走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)
1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。
電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?
我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,請問公租房項目的電纜是否有接地線?這個接地線是否可以作為橋架接地用?
1.電纜橋架有幾種材質的呢?鍍鋅橋架就是鋼板上面鍍的一層鋅(外觀顏色就像鍍鋅鐵皮風管那種?) 噴塑橋架是不是鋼板在面上噴的一層塑料呢(是不是一般都用這種,就是工地上常見的淺綠色的那種呢?)2.是不是鍍鋅橋架不需要跨接,噴塑橋架必須跨接呢?接地是不是用銅帶和不小于4mm2的電線(雙色電線)都可以呢?3.一般工地檢查都是看橋架有沒有跨接,那橋架是怎么接地的呢,好像沒有多少人關注,請問橋架和線管跨接后怎么接地的呢?有不有圖片看看呢?問題有點多,麻煩各位解答,謝謝!
在我們當?shù)兀娎|橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.
在建筑物的吊頂或地面上空當強電電纜橋架和弱電電纜橋架不能同一高度敷設時,請問是強電電纜橋架還是弱電電纜橋架在上方?當強電電纜橋架和弱電電纜橋架并排在墻上垂直敷設時,請問哪一個在左邊?
我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,請問公租房項目的電纜是否有接地線?這個接地線是否可以作為橋架接地用?
祥泰電氣所生產的電纜橋架具有它具有分量輕、本錢低、造型別具、裝置便利、散熱、透氣好等長處。他合用于普通直徑較大電纜的敷設,合適于高、低壓動力電纜的敷設性能優點。 下面是重慶祥泰電氣分析的電纜橋架正常運行的接地條件: 1、電纜橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清理絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)
根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!
知識點:橋架內線纜應留補償余量
無孔槽形電纜橋架直接承托電纜的部件的簡稱,由底板與側邊組成的或由整塊鋁合金板彎曲制成實底的槽形部件.縱貫:一段不能改變標的目的 將橋架舉升到預定位置,與支架采用螺栓固定,在轉彎處需仔細校核尺寸,橋架宜與建筑物坡度一致,在圓弧形建筑物墻壁的橋架,其圓弧宜與建筑物一致。橋架與橋架之間用連接板連接,連接螺栓采用半圓頭螺栓,半圓頭在橋架內側。橋架之間縫隙須達到設計要求,確保一個系統的橋架連成一體。 鋁合金電纜橋架:鋁合金制電纜橋架裝配的簡稱,由鋁合金材料建造托盤或梯架的縱貫彎通附件以及支吊架等組成用以支承電纜具有持續剛性結構的總體裝配.梯架 :梯形電纜橋架 直接承托電纜的部件的簡稱,電纜橋架鋼制電纜橋架的額定均布荷載品級,由兩根縱向側邊與若干根橫檔組成的梯形部件有孔托盤:有孔槽形電纜橋架直接承托電纜的部件電纜橋架簡稱,由帶孔眼電纜橋架底板和側邊所組成的或由整塊鋁合金板沖孔后彎曲制成底部有孔的槽形部件無孔托盤。
高層住宅樓設計有電纜豎井,在豎井內安裝橋架,電纜從橋架內布置,這種電纜敷設方式我詢問了一些朋友說應套豎直通道電纜敷設,但有人說不屬于豎直通道電纜敷設,我認為也不能屬于豎直通道,從它的工作內容看不像,請各位知道的朋友不吝賜教。謝謝!
我施工一座21層大樓,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,無明文規定。請教各位專家,有沒有此必要呢。請指教!