如圖所示,施工的難度大嗎有什么問題我沒有現場經驗所以急盼高人指點
如題,我覺得預制分支電纜就不需要橋架了吧那是不是很浪費?還有就是,一個小高層,是采用預制分支電纜好呢,還是普通電纜就行呢我怎么覺得普通電纜就挺好的呀,而且只一根上去就行,預制分支電纜還得五根上去
接觸到一高層建筑,強電與弱電分列在同一豎井的兩邊,弱電橋架內敷設40*4扁鋼,不知道有何用途,而強電橋架內卻沒有,而我的理解是可能是設計錯了,應該放置在強電橋架內,用來接地。弱電橋架(鍍鋅梯式橋架)只需要編制軟接線連接,請問各位大俠的看法。不勝感謝!
高層住宅樓設計有電纜豎井,在豎井內安裝橋架,電纜從橋架內布置,這種電纜敷設方式我詢問了一些朋友說應套豎直通道電纜敷設,但有人說不屬于豎直通道電纜敷設,我認為也不能屬于豎直通道,從它的工作內容看不像,請各位知道的朋友不吝賜教。謝謝!
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根電纜,另一路與此路完全相同11根電纜,雙路供電。
施工準備 作業條件 土建墻體結構已彈出施工水平線,墻面抹灰及面層巳完工。 電纜橋架及穿樓板的預留洞日已處理好,安裝防火隔板的埋件巳整理好。 安裝電纜橋架所需要的支架等附件巳加工好。 豎井內電氣預埋管路巳整理好。 材料要求
我施工一座21層大樓,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,無明文規定。請教各位專家,有沒有此必要呢。請指教!
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
電氣預算中電纜橋架的豎井安裝部分應該如何計算?指橋架安裝而非電纜敷設!可以用全統2000以前的解釋套價或電力行業定額套價.
本人新到甲方技術部,現有一個地面高度15米的多層辦公樓項目,產權單位的面積較大,每個產權單位設置強弱電箱各一,干線由地下一層配電室引出經強弱電豎井內梯架或線槽引上。因為種種不好說的原因,原設計電氣豎井被閹割,想采用多個強弱電箱并改為垂直干線走墻埋管,但也未通過討論。目前的想法是明裝在樓梯間或電梯井道墻體外側,垂直干線走橋架(梯架,線槽),這樣一來,橋架線槽暴露在單元內,這么做從規范要求或是從業主裝修角度來看,是否合適?有無更好的辦法?請教諸位有經驗的大大。多謝!
一根0.4/1 YJV22-(4*16)的電纜,在豎井內走50*50的橋架合適否?施工單位說彎曲半徑小,橋架要改為100*100的,我認為50*50合適,問問大家的意見?
電纜橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架,我看有的工地,就不用支持架,用膨脹螺絲直接固定在電氣堅井里。另有沒有相關規范?各位先謝了
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,沒有具體要多大的說法。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,這個大小好像也沒看到規范規定。2,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,如何接地,接地線大小如何選3,在罐區如果有防靜電專用接地,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上。大家來討論討論看啊
這是我在某電廠現場拍攝到的電纜豎井,朋友們看看怎樣?
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!