亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何判斷電線電纜的平方數是否達標?

    電線幾平方是國家標準規定的的一個標稱值,電線的平方實際上標的是電線的橫截面積,即電線圓形橫截面的面積,單位為平方毫米。是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜。那電線怎么看平方數的呢?電線的平方是怎么計算? 電線的規格在國際上常用的有三個標準:分別是美制(AWG)、英制(SWG)和我們的(CWG)。電線怎么看平方數?幾平方是國家標準規定的的一個標稱值,幾平方是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜。電線平方數是裝修水電施工中的一個口頭用語,常說的幾平方電線是沒加單位,即平方毫米。 電線的平方實際上標的是電線的橫截面積,即電線圓形橫截面的面積,單位為平方毫米。 1、整捆的新線,包裝表面會有線的標簽,清楚標注線的品牌、型號、線徑(電線的平方數),見下圖。2、有些大品牌的電線在絕緣層上印有品牌、型號、線徑(電線的平方數)。3、對于沒有標注的電線,經驗豐富的電工可以通過目測,看出電線的平方數。4、沒有經驗的人,如果要判斷電線的粗細(平方),可用游標尺測量電線的直徑,然后求出截面。如果要判斷電線的粗細(平方),可用游標尺測量電線的直徑,然后求出截

  • 電線平方數原來可以這么算!

    電線是咱們家裝中使用比較重要的材料,那么大家聽說過幾平米幾平米的電線,大家知道這是什么意思嗎?

  • 語音主干大對數電纜的對數計算!

    住宅建筑:語音主干是按水平子系統的1/4算。也就是說水平系統是4對,對應到主干就是1對。1:4的關系。酒店辦公建筑:語音主干是按水平子系統的1.2倍算。也就是說水平系統是10對,對應到主干就是12對。主干做到20%的備用。歡迎斧正!

  • CAD里面平方數上標2的顯示為什么不一樣?

    CAD里面平方數上標2的顯示為什么不一樣?

    CAD里面平方數上標2的顯示為什么不一樣?都是同一臺電腦的CAD上打開的圖。我查看了對象屬性里面都一模一樣的。請問是哪里的不同導致的?

  • 厲害了!電線平方數原來可以這么算!

    厲害了!電線平方數原來可以這么算!

    電線平方數幾平方是國家標準規定的的一個標稱值,幾平方是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜。電線平方數是裝修水電施工中的一個口頭用語,常說的幾平方電線是沒加單位,即平方毫米。電線的平方實際上標的是電線的橫截面積,即電線圓形橫截面的面積,單位為平方毫米。一般來說,經驗載電量是當電網電壓是220V時候,每平方電線的經驗載電量是一千瓦左右。銅線每個平方可以載電1-1.5千瓦,鋁線每個平方可載電0.6-1千瓦。因此功率為1千瓦的電器只需用一平方的銅線就足夠了。

  • 原來電纜平方數和載流量可以這么算?

    原來電纜平方數和載流量可以這么算?

    電線平方數 電線的平方數是國家標準規定的的一個標稱值,實際上標的是電線的橫截面積,單位為平方毫米。幾平方是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜。 電線平方計算方法 

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 關于附和導線坐標增值改正數計算

    關于附和導線坐標增值改正數計算

    各位大哥。我按書上公式去計算例題,但老是算不到書上的數值,但是在網上看例題計算得出的改正數卻跟網上例題一樣。請問到底應該怎么算。。求解

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 如何用電腦運算模板的粘灰面平方數

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-7 19:09 編輯 我是一名木工,每次手動算出來的平方數差別都很大,電腦精確但有不知道怎么運用,往往被老板坑,我們掙個錢不容易啊,誰知道啊,有誰知道能告訴我啊?

  • 關于電解氣浮電極板塊數計算公式

    關于電解氣浮電極板塊數計算公式

    本帖最后由 cyclang 于 2014-4-28 15:35 編輯 看有的資料上計算公式為 ,設計規范上是 ,請教哪個正確,有人說是設計規范錯誤,請教!

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

點擊加載更多

電纜平方數計算

電纜平方數計算專題,為您提供電纜平方數計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜平方數計算 相關的專業交流討論,更多電纜平方數計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜裝盤計算

電纜計算方法