為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!
本人剛剛開始做設計,現有一防雷接地問題請教各位同行高手,建筑專業在女兒墻上設置了不銹鋼鋼管,設備專業的空調室外機都是30KW,設置在屋面,請教屋面的防雷該如何做,利用女兒墻上的不銹鋼鋼管做接閃帶,并與防雷引下線相連接,屋面的空調室外機如何做防雷,又如何做接地呢,急盼各位高手解決,萬分感謝。。。。
請問各位大神一個問題,一般電氣施工明敷設的JDG管的管段連接之處是不需要做接地的,因為管接采用緊定式的只需將緊定螺絲擰掉即可,但是如果明敷設的時候采用鍍鋅鋼管管段之間的連接采用緊固螺釘連接,也需要將緊固螺絲擰掉,這樣做是否還需要做接地呢??
正在做的五層商業樓正立面、屋頂有許多裝飾性的不銹鋼管,屋頂上的肯定與避雷網連接,立面上的我有點拿不定主意,請教各位大俠:要不要做防雷接地或者說等電位連接?若做的話,應該怎樣去做,選用什么連接材料?先謝謝了!
一直以來接地線的保護管,我都是用硬質PVC管,原因很簡單就是用鋼管會因為有電磁感應有渦流效應可是今天有人給我找出了 《GB50169-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》的3.3.3見下面圖片說是要用鋼管做保護,現在真有點糊涂了,請各位指教
前幾天碰到一個事,過馬路的電纜保護管接收方提出必須接地,本人查施工規范沒有此規定。就實際情況而言,電氣保護管在有條件接地時,都應該接地。如果直埋電纜中間過一條馬路,又沒有接地裝置,保護鋼管又都在地下,就沒必要接地。因為,保護管的接地是為了人身安全,埋在地下的鋼管人又碰不到,且99%以上部分都在地下泥土里,本身對地的電阻就很小,沒必要做人工接地裝置了。
以前規范上有明確規定:鋼管和線盒需要做跨接接地。后來實際施工中,KBG管沒有做過接地,JDG管也沒有做過接地。后來查閱廠家的樣本,別人在產品說明中就明確了不需要接地(具體見附圖,是一個JDG管的產品說明)真不知道這不需要做跨接接地的理由,希望大家能討論一下。謝謝
1、接地扁鋼拐直角彎焊接工藝要求。2、接地扁鋼和鋼管的焊接工藝要求。3、現在的鍍鋅質量不好怎樣防腐最好。接地太重要了,可是工藝就是提高不上去。請教高手解答!指點!
小弟不才,請各位仁兄賜教!在電氣安裝定額中,鋼管暗配工作內容中包含接地一項,此接地是鋼管連接處接地跨接嗎?如果采用鍍鋅鋼管絲扣連接,管箍兩端鍍鋅管卡和跨接地線應該屬于附材吧,定額材料列表中沒有寫明這些材料,怎樣能夠向業主討要呢?定額中的圓鋼應該是焊接鋼管跨接用的吧?^_^
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
求35kV角鋼塔和鋼管桿的接地裝置安裝圖。請教各位前輩,如果手頭無各個桿塔安裝點的土壤電阻率數值,能否在圖紙中說明由施工單位測量土壤電阻率,選用對應的接地裝置安裝圖。
上圖片一張,是在墻體中預埋的厚壁鍍鋅鋼管(以后做進戶電纜的套管用)。厚壁鍍鋅鋼管正確的連接方式是用絲扣連接,然后用專用接地線卡和4平方的黃綠線做接地(在樓板中預留鍍鋅鋼管時候這么做的)。現在鍍鋅鋼管是留在墻體里面的,請問還需要做接地線嗎? (補充一下,圖中的連接方法是錯誤的,施工中用的對口焊接防腐處理)
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
正在做的五層商業樓正立面、屋頂有許多裝飾性的不銹鋼管,屋頂上的肯定與避雷網連接,立面上的我有點拿不定主意,請教各位大俠:要不要做防雷接地或者說等電位連接?若做的話,應該怎樣去做,選用什么連接材料?先謝謝了!
質監站到項目檢查,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線, 不讓使用 裸銅編織線。 不知道是從哪本規范的要求,求大家幫忙給說一下。
請教大家:我最近做了一個住宅小區燃氣入戶接地系統工程,現室外引入管有一條瀝青防腐無縫鋼管,室外埋深-1m,這段管線是否應做防雷、防靜電接地系統。
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了!!!
小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論。
就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈