperbanana 于 2015-7-14 15:32 編輯 一個小區,有兩路10kV高壓電源。區內有一級、二級負荷。如果做變電室,那么里面兩臺變壓器,分別接不同路的高壓電源,那么兩臺變壓器低壓出線在末端互投就能滿足一、二級負荷要求了。但是當地供電局要求用箱變,一般一個箱變里是一臺變壓器,那通常是怎么處理雙路電源的問題的呢?我思考了一下,無非幾種方式:① 采用兩臺變壓器的箱變,這就相當于簡易變電室,按照土建變電室那么做就是了。但是兩臺變壓器的箱變不多見,不知道會不會有什么弊端。② 單臺變壓器的箱變,成對兒設置,兩個兩個一組的放,也相當于每處有兩臺變壓器了。只是我平時貌似從來沒見到過兩臺箱變兩兩挨著放的情況。③ 單臺變壓器的箱變單個兒放,每路高壓接一串兒,有一、二級負荷的地方做末端互投,兩路電源分別引自不在一處的兩臺不同路高壓電源的變壓器。不知道這幾種做法哪種比較常見
有個問題向大家請教~本人正在做一個項目的前期,該項目為一級負荷,高壓10kV供電,并且擬配值備用發電機組,但是小區外電網只有一個臨近的35kV變電站,小弟想請教一下~從一個變電站不同10kV母線引出的兩個(35kV站兩個變壓器,單母線分段)10kV電源,沿同一路由敷設進小區的電源能算一級負荷嗎?
這兩者都是電源切換裝置,我只大概知道ATS切換時要一段時間,大概幾秒吧?而STS是不間斷的轉換,就是在負荷不掉電的情況下轉換。詳細的情況不知道,有哪位老兄能詳細說說嗎。多謝了。
圖紙簡介: 這是1000KVA變壓器引出的典型低壓一次系統圖及二次原理圖,圖紙共25張。低壓柜型采用GCK抽屜柜。一次圖為典型雙路電源進線圖紙。低壓原理圖附帶各種聯鎖圖。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開 投稿網友: lharvey
我們開發了一個高層住宅,建筑高度99米,樓層共33層。設計院的設計中疏散指示照明及應急照明部分。設計的系統圖是在雙電源的情況下,又加了EPS電源,成了三保險。請教各位有沒有必要,并說明依據。系統圖附后。
電廠的MFT繼電器柜為保證動作的可靠性,是采用雙路直流電供電的.設計院采用的設計是靠二極管的單向導通的特性來切換,但是二極管的門檻電壓極低,經常誤發直流單相接地故障.不知道行家們有什么好的解決方案,大家探討下
今天和甲方探討了一個小區方案問題。我的意思是小區設置兩臺箱變,小高層住宅的電梯分別從兩個箱變引出。甲方說了, 要單獨設置柴油發電機。那小區只能引入一路高壓。那么我說的那種由兩個箱變不就等于雙電源了嗎?其實那小區總共才需要兩個800KVA的箱變的~~
消防控制室與安防控制室合用的請款下,安防系統設備所需電源能從消防電源箱(雙路供電)引出嗎?規范上沒有明確的規定不可以,但有人說消防局不會同意,但我們消防的圖紙也審過了啊,請各位指教……
雙路10KV電源切換成單電源運行,,雙路1電源合并時,開關未顯示合并時三相電流值,造成不敢輕易切換掉另一路電源,是什么原因造成的這種情況?請教!
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
目前雙路互投應急電源箱引出的自帶電池的應急照明回路,應急燈平時為浮沖狀態,不亮;只有2路市電斷電,應急燈才點亮,而時消防時切非消防電,市電仍在,應急照明仍在浮沖狀態,不亮,不合規范,如何才能使應急燈消防時點亮且改動比較小(改長明除外)?
設計高性能65W雙路輸出1 4磚型模塊電源
本公司大量供應二手進口儀器:如網絡分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀器,視頻分析儀器,高頻信號源,無線電綜合測
YDT944-1998通信電源設備的防雷技術要求和測試方法
現在的銀行真是頭痛,他們要弄2路市電(一路是常用一路是常備用)和1臺柴油發電機在低壓柜3路電源切換我要怎么做才能正確的切出一路電給他們用呢?有圖紙的麻煩給發個給我看看(沒發現有3電源切換開關的實例)還個問題就是在低壓柜那里的雙電源轉換開關(PC級)是接一個空氣斷路器還是兩個空氣斷路器?(或者說是接法~接雙電源的進線口還是出線口)麻煩大家詳細的給小弟我講講,小第我真的需要大家幫助1000KVA的主變壓器,備用800KVA和800KW的柴油發電機給后面供電(甲方要求)問下我準備用2個雙電源切換分別裝在800KVA變壓器和800KW發電機進線處可以嗎?既1000KVA→空氣斷路器→和800KVA變壓器雙電源轉換→800KW發電機雙電源轉換→負載不知道可行不?還個問題就是象我這種1000KVA變壓器出來用了空氣開關到雙電源那里還用給他再裝個空氣開關嗎?這里是我想的方案,大家來評論下到昨天都沒能很好的解決3電源切換的問題,所以我現在還是選用了主變壓
這個圖是別人的思路,我是不會這么畫的。這個圖是電源進線箱。由于有兩個用電單位,要分開計量,就產生了這個圖的畫法。計量表我沒有體現。感覺別扭,但又說不出為什么不可以。是保護有問題嗎,還是管理有問題?想了又想,還是說不出來。請指教,謝謝!
我公司參與施工的一家輸送設備制造廠,其電源質量最近老出問題,一度影響正常生產。 本廠由一臺630KVA的箱變供電,暫有兩座廠房,一座進行機加工。設備調試,廠房內有各類型焊機十多臺,。。。是用電大戶;另一座是備料涂裝車間,負荷不大;另有部分負荷提供給隔壁的施工工地,該工地有大型鋼筋對焊機。最近,設備進行調試,常出現設備無法啟動的情況,當停掉部分焊機后才恢復正常。 請問各位業內人士,有什么辦法能在不影響正常生產的情況下,保證設備調試。(該設備自動化程度較高,有大量變頻器。PLC,部分調試時,不到100KW;另外該廠滿負荷生產時,不到300KW)
在求等效電阻時.有的受控電源可以看作一個電阻,一般在什么情況下可以這樣呢?各位高手看看我這兩道題里面的等效電阻的求解方法是不是不能都用同一個方法?為什么?為了考注冊電氣工程師正在復習,有的東西不怎么記得了.謝謝啦.