做了一條道路,某一回路路燈額定電流4.6A,電纜4X25(當地某些部門的要求)的,是按照額定電流選接觸器,還是按照電纜選接觸器?如果按照額定電流選得話,9A就夠了,可是電纜和接觸器怎么連結啊?[ 本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 編輯 ]
請教如何看下面圖片中的表格?即在下沒有看懂紅色標注那三部分的含義及如何看本表?提前謝謝您的回復。
此圖表中QAC1 星形接觸器電流0.25Irm,是如何計算出來?
小容量的動力設備,如軸流風機,那接觸器不超過10A,但是對于這種AC-3類型的控制,接觸器額定接通能力只有額定電流的6倍,也就是60A以下!如果來個KA級別的短路電流,接觸器就被斥開!大家想到這個問題了嗎?怎么解決的?
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
我們廠子是一個污水處理廠,生化池潛水攪拌器拖動電機實際額定電流17A,其控制箱內主空開額定電流16A,主接觸器額定電流15.5,熱繼電器整定電流9~14A,均小于電機額定電流17A,電機額定電流重新選擇更換空開、接觸器、熱繼電器,以滿足潛水攪拌器安全可靠運行。應該選擇都是多大的???
西門子3RT12系列真空電流接觸器 一、概述(1)標準: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(輔助開關)(2)UC 操作: *接觸器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下運行。 *有兩種類型點此操作可供選用: 常規操作機構,型號 3RT12..-.A 固態操作機構,型號 3RT12..-.A (3)可抽出線圈: *為了便于更換線圈,如,如果應用場合變化,在激活脫口機構后,可向上將磁性線圈拉出,然后用另一個一樣大小的線圈替換。(4)真空斷路器: *和 3RT10 接觸器相比-主觸頭在大氣壓條件的空氣中運行-3RT12 真空接觸器的觸頭間隙包括在密封導電
廠里進修課的卷子,中二的程度,有外文資料,請各位高手想盡一切辦法拉小弟一把!問題如下:1)電流接觸器到底有那些用途?2)電流接觸器名稱的學名應該包括那些,比如:電壓必須是16安培,三相,電流是220伏特,...........3)電流接觸器(以圖中為例)上的標示意思是什么?請高手們快把題目解了吧
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
有個技術問題請教下,熱繼電器、接觸器、星三角啟動電路中,電機上出現短路電流,燒毀繼電器和接觸器,然后斷路器動作斷電。熱繼電器沒有短路保護功能,斷路器反應又慢,如何解決?
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
接觸器上旁邊寫的A1 , A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,??請教大家了,希望大家告訴小弟。
大家好,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選啊?多大才合適?我們國內都是400V的
有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎?
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常。現220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急!!
成功案例:自從2001年我公司研制出永磁式延時接觸器,已廣泛應用于鋼鐵、化工和油田企業,成功地為客戶解決了“晃電”難題。 松峰電氣成功研制永磁式延時接觸器,成功地解決了齊魯石化的“晃電”難題。 河南南陽油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V斷電延時2.5s接觸器,成功地解決了其“晃電”困難。 馬鞍山鋼鐵公司采用松峰永磁接觸器NSFC1-100、400、630延時接觸器成功地避免了其電壓不穩定造成的損失。 海南威特集團輸變店項目采用松峰永磁式接觸器CJ20J-160A-220V,電壓突然跌落為額定電壓的40%時,跌電延時4S,成功地解決了其網電壓波動問題。 2007年,黃石電力采用松峰永磁接觸器NSFC2-9,DC110V,額定電壓的65%可靠吸合,實現了其低壓吸合的目的。 QQ:442987768 電話: 0351-3788121 13038007744