  • 衛生間等電位可以這樣接線嗎?

    衛生間等電位可以這樣接線嗎?

  • 衛生間等電位這樣接線可以嗎?

    衛生間等電位這樣接線可以嗎?

  • 請教關于衛生間等電位的問題

    一般衛生間都要做等電位與衛生潔具相連接,但現在許多開發商衛生間內只預留管道,并不安裝潔具,那是否還作等電位?如果作應該怎么做呢? 而且有的業主入住裝修的時候對衛生間改動比較大,比如在衛生間內增加淋浴房。如果其他部位需要作等電位又該怎么辦?

  • 關于衛生間的等電位施工

    各位同仁們好: 我們這次的項目有兩個大的淋浴間。設計院在淋浴間設計有一圈25*4扁鐵明裝。因為做一圈明的太難看了,和設計院溝通是否可以取消。說是不行,但可以改在吊頂里面做一圈扁鐵。有必要嗎?因為淋浴間的冷熱水配管不是金屬的,PPR管。做一圈扁鐵,和什么管道連接? 查了資料,淋浴間有做局部等電位的要求。但還是不太理解。像這種情況,在吊頂內做一個等電位端子排備用也是可以的吧?

  • 大家討論衛生間等電位問題

    重新在這提一下衛生間等電位問題,希望大家討論.我是搞施工的,接觸的所有圖紙都要求衛生間要做等電位聯結箱,但我從業20年,在廣東沒見過有人真的在施工時做了等電位箱,驗收時居然也沒人提出此問題.大家有施工時的圖片嗎,想看一下當水電都是暗裝時大家是怎樣做到等電位聯結的.在星級酒店我也留意到衛生間都沒有等電位聯接箱,事實上,豪華裝修的地方,來根電線接到浴巾架是多難看的,但又很難準確預埋暗裝.

  • 關于衛生間等電位聯接的思考

    按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。

  • 關于衛生間局部等電位i的討論

    現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看

  • 衛生間局部等電位的做法?

    本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?

  • 關于衛生間局部等電位的做法

    衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。

  • 關于衛生間局部等電位的問題

    最近在干一個項目,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西?

  • 衛生間的局部等電位問題

    各位大俠:衛生間的插座PE線是從局部等電位連接,還是是從總等電位連接的?。堪惭b圖集上有兩個關于衛生間等電位的連接,是不是衛生間有插座的,插座PE線是從局部等電位連接而不是從總等電位連接的,可是我看了我們這的圖紙全部是從總等電位連接的局部等電位根本就沒有用,只是放在那,很迷茫啊,望大俠們能指點謝謝

  • 關于衛生間等電位箱的問題(裝飾)

    這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒。

  • 衛生間的插座等電位做法

    我看過很多圖紙,衛生間內的插座PE端子有些直接連在LEB上(從配電箱只引來L線和N線),有些從配電箱引來3根(L、N、PE)線,到底怎樣做比較科學呢

  • 衛生間等電位做法問題。急!

    本人現在從事的一項目為辦公綜合樓。設計圖紙上衛生間等電位做法為從柱子的防雷引下線主鋼筋上連接一跟扁鋼直到衛生間。施工單位提出疑問:圖紙上的做法為舊規范要求,說現行防雷規范上做法不允許衛生間等電位的扁鋼與柱子的主鋼筋焊接,而是應該在衛生間部位的梁上鋼筋用扁鋼焊接形成方格網,從而避免雷擊形成衛生間的瞬間高電位;并稱廈門市質量監督站也是這樣要求的。設計單位也同意施工單位所提的看法。問題一:施工單位所提是否合理?衛生間等電位的具體做法現行規范如何處理?如果萬一衛生間漏電造成電位不平衡,如何處理?謝謝。。

  • 求教衛生間局部等電位的問題

    衛生間壁燈和防水插座接導線時都已經接了PE線,做局部等電位聯結時是否還需要與之連接?圖紙審查時要求連,為何?請各位同行幫忙解答一下,俺困惑了很久了,謝了先??!

  • 衛生間的局部等電位怎樣做

    衛生間的局部等電位怎樣做

    看了衛生間局部等電位做法圖集,各個金屬構件包括埋地的金屬管,都要接至LEB端子板上,試問這么多的連接線在哪個施工階段來做,由水電施工單位來做的話,有可能在裝修的時候被裝修公司破壞,由裝修公司來做的話,可能不專業。如果管道采用非金屬管道,使用塑鋼門窗,是不是可以不用做等電位?

  • 衛生間局部等電位是不是可以取消?

    衛生間局部等電位是不是可以取消?根據現在的實際情況,衛生間很少有金屬的管件,按照圖集上所示,僅有建筑物鋼筋網可以連接,這樣LEB是不是可以取消?

  • 衛生間的局部等電位連接

    本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!

  • 衛生間局部等電位LEB箱如果與

    衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/