我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會產生電容電流的是嗎?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,呵呵,我也是模模糊糊的,請高手教一下。謝謝。還有如何計算,是電壓除以容抗嗎?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老!!!!!
各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,急急急!!!
10kV電纜發生單相接地故障后的圖片
10KV電纜屏蔽層兩端接地時,1Km能產生多大的環流?求計算公式
本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地 根據對6~35kV配電網中性點運行方式可靠性的研究表明,近年來單相接地電容電流補償效率實際上已經降低。在城市和工業電網中,雖然各種電容電流補償裝置在研究、制造和維修費用方面增加,但出現穩定的單相接地減少時相間短路次數增加的現象,這是由于電網包括變電所配電裝置的絕緣多處損壞時,間隙性單相接地出現概率較高。另外,由于電容電流補償同簡單可靠的單相接地信號裝置與繼電保護不能同時存在,在許多電網中不能及時解決故障線路,錯誤操作的概率增高,使得危險接觸角壓可能長期存在。因此,對配電網造成很大的損失,它包括電力部門修復設備的損耗和停電對用戶的損失。 提高10kV電纜線路的可靠性和電氣運行的安全,可以廣泛采用中性點經過能建立與電容電流相當的單相接地有功電流的電阻器接地的方法,并采用單相接地繼電保護裝置及備用電源自動投入裝置。然而盡管投入大量經費到配電網建設和改造,但它們對于完全綜合自動化還是不具備,這里指的是采用在各種類型故障時能隔離故障部分的裝置,并有可能對故障狀態包括單相接地的電網采用有效而集中的控制系統.
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。
先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!