電力線路的防雷一般都是用避雷線。如果遇到特殊情況需要開斷避雷線,就需要加裝避雷器,這個避雷器有什么要求?裝在水泥桿上是不是需要自己出一個避雷器的安裝底座圖?
雷電對電力線路的危害及高壓架空線路的防雷保護措施 1、雷電對電力線路的危害 架空線路受到直接雷擊或線路附近落雷時,導線上會因電磁感應而產生過電壓,即大氣過電壓(外過電壓)。這個電壓往往高出線路相電壓的2倍及以上,使線路絕緣遭受破壞而引起事故。當雷擊線路時,巨大的雷電流在線路對地阻抗上產生很高的電位差,從而導致線路絕緣閃絡。雷擊不但危害線路本身的安全,而且雷電會沿導線迅速傳到變電站,若站內防雷措施不良,則會造成站內設備嚴重損壞。
10kV架空 電力線路絕緣很低,裝設避雷線后也不能把雷電壓降低到線路絕緣所能承受的水平;加上目前lOkV線路大多采用鋼筋混凝土桿,電桿的自然接地可起到避雷線的作用;再則10kV電網中性點都不是直接接地,單相網絡接地后不會引起線路跳閘。此外,10kV線路的供電重要性較低,電桿不高,且受到城市建筑和野外樹木的屏蔽。雷擊機會較少,所以lOkV架空電力線路一般都不裝設避雷線。 10kV架空電力線路一般可采取下列防雷措施: 1、采用比線路電壓高一級的絕緣,最好采用陶瓷橫擔,以提高線路絕緣水平。 2、盡量縮短線路跳閘的時間,以減少雷擊引起工頻電弧燒斷導線。 3、在木材較多的地區,可因地制宜在線路雷電頻繁
電力線路合理輸送功率和距離表中:10KV高壓電纜輸送功率為5000KW,這5000KW如何理解?這是指高壓5000KW還是指低壓5000KW?或者高低壓功率是一樣?若是指高壓5000KW,那如何轉換為380V低壓功率為多少?若是指低壓功率,那是否1條10KV高壓電纜最多只能供5000KW的用電?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施
電力系統的穩定運行是現代社會發展的基石,而雷電作為一種強大的自然現象,對電力線路和設備構成了嚴重威脅。10kV線路作為配電網絡中的重要組成部分,其防雷措施尤為關鍵。同時,電力設備的防雷保護也是確保電力系統安全運行不可或缺的一環。下文將為大家詳細介紹10kV線路防雷及電力設備防雷的主要措施。 一、10kV線路防雷措施 1.架設避雷線(架空地線):在10kV線路的上方或下方架設一條或多條避雷線,利用其較高的吸引雷擊能力保護主線不受雷擊。避雷線與主線之間通過絕緣子隔開,雷電流通過避雷線導入大地,減少對主線的影響。
由于鋪設鐵路,公司110kv電力線路需要遷改,導線為LGJ-240/30,檔距150m左右,架橋機架橋施工時高度為13.4m,換算到設計距軌頂為12.8米,電力線路距軌頂最小距離最低16.5m,請教專家弧垂大致多大?選用桿塔呼稱高要求多少?
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 編輯 安裝于安卓手機內,具有巡線路徑實時記錄,巡線記錄導入導出,畫線路圖等功能
1常見故障 地埋電力線路的故障常見的有單相接地、相間短路、相間短路接地、漏電和斷心等幾種,以單相接地故障為最多。 (1)單相接地。單相接地的原因,一般都是由于線路中一相的任何一點破皮導致絕緣損壞而造成的。在中性點直接接地系統發生單相接地時,故障相線的熔斷件會熔斷,故障相線對地絕緣電阻大大下降。
在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,因此遭受直擊雷的機會相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,線間距離小,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘。因此,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性。 配電線路防雷,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,要從提高線路的耐雷水平入手,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子。因配電線路點多、面寬、線長,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,因而導線容易形成三角形排列,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用。所以,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙。 防感應雷
原帖轉自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機、RTU和其它微電子設備。縣級電力調度及其變電所由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網上接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至μA級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通訊聯絡系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措
請問架空電力線設計中上拔力怎么計算,如跨距l=60米,線材張力t=10kN,線材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感覺比經驗的情況小很多?是否就是這樣計算,還是有其他算法,請指教?一般60米跨距架空線可以向上抬升多少米
知識點:電力線路壓降
OPGW光纜架設能否跨越電力線路?請問各位朋友有沒有關于這個的問題的規程規范?請幫忙找一個,謝謝啦。我的郵箱是scwzp@126.com。
繼電保護裝置的動作電流的整定 怎么計算 ? 哪位有相關資料還有 PLC的過電流保護 速斷保護 自動重合閘 的程序小弟急求?有相關的資料的請幫助下。
配電線路絕緣導線的防雷措施及分析
論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28
圖紙簡介: 這是35KV-110KV電力線路鐵塔所有圖集。包含:110DSn傘型終端塔、 110JG千字型轉角塔、110JGu鼓型轉角塔、110JJ三角型轉角塔、110ZGu1鼓型直線塔、110ZM貓型直線塔、110ZS1上字型直線塔、110ZSX上字型拉線直線塔、3560DGu鼓型終端塔、3560DJ三角型終端轉角塔、3560FGu鼓型分歧塔、3560JJ三角型轉角塔、3560ZGu鼓型直線塔、3560ZS上字型直線塔等。