希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理!不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????
:)主變中性點過電壓保護配置原則
按配電手冊p856頁,應為2.5p.u但答案卻是2.8?
如圖所示,該圖為10KV電容柜一次原理圖,我想知道電抗器中性點處過電壓值計算方法或著與其相關資料!
過電壓對變壓器中性點絕緣的影響: (以切空載變壓器為例來講)變壓器過電壓有年夜氣過電壓和操作過電壓兩類。操作過電壓通常是額定電壓的 2—4.5 倍, 而年夜氣過電壓可到達額定電壓的 8—12 倍。 變壓器設計的盡緣強度一般斟酌能承受 2.5 倍的過電壓,中性點的電壓則更低。非論哪種過電壓,城市致使變壓器鐵芯嚴重飽和,勵 磁電流增年夜,使鐵芯嚴重發燒,燒毀變壓器絕緣,出格是中性點絕緣。電網中用斷路器切空變是一種常規的操作方式。 在這類操作過電壓中, 有可能發生很高 的過電壓。當變壓器瞬時切開的,磁能就轉變為電能,在轉變的進程中就在變壓器上引發過 電壓。 由于操作過電壓
中性點不接地系統諧振過電壓消除裝置的研究
本月30號楓葉培訓2018發輸變變公開課,由一次手冊主編、注電泰斗弋東方老師給大家帶來“中性點過電壓保護”,歡迎大家前來聆聽,一睹大師風采。
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
12月30日星期六晚上20:00點,在騰訊課堂進行2018楓葉發輸變電專業培訓的奠基課程!一次手冊主編、注電泰斗弋東方老師講解中性點過電壓保護 ,更多講課精彩視頻。
《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》DL/T620-1997 中有“在線路上架設良導體避雷線降低工頻過電壓時 宜通過技術經濟比較加以確定”這句話應該怎么理解?避雷線可以降低工頻過電壓嗎?求解!
知識點:對地過電壓
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?
淺談6KV、35KV中性點不接地系統諧振過電壓的產生與防治
中性點不接地系統鐵磁諧振過電壓產生機理及消除措施探討:)
消弧消諧選線過電壓保護
很好的資料 掙對過電壓的解決方案
系統發生諧振時,在諧振電壓和工頻電壓的作用下,PT鐵芯磁密迅速飽和,激磁電流迅速增大,會使PT繞組嚴重過熱而損壞(同一系統中所有PT均受到威脅),甚至引起母線故障造成大面積停電。因此對發生諧振時,如何快速消除諧振是保證設備安全運行的關鍵。 一、諧振的分類和諧振現象分析 6kV中性
知識點:過電壓保護
過電壓保護器的性能怎么樣 過電壓保護器是一種用于保護電力設備免受過電壓侵害的設備,其主要功能是監測電力系統中的過電壓,一旦檢測到過電壓,立即觸發保護動作,將電力設備與電力系統隔離,從而保護設備免受過電壓侵害。過電壓保護器具有以下幾個方面的優點和性能: 快速響應:過電壓保護器可以在幾毫秒內快速檢測和響應過電壓,保護電力設備免受過電壓侵害,減少停機和損失。 高靈敏度:過電壓保護器采用高靈敏度傳感器和信號處理技術,可以檢測到微小的過電壓變化,提高了保護的準確性和可靠性。 自動恢復:過電壓保護器可以自動檢測和判斷過電壓的原因和性質,如果過電壓是瞬變性的,則過電壓保護器可以自動恢復到正常狀態,減少了停機時間和人工干預。 穩定性高:過電壓保護器采用數字控制技術和自適應學習算法,可以自動學習電力系統的特性和變化,提高了保護的穩定性和適應性。 需要注意的是,過電壓保護器的性能和優點可能因設備類型和制造商而異,應選擇符合實際需求的設備,并按照設備說明書和相關標準進行安裝和調試,以確保其正常運行和保護效果