我在做第3大題第1小題時,我當初是選擇配電手冊P541中(已附圖片)的公式9-16,但選項給出感抗的計算系數是0.0628,和配電手冊中的公式9-16不一樣,同時選項中還包含一些解釋。我的問題是為什么選擇系數為0.0628的公式,這個公式和相關的解釋來自哪里?提前感謝您的回復。
我們一般計算線路標么值用公式 XL*=Xl0*L*Sj/U2U---為線路平均電壓我查電氣設計手冊線路電抗標么值是 XL*=Xl0*Sj/Uj2Uj---實際為設備本身電壓(手冊上注明的)請問加不加L的區別在哪里?兩個U的說明一致嗎?
10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地 根據對6~35kV配電網中性點運行方式可靠性的研究表明,近年來單相接地電容電流補償效率實際上已經降低。在城市和工業電網中,雖然各種電容電流補償裝置在研究、制造和維修費用方面增加,但出現穩定的單相接地減少時相間短路次數增加的現象,這是由于電網包括變電所配電裝置的絕緣多處損壞時,間隙性單相接地出現概率較高。另外,由于電容電流補償同簡單可靠的單相接地信號裝置與繼電保護不能同時存在,在許多電網中不能及時解決故障線路,錯誤操作的概率增高,使得危險接觸角壓可能長期存在。因此,對配電網造成很大的損失,它包括電力部門修復設備的損耗和停電對用戶的損失。 提高10kV電纜線路的可靠性和電氣運行的安全,可以廣泛采用中性點經過能建立與電容電流相當的單相接地有功電流的電阻器接地的方法,并采用單相接地繼電保護裝置及備用電源自動投入裝置。然而盡管投入大量經費到配電網建設和改造,但它們對于完全綜合自動化還是不具備,這里指的是采用在各種類型故障時能隔離故障部分的裝置,并有可能對故障狀態包括單相接地的電網采用有效而集中的控制系統.
請哪位大俠幫忙解決:線路中串接電抗器會增加多數電能?是不是很多或者并不多呢?電抗器屬于感性負載,理論上是不耗電能的,實際也就是發熱損耗一點電能,對嗎?
以此公式計算電壓損失 負荷情況 400kW,選用800A母線槽,線路長度270m 請問800A母線槽的R'和X' 即線路阻抗和感抗從哪個表查取 或者如何計算? 非常感謝!!
以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流?暈啊,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量。請大家討論下
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,在其出線端安裝了全新有功電度表,變比為400/5,。我廠區內配電點有一配電柜,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A、100A、63A、63A,都分別配有全新電度表,各表的變比分別200/5、100/5、50/5、50/5,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,此分表度數之和應略小于總表度數,損耗很小。在前幾個月使用過程中,總表度數在6000度左右,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,本月損耗是360度,這是什么原因造成的?其中中間沒有發現偷電情況。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了!!!
請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,可說明當功率因素提高了,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,即焦耳量減少了。2、但I包括2種電流,即無功電流和有功電源,當功率因素提高了,無功電流減少了,有功電流不變,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了。
我所在的工地上架設的臨時線路是LGJ-50的,工地上各種攪拌機一起有100KW、有3臺37KW主電機的塔吊,前段時間施工用電勉強都還可以正常運行(變壓器出線410V,電壓線路400米末端只有370V,但還可以工作)。前天,上級35KV變電站更換主變(4000KVA,以前是1600KVA)后,我們這邊昨天白天一天塔吊都無法啟動。測量變壓器出線400V,可是經過100米的架空線后,電壓就只有370V了,末端甚至只達到了330V,完全無法工作。 我知道臨時線路比較細,但換變壓器前都可以正常工作,另外,之前的氣溫也有2天比昨天高,都沒有影響。想請教,為什么壓降會那么大呀?10V的電壓影響就那么大么? 630KVA的變壓器,10KV線路用25的架空線,壓降有多大?電流我知道沒問題。 最后想鄙視一下我們這里供電公司搞技術的一個姓楊的,他告訴我50KW的電氣設備,400米的距離,要用240的架空線!!!強烈鄙視!!要那樣,我早不搞電了,別把人搞死了。[
說線路上串聯電抗器線路短路時 電抗器可以限制短路電流 維持母線的電壓既然限制電流 用電阻不就可以了嘛 為什么要用電抗器呢?
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的?請指教!
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊。,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````
本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!