一、防雷接地有什么作用? 1.能量疏導與分散 雷電是一種自然界中極為強大的放電現象,其能量巨大,足以對建筑物及電氣設備造成毀滅性破壞。防雷接地系統通過將接閃器(如避雷針、避雷帶)捕捉到的雷電流迅速導入地下,利用大地作為巨大的電容來吸收和分散這些能量,從而保護建筑物免受直接雷擊。 2.電位均衡 在雷電發生時,未被直接擊中的金屬結構和電氣線路也可能因電磁感應產生高電壓,導致閃絡或絕緣損壞。防雷接地通過建立一個低阻抗通路,使得這些結構和線路與地面保持相近的電位,有效減少了
本人做的防雷接地圖紙,防雷引下線引出室外部分采用熱鍍鋅扁鋼.由于市場供求關系,現買不到熱鍍鋅扁鋼,請問大俠們能否有其他替代或解決辦法>???
嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 納米碳高效防腐接地材料有效地解決了地網防腐、導電問題,它是在鎳粉和石墨防腐導電涂料的基礎上研制的新一代防腐導電接地材料。納米碳作為金屬接地體與土壤之間的介質,不會影響沖擊電流擴散;當遇到較強大電流的沖擊時,不會發生脫落現象;對于酸性接地環境而言,納米碳接地體以脂環胺為固化劑,大大提高了涂層耐酸性,納米碳接地體涂層中采用環氧等為基料,由于它的分子結構中有環氧基、醚基,固有高度的附著性能,因此納米碳與接地體不會發生剝離。
防雷接地系統的設計與實施是確保建筑物、電氣設備乃至整個城市基礎設施安全免受雷電侵害的關鍵環節。其中,正確的接線方法和科學的引線選擇,如同防雷體系的血脈,直接關系到防雷效果的優劣。那么,防雷接地如何接線?防雷接地引線用什么線? 一、防雷接地如何接線? 防雷接地的接線不僅僅是簡單地將導線連接到接地裝置上,而是一門涉及電氣安全、材料科學、結構力學的綜合藝術。以下是幾個關鍵步驟和要點: 1.前期規劃
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
裝修材料中最為關鍵的就是四種材料。而這四種材料的好壞該如何判斷呢?對于業主來說,能夠準確判斷材料的好壞對于裝修的進度以及裝修效果都會有一定的影響。今天,成都歐潤裝飾小編就來教您怎樣辨別裝修材料哪個好。 木工板的選擇 怎樣辨別裝修材料哪個好呢?首先來介紹一下木工板的選擇,在選擇木工板的時候一定要選擇平整度好,而且光滑沒有裂口或者是出現起皮現象。同時要觀察側面木條的密封程度,避免出現斷木現象。 強化木地板的鑒別 對于強化木地板的鑒別可以將地板的樣角放在水中浸泡十二小時。觀察其板材的厚度是否增加,若增加則表示其質量
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
現場為沿海地區,地下鹵度較高,腐蝕性強,該選擇何種接地材料比較合適。以下有地下水分析報告。
建筑工程中基礎防雷的工程量,材料是怎樣計算的? 1.接地極制作安裝 接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度2 5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。 2.接地母線、避雷線敷設 接地母線、避雷線敷設均按延長米以“10m”為計量單位計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度) 計算。計算主材費時應另增加規定的損耗率。 3.接地跨接線 接地跨接線以“10處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算。
大家有類似材料的一起上傳分享吧!
請各位版友點評和指教..[ 本帖最后由 fantutu888 于 2011-11-24 10:35 編輯 ]
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請問大家進入工地材料,材料送檢有沒有規范的?比如說什么材料送多少組等!那個資料去哪里下載,麻煩大家告訴我一下!謝謝[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-3-20 18:40 編輯 ]
苯板不讓用了,審圖全打回來了,防火等級不夠A級,巖棉貴的要命,甲方不會用的,每平方3000元呢,各位同行怎么處理這件事情的?
渣漿泵零件 ,例如葉輪等因為在含大量砂粒的漿液中工作 ,受到砂漿的嚴重沖蝕磨損和腐蝕磨損 ,所以壽命較短 ,用量很大。通常使用的耐磨材料主要是合金白口鑄鐵 ,例如高鉻鑄鐵Cr15Mo3。但是 ,高鉻鑄鐵的脆性大 ,鑄造時廢品率較高 ,而且在使用中仍然受到漿液中酸堿物質的腐蝕。2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司引進了加拿大的一種高分子材料近乎完美的解決了這一問題。目前這種先進的高分子材料是由聚氨酯彈性體和環氧樹脂為基體制備的復合材料 ,在漿液沖蝕磨損和腐蝕磨損領域中應用日益受到關注。這是因為 ,一方面高分子材料在耐酸堿腐蝕方面有天然的優勢 ,而且密度小 ;另一方面這些高分子材料的抗沖蝕性能能夠與高鉻鑄鐵等媲美。為此 ,在模擬渣漿泵葉輪的工況條件下 ,對此研究了高鉻鑄鐵、環氧樹脂基復合材料和聚氨酯彈性體,這三種適合渣漿泵零件使用的耐磨材料的沖蝕磨損性能和磨損機理 ,為更好的解決渣漿泵零件打下基礎。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
【導讀】現在材料品種繁多,性能各異,價格各低不同;施工方式也不同。因此要求選定的材料必須適應工程要求,氣候不同,工程的位置不同,工程的條件不同等這些因素也會影響到防水補漏的質量效果。 一、氣候條件選材 1、相對于南方來說,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的約有15個省市自治區,陰雨連綿的日子的二百天,屋面始終是濕漉漉的,排水不暢而積水,一連數月不干,浸泡著防水層。耐水性不好的涂料,易發生再乳化或水化還原反應;不耐水泡的粘結劑,嚴重降低粘結強度,使粘結合縫的高分子卷材開裂,特別是內排水的天溝,我是因長時間積水浸泡而滲漏。為此應選用耐水材料,如玻纖胎、聚酯胎的改性瀝青卷材或耐水的膠粘劑粘合高分子卷材。