為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,帶電的繞組與油箱之間存在電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,場強各異,如果鐵芯不可靠接地,則將產生充放電
運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,如果不接地,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外加電壓的作用下,當該電位超過對地放電電壓時,就會出現放電現象。為了避免變壓器的內部放電,所以鐵芯要接地。
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.多點接地故障的排除
請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題 請教老師傅們兩個問題 1. 很多變壓器的鐵芯夾件是與油箱連接,通過油箱接地,為什么有些變壓器夾件卻單獨通過套管引出接地呢?有什么作用呢? 2.套管用電流互感器,譬如兩個互感器,兩檔變比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 為什么要用連接片分別將1s1 1s2 2s1 2s2 連接起來呢? 謝謝
請教大家,圖中所示,變壓器鐵芯引出線是否有問題?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,運行時感覺聲音異常,負載在60%左右,后來檢查變壓器,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連。
1)變壓器鐵芯多點接地故障處理 變壓器鐵芯多點接地故障,在多數情況下是由于懸浮物在電磁場作用下形成導電小橋造成的。遇到這種情況時,采用電容放電沖擊法即可處理。電容充放電電路圖中,電路中電容C 為50MVar 左右,直流電壓放電器輸出的電壓大約1kV。使用方法是:首先把雙向開關K 合到觸頭1 側, 對電容C 充電, 充電后快速把開關K合到觸頭2 側對變壓器鐵芯故障點放電,反復進行幾次故障即可排除。如果是其他性質的接地故障,用電容放電沖擊法則很難排除,一般需吊罩檢查處理。 2)變壓器鐵芯油道短路故障處理
今天上午看了篇文章,其中有一點談到由于鐵芯毛刺或懸浮物引起的(鐵芯多點)接地故障時,說這時可以用電容放電法進行處理。其中的電容放電法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?望各位前輩不吝賜教!謝謝!
某變電站110kV變壓器為廣州伊林變壓器的產品,運行中最大負荷時鐵芯接地電流接近3A,負荷降低時降至1.5A,不知道是否為負荷影響,還是巧合?懇請知情者告之,不勝感激!!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
日前發現一變壓器鐵芯接地電流呈周期性變化,趨勢如下:2.2mA→1.4mA(22:12)→0.6mA(1:40)→0.2mA(2:11)→1.2mA(3:54)→2.2mA(5:59),每天如此。該變壓器為一三繞組(500/220/35kV)變,查了負荷變化情況,500和220側幾乎沒變化,35側帶民用電和一些小企業用電,不知影響有沒有這么大,另外也不知還有沒有其他情況影響呢?急請高手作答,謝謝!
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
所謂變壓器鐵芯多點接地就是當鐵芯由于某種原因在某位置出現另一點接地時,則正常接地的引線上就會有環流,這種現 象就叫做鐵芯多點接地故障。大中型電力變壓器發生多點接地故障,常用的處理方法是:(1)臨時應急處理:對于系統暫不允許停運檢查的可采用在外鐵芯接地回路上串接電阻 的臨時應急措施,以限制鐵芯接地回路的環流,防止故障進一步惡化。在串接電阻前,分別對鐵芯接地回路的環流和開路電壓進行測量,使環流限制在300mA以下。(2)吊罩檢查 :一般在解開鐵芯與夾件等連接片后,進行如下檢查試驗:
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的