屋脊上有一條避雷網,它的支架如果用瓦片壓來固定 我怕有雷時候它震動,不牢固。我要是穿瓦片,就得補防水。還有什么好辦法啊? 幾十年那,不能漏水了啊如何還得確保牢固?
用鋼支架支撐搭建的彩鋼頂棚,鋼支架已經與接地網連接,彩鋼頂棚與鋼支架做可靠電氣連接,還需要在彩鋼頂上再次制作接閃器嗎?誰能忙個忙,如果不需要,有沒有引用文件給截取一個,謝謝了
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
第1篇在這里:【有價值】 海外電氣見聞——變壓器兩個分開的地(轉) 第3篇在這里:【有價值第3篇】 海外電氣見聞——變壓器低壓出線抗震措施 (轉)
請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
每年,空調支架都會鬧幾次事故,上幾次頭條。作為業內人士,完全不希望空調支架以這種方式被人們記住。 為什么空調支架質量、安全問題年年被詬病呢? 廣州雄菱制冷分析以下幾點: 一是行業門檻低,導致很多人進入試水,通過價格戰來獲取客戶,攪亂市場,導致競爭異常激烈; 二是品質參差不齊,相同的產品不同的價格,不同的價格相同的產品,甚至有的產品突破了材料成本價,這種產品品質可想而知; 三是安全重視度不夠,有的安裝工認為支架能裝就行,沒出過事故就不考慮安全,一味地要求低價格,提高單個空調安裝利潤,直接導致上游廠家對支架安全與價格的取舍; 四是代理商把支架當成引流產品,通過低價格吸引客戶,導致行業的批發利潤不高,支架行業變成雞肋; 五是行業缺乏遠見,很多廠家為了銷量一味地迎合市場需求,不注重產品使用周期,導致很多支架的實際使用時間很短,更換成本很高。 對此,廣州雄菱呼吁整個行業,重視起支