亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 雙電源切換箱數量的問題

    消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),75KW的噴淋泵(一用一備),要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,總電流有600A左右,找不到合適的電纜了,求教?

  • 雙電源切換箱的接地問題

    請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?

  • 低壓雙電源切換箱的接線問題

    配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,PEN)如何接線?PEN先接箱內PE接地排,PE再接地,再從pe排上引出N和PE,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,是這樣嗎?2.進線電纜如果采用5芯電纜,(ABCN、PE)的話,PE線 接箱內PE排,N線有N排嗎?箱內PE排還需要接地嗎?

  • 雙電源切換箱電路圖疑問

    雙電源切換箱電路圖疑問

    如圖,請教高手E&M是什么意思?

  • 雙電源切換箱執行國家標準

    動力柜執行GB7251.1,配電箱執行GB7251.3,請問各位前輩雙電源切換箱執行哪個國標:)

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 雙電源切換箱與用電設備的距離

    見過不少圖紙,消防設備使用的雙電源,有在就地設置雙電源切換箱,也有分區域設置雙電源切換箱然后再放射性供電。如果采用后者,那么用電設備與雙電源切換箱的距離不應超過多長,有沒有哪些具體規定?

  • 應急照明燈與雙電源箱的矛盾

    如帶蓄電池的應急照明燈接應急照明雙電源切換箱,雙電源箱火災時是不切斷的,那么帶蓄電池的應急照明燈仍處于浮充電狀態,不會點亮,帶蓄電池的疏散指示燈也不點亮,這樣不是出問題了嗎?請各位老大指點。

  • 請教人防雙電源和人防單元照明箱

    問題1 請問人防電源雙電源(設無戰時發電機,小于5000平方米)市電:從建筑內的變壓器的低配柜戰時:從哪里來?(有沒有所謂的戰時電網啊,從來沒看過,還是從本建筑物低配柜的另一根回路)問題2 人防區照明箱人防區平時為車庫用(假設),那么通常該區域有普通照明箱,和應急照明箱.但是,由于該區域為人防單元,那么人防照明箱只有一個.由于戰時和平時的末端燈具只有一套.請問,人防單元內究竟共用照明箱,還是設兩個照明箱.我的想法是該人防區的照明回路(普通和應急)都按照應急回路,把公共照明箱和應急照明箱合并,是這樣設計的嗎?謝了

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位磚家

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 雙電源切換箱的上這個旋鈕是不是有問題

    雙電源切換箱的上這個旋鈕是不是有問題

        我們單位有十幾個雙電源切換箱,電箱面板上有兩個旋鈕和4個指示燈,見下圖。現在問題時當兩路電源都有電時,正常回路中的旋鈕分斷，備用電源不會投入，這種現象不是個別電箱才有,而是全部都是這樣,所以我請教一下大家,這是設計的問題還是本應如此,如果這是對的,理由又是什么呢?

  • 這個雙電源切換箱系統圖有問題嗎?

    這個雙電源切換箱系統圖有問題嗎?

    單獨一個小建筑內的雙電源切換箱,上端進線一個ATS,下面一個總開關,然后是配電開關,有問題嗎?

  • 請問:消防泵和噴淋泵可以公用雙電源箱嗎?

    我看很多人圖都是這樣干的,但是審圖的說要分開,各用1各雙電源箱,說我違反GB50094-95 9.12條,我查不倒這本規范,

  • 配電室照明用的雙電源切換箱

    配電室照明用的雙電源切換箱

    本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 編輯 配電室照明用的雙電源切換箱,里面的切換裝置,我用的是CB級的,就是2個斷路器切換的那種,電源均取自配電室里面的低壓開關柜出線開關,那么切換箱里面切換裝置前還需要加個斷路器嗎?我覺得沒有必要,但是看建筑院的圖紙,每個切換箱的切換裝置前面都有個隔離開關或者斷路器,應該是起到檢修隔離或保護功能吧,但是我這個切換箱本身就在配電室里面,距離前一級保護也不遠,還有必要加個隔離或者斷路器嗎?哪里有雙電源切換箱的設計規范啊?

  • 什么情況下雙電源切換箱前面還要加兩個箱子?

    什么情況下雙電源切換箱前面還要加兩個箱子?

    四臺水泵控制箱前面有雙電源切換箱,為什么還要在前面加兩個動力箱?

  • 防火卷簾由雙電源切換箱引來能跨越防火分區嗎?

    地下室有三個防火分區,總共有12個防火卷簾門。請問能否只設置一個雙電源切換箱,所有防火卷簾門電源均由這一個雙電源切換箱引來,這樣跨越防火分區可行嗎?與此類似的還有潛水泵,能采用相同方法嗎?

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 關于雙電源主備電源的問題

    比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且帶應急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解

點擊加載更多

雙電源箱

雙電源箱專題,為您提供雙電源箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源箱 相關的專業交流討論,更多雙電源箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度