  • 電機額定功率、額定電壓和額定電流的關系

    1.電機額定功率和實際功率的區別是指在此數據下電機為最佳工作狀態。 額定電壓是固定的,允許偏差10%。 電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同; 拖動的負載大,則實際功率和實際電流

  • 電機的啟動電流是額定電流4-7倍,是真的嗎?

    電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值。 對最經常使用的Y系列三相異步電動機,在JB/T 10391-2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下: 同步轉速3000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1500時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.5; 同步轉速750時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.0。 5.5kW電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4-7倍。 為什

  • 電機運行電流比額定電流高?

    設備是空壓機,電機容量160kw 額定電流 289A 運行時電流320A左右,且有一相電流比其它兩相高20A左右,這樣電機能長期運行嗎?

  • 發電機額定電流如何計算?

    我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?

  • 如何計算電機的額定電流和導線的面積?

    如題,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線?如果電機是15KW的,電壓是380V,它會有多大的電流?用多大面積的導線?

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 【求助】電機額定電流與電纜截面的匹配

    200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]

  • 搞不懂了,三相異步電機的額定電流測量

    我用鉗表測出了三相異步電機運行時的單相電流,比額定電流小很多,但是乘以1.73之后呢,又比額定電流大很多,我就不明白了,額定電流究竟是指相電流呢,還是線電流啊?我的電機是帶的軸流風機,電機為三角形接線。望高手解答,最好能詳細一點……謝謝了~~~

  • 【請教】三相電機斷路器額定電流的選擇

    三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數。

  • 水泵電機電流超過額定電流50%

    我們單位新裝兩臺新泵,泵出水口到取水口高度為75米,選擇泵的揚程100米,流量50m3,管道為PPR管材,總長有近1000米。試泵時發現,電機電流超過額定電流50%,電機為37KW,額定電流為68.5A,可是實際電流卻達到了110A,請高手指點下,謝謝。

  • 已知變壓器的額定電流,如果確定10kV斷路器的額定電流?!

    我是做成套柜的,現在已知變壓器的容量是1600KVA,10kV真空斷路器如何選擇啊(630?1250?)?如何計算,有沒有什么依據或者計算公式啊?請高人們指教?!

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 電流互感器額定電流不宜小于進線斷路器額定電流嗎?

    一個照明配電箱,計算電流是19,互感器選的30,因為下面有個單相回路斷路器是25A,所以進線斷路器選的32A。現在審圖提的意見,電流互感器額定電流不宜小于進線斷路器額定電流。哪條規范這個要求嗎,我該怎么恢復他?

  • 配電箱Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系

    配電箱的計算電流Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系。 在民用建筑電氣的民宅設計中,當我用Pe ,Kx,CosΦ,三相進線或單相進線,同時系數,等確定了配電箱的計算電流Ijs后,在選擇設備中,我不知Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系,從而我不知如何選擇配電箱的進線電纜型號,及其進線電纜上斷路器型號。各位大蝦們 ,請指點迷津吧。 歸結為aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分別為配電箱進線電纜,配電箱進線電纜上斷路器的額定電流,a、b為系數),求a、b值:'(

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,為啥???

    看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,為啥???

    看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,為啥???看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,額定電流為啥會這么小呢???請指教!!!

  • 30kw電機60A額定電流選用什么空氣開關好

    30kw電機,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,持續3秒,選用什么型號、規格的空氣開關,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝!聯系方式:liuliwh@163.com

  • 問題來了,關于低壓斷路器的額定電流和脫扣器額定電流的理解

    請教大家一個問題,低壓斷路器的殼架等級額定電流,觸頭額定電流和脫扣器額定電流,這3種電流怎么理解,選擇開關時,怎樣選擇呢?@紅蘋果 @ccc___ @mytheresa

  • 請問斷路器的工作額定電流與脫扣器額定電流有什么區別?

    不同方式的脫扣器分別能起到什么樣的保護作用?是不是斷路器一定要加裝脫扣器?如果要加裝脫扣器,那斷路器上的脫扣器會是多少個? 多謝!!!!