  • 請教漏電開關選型及接線?

    那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?

  • 請教這個漏電開關是怎么接線的

    請教這個漏電開關是怎么接線的

    見識淺薄,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,請明白的大俠指點下只有三個進線,漏電附件上沒有進線端子

  • 有關300mA漏電開關的設置

    《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于3P漏電開關的問題!!!

    今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.

  • 關于臨電漏電開關的問題

    我的下級是額定電流In為400A,漏電動作電流是200mA,不動作電流是100mA的漏電斷路器。而我的是額定電流250A,額定動作電流是100mA,不動作電流是50mA的漏電開關。但是我把我的漏電開關的n線進線和搭火的n線連接,使之不過漏電開關。1.請問這樣會有影響我跳閘么?2.如果沒有影響跳閘,那么我的漏電開關會因為影響被燒壞?

  • 兩漏電開關中間連接線的截面問題

    塔吊開關箱內總漏電開關與分漏電開關的中間連接線必須比出線大嗎?是否是主進線大于中間連接線大于或等于出線(出線為設備用線)?

  • 總漏電開關(300mA)要延時嗎?

    一個樓的總開關(300mA漏電電流),其后有插座(30mA漏電電流),這種情況下,總開關的漏電動作要延時嗎?若是,要延時多長時間?

  • 看圖應配什么三極漏電開關

    看圖應配什么三極漏電開關

    從圖上看有三相插座與單相插座,那漏電開關應該配三極還是四極的!(帶零還是不帶零的)

  • 哪位用過NS125N的漏電開關

    哪位用過NS125N/4P+VIGI MH的漏電開關,這組符號的含義是什么?請大家不吝賜教或有電子樣本給傳一份上來,表示感謝!我在樣本庫沒有查到。

  • 關于漏電開關的一個問題請教

    關于漏電開關的一個問題請教各位大蝦:用搖表搖一種大的三相四線漏電開關出線側絕緣只有0.01,請問這是為什么?漏電開關可以用搖表測絕緣嗎?

  • 轉發:漏電開關的幾個問題

    漏電保護器應用中的幾個問題 摘要: 漏電保護器(以下簡稱rcd)是現時有效防止接地故障引起人身電擊和電氣火災的保護電器,但應用不當往往不能發揮應有的作用。本文擬對此陳述一些淺見。 關鍵詞: 漏電保護器 安防 高壓 1 防人身電擊只需裝用動作電流為30mA的rcd 國際電工委員會標準IEC4.79(電流通過人體的效應)確定,通過人體的交流50Hz電流不超過30mA時,人體不會因發生心室纖維性顫動而死亡,它與人體潮濕程度、接觸電壓高低無直接關系。因此,國際電工標準在所有防人身電擊的條文中,都規定采用動作電流不大于30mA的rcd。據此在醫院手術室、浴室等電擊危險大的場所都可裝用動作電流為30mA的rcd來防人身電擊。 農村用電不必裝用靈敏度更高的rcd,例如10mA的rcd。因?0mA的rcd和30mA的rcd在防人身電擊的效果上是相同的,都可以使人免于發生心室纖顫而死亡。10mArcd的價格很貴,不適于廣泛采用,而其額定不動作電流僅5mA,農村低壓電網設備

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 問一個有關漏電開關的問題

    我公司生產的直流屏交流進線用的是三相交流接觸器,線圈電壓是220v的,我們在現場調試的時候,業主提供的交流進線通過了一個四極空開和一個四級漏電開關來保護進線,但是當我們合上柜子的交流進線開關時,對方的漏電保護總是要跳閘。我們檢查了柜子里面,沒有漏電的情況,而且零線也不接地,真的不知道是什么原因,有那位高手指導一下。

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 求教關于住宅漏電開關配置

    三層別墅住宅,開發商提供的進戶線是380V三相四線制,總空開為4P帶漏保空開。每層一個配電箱,二樓、三樓為單相供電。裝修時由于要提供中央空調(外機380V)用電,從一樓直放了三相電纜上三樓。除照明外每回路均配置了帶漏保空開。開關及插座面板安裝完畢后用插座檢查儀試驗,每回路空開均能正確動作;裝修收尾階段(距安裝面板大約2個月),再次進行測試,發現每回路空開均不動作,每次漏電測試均導致進戶總空開跳閘。問題1、上述現象是怎么回事?是否由于裝修期間幾乎每天均分和總空開,導致在總、分空開動作整定時間接近的前提下,總空開的固有動作時間變短(即機械部分松動),造成每次都越級跳閘?2、三相四線制供電的情況下,如果每層的總空開只配置3P不帶漏保的,當屋內用電負荷三相不平衡時(當中央空調不運行時,其他負荷全都在一相上),是否會導致空開跳閘?請各位專家指教!

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷，不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 【求教】關于客廳開關的接線問題

    【求教】關于客廳開關的接線問題

    換了一個客廳的開關,不太會接線,求救高手,有圖的話不甚感謝!是個4開的開關,12個L1L22接線孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.

  • 幾種感應開關接線的比較

    幾種感應開關接線的比較

    個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,謝謝![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]