請問建筑電氣專業現在開設的有哪些專業課程,我是93年的畢業生,干了十幾年的電氣,還不知道現在樓宇自控這些回事,看起來好像很深澳。 大家知道的提供一下課程名稱和教材名稱,我有時間翻一翻。 先謝謝各位了。
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望專家理解。 3+2三根相導體同線徑,中性導體和PE導體同線徑;4+1是三根相導體和中性同線徑,PE導體單獨一種線徑;五等芯就是相導體中性導體和PE導體同線徑。16以下用五等芯電纜是因為三相四線及單相三線電路中導體材料為銅時16平方及以下規格相導體和中性導體同線徑,(鋁導體為25及以下)此情況下PE導體材料與相導體相同時也應與相導體同線徑。“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,
配網設計主要就是設計農村架空線路嗎?像小區變配電房設計還有業擴工程屬于配網設計的內容嗎?還是屬于建筑電氣的范疇。配網設計和建筑電氣,配電設計有什么區別呀,萬分感謝。
19DX101-1-建筑電氣常用數據
關心低碳、關愛地球、關注國際低碳產業博覽會,讓我們一起行動! 節能、環保、低碳 行業的最佳展示、推廣、營銷、溝通、交流、投融資平臺! 為貫徹落實黨中央、國務院關于“推進節能減排、發展低碳經濟和循環經濟”的方針政策,樹立科學發展觀,展現環保成果,促進產業發展,協助企業了解行業導向、拓展市場渠道、把握歷史機遇。經批準由中國低碳產業協會、聯合國工業發展組織、國際太陽能技術轉讓中心等15家權威機構強強聯合于2012年3月21日-23日在北京展覽館舉辦“2012中國低碳建筑及節能環保建材展覽會會”。本次展會得到了政府的重視與支持和社會各界的肯定與認可,將成為國內外政府間、企業間、政府與企業間就低碳產業、綠色經濟、節能減排和循環經濟領域進行廣泛交流與合作的重要窗口。
如有侵權,請聯系刪除
連鎖 和 聯動 一直都在困惑著設計師,原本在國家標準《建筑機電術語標準》(該標準目前處
我們做個18層住宅(一梯四戶),建筑叫我們提管道井(強弱電共用)尺寸大小,我不知道至少要多大?請問這個怎么提?有什么參考資料查詢嗎?請指教
這是我本科論文開題報告的一點綜述我自己的理解是 建筑電氣走向 智能化和數字化 建筑強電(配電的)的方向是 新型設備的采用和節能技術 但又感覺不是這樣 因為建筑強電(配電的)的方向感覺有點牽強請高手指點一下!最好能找點文章來綜述下,不過能來拍磚就好 謝謝了 !呵呵
GB/T50314—2006智能建筑設計標準應用手冊大家誰有下載的地址!1。當你感到悲哀痛苦時,最好是去學些什么東西。學習會使你永遠立于不敗之地。2。以誠感人者,人亦誠而應
比如我們現在有個工程要求我們公司出基礎圖,我們電氣的用出什么圖嘛 ?是個半地下的10層住宅下面帶網點的[ 本帖最后由 zoe57 于 2008-10-10 17:58 編輯 ]
除了《建筑電氣》還有什么好書吖?剛學電氣,希望能跟各位大蝦多多學習![ 本帖最后由 andsheji 于 2008-10-21 15:55 編輯 ]
ABB推出DocWin智能化配電系統優化設計技術軟件.pdf本社成功舉辦2008建筑電氣技術國際高峰論壇.pdf電氣工程采購報價要點.pdf供配電和照明系統節能設計若干問題.pdf光伏建筑一體化BIPV的應用.pdf廣州新電視塔防雷設計.pdf利用工業廠房內環形接地扁鋼作PE干線的驗算.pdf綠色電器建筑安全——西門子低壓電器綠色系列終端配電產品.pdf綠色能源在智能建筑中的應用.pdf模糊預測控制在VAV空調系統中的應用.pdf配電進入主動防御新時代.pdf淺析地鐵隧道風機的配電及控制方案(1).pdf淺析地鐵隧道風機的配電及控制方案.pdf日本在室內配線中應用銅包鋁布電線的經驗.pdf如何在電氣工程中防止電渦流的危害.pdf善用其效盡享其能——施耐德電氣配電解決方案峰會廣州站拉開帷幕.pdf施耐德電氣隆重發布Compact NSX新一代塑殼斷路器.pdf小區消防用電設備負荷計算原則探討.pdf蓄光型自發光
“眾志成城共建家園”專欄緊急征稿啟事.pdf 《住宅使用說明書》電氣內容的探討.pdf OYQ1雙萬能斷路器一體式自動轉換開關裝置.pdf PZ系列可編程智能電力儀表.pdf 從建立健全節能監管體系探討實施分項計量.pdf 低壓斷路器“手投手復”控制原理的設計.pdf 低壓配電系統區域選擇性保護的解決方案.pdf 第八屆全國情報網召開第一次常務理事會.pdf 電纜隧道在某大型機械工廠的應用.pdf 基于IEC 62305雷擊風險評估計算方法.pdf 基于模糊神經網絡的室內照度控制系統的研究.pdf 建設項目防雷設計技術評價探討.pdf 配電進入主動防御新時代.pdf 淺論建筑防雷工程的通病.pdf 淺談彩鋼夾芯板房室內配電施工方法.pdf 施耐德電氣——全球能效管理專家.pdf 鐵路客運車站LED顯示屏的設計選型.pdf 也談建筑物中公共照明的控制.pdf 中東地區電氣專業深化設計工作介紹.pdf
1、6kV~10kV配電變壓器單相接地保護
中國建筑標準設計研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp聯系人:徐 福 強 電 話:010—88361155轉627或288 郵箱:xufu18@sohu.com
1《建筑物電子信息系統防雷技術規范》簡介