  • 請教:誰知道防雷辦依據的是什么規范?

    最近審圖部門多出了個防雷辦.感覺就是屬程咬金的.不管什么建筑,上來就是三板斧:1.在電視進戶端加干線浪涌保護器.2.在電話進戶端加浪涌保護器3.標注各種浪涌模塊的詳細參數......(我選的型號可是在它那兒備過案的,如此那強電部分是不是每個開關都要標注出各種參數?)更可氣的是,每次總不忘提出:今后應在圖紙中提出防雷裝置的施工應由具有防雷資質的單位進行~~.這違反規范了嗎?我的天!有時候一個巴掌大的工程也要提上幾條.回復倒不難,只是感覺極端不爽~~.請教:誰知道防雷辦依據的是什么規范?我狠想好好找本規范研究研究,可是手頭上沒發現.先在這里謝過大家了!

  • 防雷辦的審查意見,大家分享一下,我先來

    防雷辦的審查意見,大家分享一下,我先來

    廠區防雷施工結束,防雷辦審查意見如下: 1、接閃圓鋼的連接個別沒有滿焊,需要滿焊以保證搭接長度符合要求; 2、屋頂的四周轉角處及上下的轉彎處,接閃圓鋼的轉彎半徑個別是尖角,應保證轉彎半徑最小達到R=100mm; 3、屋頂四周的轉角處,在做成圓角的基礎上,再增加一小段直線部分,以保證由于圓角形成的空白處受到保護(如下圖所示)。

  • 氣象局防雷辦,到處行騙,丟政府的臉

    氣象局防雷辦,到處行騙,丟政府的臉。坑企業的錢 你聽說過,高度不到2米的小平房要裝避雷器的嗎,你聽說過全部是鋼結構的井塔必須裝避雷針的嗎,你聽說過220伏照明線路需要裝SPD的嗎,你聽所過避雷針必須由防雷辦監制嗎?這不是笑話。是和龍市氣象局的具體做法。這幫龜孫子,想錢都想瘋啦

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 關于防雷檢測、驗收,由建設方還是由施工方來聯系防雷辦

    施工過程中,平時防雷施工驗收的,防雷檢測,以及后面防雷驗收,到底是由誰負責?由誰聯系申請防雷辦??建設方?還是施工方?在線等,挺急的。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 住宅項目施工過程中哪幾個節點防雷辦需要介入?

    住宅工程最最基礎的底版鋼筋施工,到主體施工及地下室土方回填,在到達到竣工驗收條件。請教,整個過程中有哪幾個施工節點是需要防雷辦來做接地電阻測試的?1:基礎接地網施工完畢以后,基礎底板澆注混凝土以前?2:地下室土方回填以后?3:建筑物封頂,接閃器施工完畢,主體結構驗收之前?4:竣工驗收之前的防雷驗收?小弟新人,還請各位多指教!!!!!

  • 防雷辦(也有叫防雷中心)的審查意見,版主幫我看看吧

    說我的圖紙上“電源浪涌保護器SPD通流量40KA偏小,前端熔斷器額定電流32A也應隨之調整”。版主幫我看看吧本人以前從未深究過這個問題這個SPD的電流依據什么整定呢?這2個電流怎么搞啊?現在SPD和熔斷器一般都是一體化的吧?SPD流通量進戶總箱、樓層分配電箱是要有一級一級的選擇性么?什么時候可以省去SPD呢??我現在畫圖基本上每個電箱都畫了。我覺得,有些可以不要SPD的我看書還沒找到。怎么還出來個防雷辦?以前沒有吧?

  • 局部等電位是否應屬于防雷辦檢測范圍,大家說說自己的看法呢

    02D501-2的圖集P16上并未給出局部等電位聯結與總等電位端子箱連接的做法,浴室局部等電位在圖上是不與總等電位板聯接的,而且是與本層鋼筋可靠聯接的。 在02D501-2的圖集P8頁上"關于浴室的局部等電位聯結:只有一段話:如果浴室內原無PE線,浴室內的局部等電位聯結不得與浴室外的PE線相連,因PE線有可能因別處的故障而帶電位,反而能引入別處的電位.如果浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯結必需與該PE線相連。 在交工驗收中防雷辦要檢測衛生間局部等電位接地電阻,但如果衛生間內無PE線,局部等電位未和總等電位聯接,便無法達到驗收要求。

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,