早期火災智能預警系統簡介一、概述 早期火災智能預警系統是一種空氣采樣式火災預警系統。它采用獨特的激光前向散射技術和當代最先進的人工神經網絡技術,能準確可靠地探測出潛在火患。與其它消防系統相比有許多優點:靈敏度極高(比傳統的高約1000倍)、誤報率極低、真正的人工智能技術等、 該系統已通過國家消防電子產品監督檢驗中心檢驗,各項技術性能均滿足國家標準GB4717-93的技術要求。 二、系統介紹 1、工作特性一般火災的產生可分為四個階段:①預燃階段②可見煙霧燃燒階段③火焰燃燒階段④劇烈燃燒階段(見圖)。傳統探測器一般都在火災發展到后三個階段時才發出報警,而這三個階段的時間都相對較短,約幾秒鐘到幾分鐘,所以即使發現火警也往往為時已晚。而早期火災預警系統卻能在火災的預燃階段(提前30~120分鐘)發出報警,從而贏得寶貴的救火時間。 2、主要特點(1) 極高的靈敏度 煙粒子直徑在十微米以下,該系統的靈敏度為0.004~4%obs/m(傳統探測器一般為5%obs/m),比傳統的高近1000倍。<
空氣采樣探測系統調試要求 (1)、 系統通電后,應對下列參數進行設定: 1) 根據探測區域的環境狀況,對探測器的煙霧報警閾值及延時參數進行設定; 2) 根據探測區域的環境狀況,對探測器的氣流報警閾值及延時參數進行設定;3) 吸氣泵轉速; 4) 不同報警區域的編號、名稱及位置;5) 需要進行自動記錄的事件項目; 6) 繼電器的聯動輸出; 7) 其他參數根據產品的功能設定。 (2)、 從每根采樣管的任意采樣孔引入煙霧,報警器應有相應的報警指示。 (3)、 從采樣管最末端(最不利處)采樣孔引入煙霧,每個探測區域的最大允許煙霧傳輸時間不應超過120s。 (4)、 應對吸氣式煙霧探測報警器及其集中顯示裝置進行預/火警報警功能、系統故障報警功能、氣流故障報警功能、指示燈自檢功能、復位功能、消音功能及報警隔離功能測試。 (5)、 應對吸氣式煙霧探測器的集中顯示和控制裝置進行功
在有機械通風裝置的空間使用其它采樣技術,如頂棚采樣點,可能產生的問題是,火災早期產生的溫度相對較低的燃燒物質幾乎不能產生懸浮顆粒到達房頂。而這正是“傳統”煙霧探測器的位置。氣流還會進一步冷卻燃燒物質并將其送回空氣處理設備的回風調節器或排氣口。因此最有效的采樣點是在這些位置。 如果機械通風系統不連續工作,就應考慮在頂棚及地板下安裝標準采樣管道。這些應是附加于(輔助)或代替回風調節器或排氣口采樣系統,以保證持續的保護。如果安裝了附加的標準二級采樣網絡,也不應將其接入用于對回風采樣的探測器。如果連接了,就可能產生采樣空氣被稀釋或從不同氣壓區域采樣的問題。在一些國家強制要
國家建筑標準設計介紹——03X502空氣采樣早期煙霧探測系統 中國建筑標準設計研究院 孫 蘭 國家標準設計03X502《空氣采樣早期煙霧探測系統>2003年立入<2003年國家建筑標準設計編制工作計劃=》(建設部建質【2003】211號文),由中元國際工程設計研究院主編。圖集經過編制、送審、報批,建設部于2003年10月24日發文批準(建質【2003】211號),自2003年12月1日起執行。l設計依據 中華人民共和國建設部文件建質【2003】211號。由于目前尚無關于”空氣采樣早期煙霧探測系統”的國家規范及標準,所以,本圖集的編制主要依據該產品的企業設計手冊。2編制說明 由傳統被動式火災探測設備組成的火災自動報警系統,在安裝空間高度、火災早期預警功能等方面存在局限性,不能充分滿足高度超過12米的空間內的火災報警要求,對于特別重要的電信機房、計算機房和控制中心等場所的火災報警響應不夠及時,并且受環境氣流影響較大。因此,在上述場所,現已廣泛采用空氣采樣早期煙霧探測系統。 空氣采樣早期煙霧探測系統也
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
重點應注意的是,探測系統的靈敏度并不是探測器的靈敏度,采樣孔的數目對探測器的靈敏度具有稀釋作用。也就是說,如果一個探測器的靈敏度為0.05%obs/m減光率每米且這個系統連接一個有20個采樣孔的管道網絡,那么每個孔的平均系統靈敏度為1.0% (0.05% x 20)。這種計算方法是假定煙霧只從20個孔中的一個孔進入。如果相同濃度的煙霧進入兩個孔,平均靈敏度就會加倍。通常煙霧會從大多數采樣孔進入,這樣系統的靈敏度實際上會很高。每一個孔的靈敏度是探測器靈敏度和采樣孔數量的函數。探測器靈敏度越高,管道網絡能打的采樣孔越多。 系統靈敏度應合適且要符合實際情況。在一個小的計算機房,一個單獨的探測器就能獲得很高的靈敏度和快速的響應。當保護2000m2的倉庫時,高度和空間會分散和淡化煙霧樣品,相對靈敏度和響應時間會降低。 上海當寧消防技術有限公司北京辦事處 ( 詳情: dnfire.cn)
SimplAir Evolution壓縮空氣管道系統——集結構簡單、易于安裝、性能優異于一身的管路系統。在過去,壓縮空氣的用戶一直受限于傳統管道系統的限制,安裝及修改繁瑣,輸送空氣品質低,壓力損失達,這些都是普遍的問題。現在超級管路解決了這些問題,使用獨特的超級管路,使得安裝變得快速、簡便、經濟。正是由于這個革命性的設計,Simplair Evolution意味著能為您的商務帶來巨大的利益。1、低運作成本2、快速安裝3、連接方便4、高流量直徑mm 7BARM3/min 8BARM3/min 10BARM3/min 12BARM3/min 14BARM3/min40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.7650 12.74 13.71 15.04 16.55 17.5563 23.5 25.19 28.05 30.58 32.7780 43.86 46.67 51.77 57.06 61.711
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸煙,共30起,占5.4%。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,其中,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?
各位GG,JJ,DD,MM: 誰會做紅外報警系統的畢業設計呢?`~~~幫幫忙哦`~ 有的話和我聯系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?
一個報警系統的資料
我現在家里做一個監控系統,和報警系統,4個攝像機,10個紅外幕簾,請問需要買那些東西啊 監控我打算用松下的報警用霍尼韋爾的請賜教
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, VISTA-20p因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?謝謝了!
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎