  • β⑶,支持卡間距為0時,退出

    β⑶,支持卡間距為0時,退出

    β⑶ +2008屋面自動避雷線-s 因為是貼裝,不需支持卡,輸入0后,假死.請核實

  • V2.0公測版的接閃線沒有支持卡

    有沒有搞錯啊,公測版畫的接閃線沒有支持卡?

  • 關于天正畫支持卡,如何快速設置每隔1米畫?

    關于天正畫支持卡,如何快速設置每隔1米畫?關于天正畫支持卡,如何快速設置每隔1米畫?接地防雷:有 自動避雷-會提示:請在避雷線的外墻線(封閉)外點一下---這個需要有封閉外墻,有的時候土建那邊拿來的圖墻體是打散的,或者不封閉的話,就不能用這個自動避雷每隔1米畫了!用下面的避雷線畫:可以按自己的意愿畫好避雷線,但是支持卡還要自己一個一個插!我的疑問是:插支持卡,如何快速的每隔1米插上去?我是一個一個插,而且還要控制1米,太慢了啊!應該有快速的方法吧?請知道的大大們教下!謝謝!

  • 天正電氣 避雷線支持卡間距。

    請問如何設置默認的避雷線支持卡間距?默認的是1000,每個工程都需要修改,比如我想改為1800,可以哪里設置,然后不用另外輸入?

  • 防雷接地設置斷接卡的目的(歡迎補充)

    GB5O169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.1條第三款明文規定:建筑物上的防雷設施采用多根引下線時.宜在各引下線距地面的 1.5~1.8m 處設置斷接卡。 設置斷接卡的目的是便于測量引下線的接地電阻,供檢查用。規范指出:設置斷接卡是對有多根引下線的場合。當建筑物(例煙囪)只有一組接地極時,不應該設置斷接卡;當建筑物(例廠房)有兩組及以上的引下線,每根引下線下有一組接地極時,設置斷接卡可分別測量每組接地極的接地電阻。 規范未強調“必須”,而用“宜”在各引下線距地面的 1.5~1.8m 處設置斷接卡,這里“宜”有雙重含義: (1)并非有多根引下線時,都必須設置斷接卡。例如,利用建筑物柱頭內主鋼筋作為防雷引下線,并利用混凝土樁內鋼筋作為接地極時,不應該設置斷接卡。為了測量接地極電阻,在混凝土樁打入地下后,測量每根樁的接地電阻,然后把所有樁用圓鋼(直徑最小為 10mm,通常用 16mm)或扁鋼(最小截面為 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)連成一體,再測量總接地電阻。為了在建筑物投入使用后,檢查接地

  • 天正電氣2.0避雷線、接地線不能自動插入支持卡、接地極

    天正電氣2.0避雷線不能自動插入支持卡,以前可以選擇支持卡間距;接地線不能自動插入接地極及斜線,以前可以選擇接地極間距。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 注冊在江西被卡了,怎么辦?

    本人去年通過一級注冊結構工程師專業考試,現有若干問題在此請教大家.本人所在江西省某國有設計院工作,因國有單位制度所限,基礎和專業均在單位報考.專業考試通過后,今年三月被單位以強迫方式在本單位注冊和簽定六年工作合同.(本單位所有建筑結構工程師都是以強迫方式在院內注冊)現本人有意脫離本單位或者欲轉出注冊關系,不知有何辦法.相信在也有很多同樣遭遇的同行,請各位積極參與討論,不吝賜教,謝謝.

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 天正什么時候才能支持2016啊?

    剛換的電腦裝上了CAD2016感覺很好用,但是上天正官網上看了下天正軟件竟然不支持CAD2016,希望工程師哥哥們加快進度啊!

  • 什么時候天正才能支持Windows10?

    眾所周知,現在買的電腦已經不讓安裝windows7了,新電腦基本都預裝了windows10,但是到目前為止,最新的天正建筑6依然不支持Window10,給硬件升級帶來了很大很大的麻煩。 什么時候天正全系才能支持Windows10? 就連中科院的PKPM都已經支持Win10了……

  • 我要創業了,希望大家支持!

    大家好,打了10年工了,感覺頗深。決定自己動手,主要經營范圍為民用建筑施工、裝飾裝修、水暖電的設計施工以及各種制冷采暖設備及相關主材輔材的代理和銷售。請空調設備廠家以及自動控制的廠家給些資料參考,

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • pkpm2005支持WINXP系統嗎

    從網易上下載了PKPM2005光盤正式版及破解文件,在運行破解文件時,提示找不到系統中的某某文件,我裝的是WINXP系統,是否此程序在WINXP系統下不能運行?

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?