本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備
如題,何種情況設置區域火災報警系統?設置區域火災報警系統時是否需要切非消防電源?是否需要強亮應急照明?提前謝謝您的解答。
火規圖集P15提示第4條:消火栓按鈕用于報警及聯動自動消防設備,因此不包括在區域報警系統。這意思是如果設報警,并且有消火栓就要上集中報警系統嗎?但是建規也沒有吧消火栓列入需聯動的范圍之內啊,看看水規范,不能絕對呀
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
區域報警系統也要設置消防控制室嗎?《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-98 “5.2.2.2 區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所。”“5.2.2.3 系統中可設置消防聯動控制設備。”我的理解是掛墻安裝在門衛或值班室就可以了,不需要專用的消防控制室。《建筑設計防火規范》GB50016-2006 “11.4.3 設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。”這一條的意思是不是如果只是設置火災自動報警系統,而沒有設置聯動自動滅火系統或機械防(排)煙設施,就可以不設置消防控制室。反過來,也就是說如果區域報警系統設置了消防聯動控制設備,就應設置消防控制室。是這樣嗎?
1.有2個小的單體建筑,只需上探頭 手報 聲光就可以了,無排煙風機等聯動。。。能不能在室外值班室設一個區報主機,引至這兩個單體?2.消防電話的主機有沒有壁掛的,我看樣本只有廣播和消防電話主機沒有壁掛的,小區值班室只有做柜子了,這樣面積要加大了。我說的工程是個很小的丙類廠房,小區就這2個單體,門口一個值班室。
一棟三層丙類廠房(紙加工),每層面積2800平米,根據《火災自動報警規范》見49面,設了自動噴淋系統的可不設探測器,請問要不要設區域報警系統呢?有噴淋泵
每個單體高層住宅建筑內設置掛墻式的小點數報警控制器,現在需要把這若干個報警控制器與消防控制室的中心機聯網,但是,設置在消防控制室的中心機,需要多大的點數?難道要大于所設置的各個小點數的報警控制器的點數之和?另外,中心機與各個聯網的報警控制器的關系如何?消防聯動信號應該主要由各個分控制器控制,然后報告給中心機?
今天看規范,突然有點問題想不開,來請教下各位。以溫感為例,地下室的溫感,保護面積只有20,然后附錄說一個溫感只能保護一個大于12㎡的的梁區域。我再想,這個探測器保護了這個梁區域以后,他得保護半徑內覆蓋的其他梁區域的部分地方還能不能保護到。還有就是說,大于12的梁區域是否一定要布置一個探測器,可以靠其他梁區域的幾個探測器保護嗎?
三層建筑占地2100 一樓食堂,二樓和三樓是會議室,配電室放在一樓食堂了門朝向食堂內部開的,甲方不想在加房間了也就是沒有弱電間,現在考慮把消防和弱電放在配電室不知道穩妥不電磁干擾什么的,要是在加房間只放弱電和消防這樣可以不,房間多大合適。謝謝
規范中的“報警區域”有什么意義呢?對業主來說,自動報警系統會詳細的報告哪個探測器報警發出信號,對應探測器的編碼可以繪制出具體位置詳圖,然后由LED燈在詳圖上閃亮顯示,我想這樣對發生險情位置的體現基本到位了,是不是有的自動報警控制器報警時提示業主“報警區域A區發生險情”呢?我只知道多數是前者后者還沒見過。對設計者來說,“報警區域”不等于系統圖中的一個回路,以現在的二總線技術,只要不超過單回路的節點數,一棟建筑用一個回路都可以,不管這個建筑有多少“報警區域”,難道由編程人員再利用程序去劃分這樣一個區域嗎?如果用程序去劃分,我覺得也是以“探測區域”或“防火分區”為單位更好,那么這個“報警區域”的說法究竟有什么意義呢?本人做的消防設計不多,對“報警區域”這個說法總想不清,另外對一個建筑究竟分多少回路總也把握不好,是不是真如我說的只要數量不超,一個樓一個回路都可以呢?怎么劃分回路才最合理呢?希望有人解答我的疑惑,不勝感激。
區域報警系統中,區域報警控制器不應超過幾臺?
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
一個住宅小區,共8幢高層住宅,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶?
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?