看了很多廠家提供的設備,說要買個很貴的側測導通的儀器。我參考了一下規范,也沒有特別提到要怎么測。但是我也理解高層與地之間的引線肯定會影響測量值導致地阻偏大。又查了一下其他資料,說拋先用搖表是比較準的。那么我我想請教的問題是:E-E短接,接到被測物;C、P分別接地,盡量保證CP間距離大于20米;按照說明,E、C也應盡量大于20米。首先,這樣測有問題嗎?2、在實際操作中,建筑物結構形式千差萬別,萬一遇到地面全水泥做的怎么辦??我覺得高層測地不應該是個什么新問題,但怎么覺得相關資料如此之少?而且廠家的儀器那么貴?我是堅信搖表就能解決問題的。請各位大俠前輩們指教指教!
征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2、3線法接地電阻、接地電壓測量。手動換檔,數據上傳功能,報警功能,數據存儲500組,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地電壓量程:0~600V等。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈
第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!
有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
一、檢測前的準備工作 工具準備
施工工地TN-S供電系統零線帶電,現在想測量低壓端接地是否不良,但是零線帶電100多伏,不知道能不能帶電測量接地電阻?!求專家指導!如果是接地不良導致零線帶電,是否做重復接地就能解決問題?!
接地電阻儀探測線路長度僅20米,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,資料要求填寫接地電阻值,請問用什么方法,怎么檢測?
多層建筑的接地多利用基礎和地梁及柱內主筋作為自然接地體,請問:1:在施工時如何設置接地電阻測試斷接口?是設在柱內主筋上嗎?2:接地電阻測量是在基礎回添前還是回填后測?若回添前測出的值比要求值大一些,可否直接回填,因為回填后阻值會有所下降.3:接地電阻若是基礎回填后測,如果阻值不符和要求,是否又要重新開挖安裝補充接地?4:PE線重復接地和設備的工作接地(如醫療設備和無線電設備等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地體?
我原來有一本資料 上面有介紹的關于接地電阻的季節調節系數的問題,但是現在 丟了,好像是我們直接搖測得接地電阻是0.2歐姆,乘上系數以后大約是0.33歐姆。但是具體各季節的數據不記的了請教各位~~
共用接地的接地電阻如何定?很多設計院一提到共用接地,就要求不大于1Ω。前幾天接到一圖,350平方米的辦公樓,1-3破臺微機,無基礎鋼筋,只有3個垂直接地的環型地網,也要求接地電阻不大于1Ω。大家說一說,是不是很無理。
一直對基礎接地電阻計算不太明白,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,對里面的一些東西不太明白!!!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和?還是鋼筋扎成了籠子直徑?請指教!!還有這個軟件計算的電阻感覺偏小,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方!!!
電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻
題目中是要求用附錄A來計算吧,附錄A不是還有個簡易的計算表格么,難道用這個不可以么,R=0.5土壤電阻率/面積,兩分鐘不到很快就出來答案阿。0.9歐。。。。。。。
武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。◆ 本機具有智能化測量功能,不僅能自動
2006年下午
淺析降低接地電阻的方法